金屬線槽可以埋地敷設嗎,?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,,不應埋地暗敷設。但這條是針對電纜橋架的呀,,大家都如何做的,?
我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內,。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,,載流導線不宜超過30根。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?
金屬線槽200*100(敷設在吊頂內),內穿30(RVS-2*0.5)的電話線,如何套用定額?想問下線槽安裝和穿線分別套用什么定額?謝謝!!
《工業與民用配電設計手冊》594頁提及“明敷1KV及以下的電力及控制電纜,與1KV以上電力電纜宜分開敷設”,,那么,,YJV-0.6/1KV電纜與BV電線需要分開敷設?
電纜或電線在金屬線槽內敷設,那它的載流量是按在空氣中敷設選擇還是按穿管敷設選擇載流量呢,,載流量表中只有在空氣中敷設和穿管敷設兩種
我知道橋架的外觀有很多種,比如鍍鋅、噴塑,、鍍鋅+噴塑,。但線槽好像就是鍍鋅。不知道該咋區別,,兩者的定義是啥,?橋架還分很多種,例如:梯形橋架,、金屬線槽,,還有玻璃鋼橋架等等。現場安裝的就是400寬的“線槽”,,施工方愣是說這是橋架,。橋架和線槽的單價差距比大,真不知道該如何定義橋架和線槽,?希望網友幫忙解答,。不勝感激!
建筑把住宅的電表間設在地下室的人防區里了,。電表間的配線走金屬線槽到電氣豎井要穿越人防墻。大家有甚么好辦法,?3x30根10平方的線~
儲藏室層高2.2米,,由配線設備到弱電井穿金屬線槽,,距地高2米,,可以嗎,?規范上說的電纜橋架距地不宜低于2.5米,對于金屬線槽配線卻沒有這個規定,,個人認為弱電線槽距地2米應該沒問題,,不知各位有什么看法?
我現在從事機電安裝質量審核,,請各位高手幫我看看以下圖片存在多少安裝質量問題,,主要是關于金屬線槽安裝的:
各位前輩,小弟出道不久問的問題有些幼稚,,望各位能幫小弟一把,,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,我做拉一個廠房,,由于要明走線,,但有的配電箱線數教少,,不知該怎么辦,望各位賜教
一住宅小區,地下一層為車庫,,因住宅面積較大,,在車庫內設了兩個10KV變電所,一個為主變電所,,另一為分變電所,,主變電所至分變電所的10KV高壓電纜能否在地下車庫內采用金屬線槽沿頂板下敷設?
請問高手:1、電線跟電纜能同時敷設在同一個金屬線槽里嗎,?2,、電線敷設在金屬線槽里需要穿管嗎?3,、普通電源跟應急電源能在同一金屬線槽里走嗎,?4、如果在線槽里需要分線到兩個不同的地方,,能在線槽里分線嗎,?(好像記得這是規范上不允許的,那一般高手們是怎么做的呢,?在線槽外側附加分線盒嗎,?)謝謝!
施工的師傅們,,金屬線槽能在墻內暗敷嗎,?主要是從一層直通到五層,施工難度大不大~~規格在150x75以下的~~~
在一套高層住宅電氣施工圖中看到,,地庫及電氣豎井內,,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC,。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架,?這種形式是否合適?橋架和金屬線槽到底有什么區別,?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎,?請大家指教,謝謝
本篇來源于:東莞文興橋架廠金屬線槽支架的材質是鍍鋅橋架 3.4 支架與吊架安裝要求及預埋吊桿、吊架,。 3.4.1 支架與吊架安裝要求: 3.4.1.1 支架與吊架所用鋼材應平直,,無顯著扭曲。下料后長短偏差應在5mm范圍內,,切口處應無卷邊,、毛刺。 3.4.1.2 鋼支架與吊架應焊接牢固,,無顯著變形,、焊縫均勻平整,焊縫長度應符合要求,,不得出現裂紋,、咬邊、氣孔,、凹陷,、漏焊、焊漏等缺陷,。 3.4.1.3 支架與吊架應安裝牢固,,保證橫平豎直,在有坡度的建筑物上安裝支架與吊架應與建筑物有相同坡度,。 3.4.1.4 支架與吊架的規格一般不應小于扁鐵30mm×3mm,;扁鋼25mm×25mm×3mm。 3.4.1.5 嚴禁用電氣焊切割鋼結構或輕鋼龍骨任何部位,,焊接后均應做防腐處理,。 3.4.1.6 萬能吊具應采用定型產品,對線槽進行吊裝,,并應有各自獨立的吊裝卡具或支撐系統,。 3.4.1.7 固定支點間距一般不應大于l.5
知識點:金屬線槽
低壓配電規范中明確規定,,在金屬線槽中,載流導體根數不宜超過30根,,可是現在大商場和一些辦公場所,,配電回路往往超十幾個乃至多大幾十個,載流導體甚至超過一百根,,基本上都沒有見過因回路過多而增加線槽的做法,不知道論壇的同行是如何解決和對待這個問題,?
混亂的名詞。搞不清2008民規把金屬線槽和電纜橋架分的很開,。線槽和橋架區別我還是搞不清,。?!安凼綐蚣堋焙汀敖饘倬€槽”有什么區別,?