請問天正電氣8.2中,,電纜敷設功能中的電機表怎么提取,還有視頻里面,平面圖上終點設備的標注怎么做,?
本帖最后由 sjyjt 于 2013-6-24 17:11 編輯 1,,我的天正電氣2013,,為什么有時候“清冊設置”不能保存下來?每次設置完都變成空的,。2.我要敷設配電柜到電機的電纜,但在“工業菜單” --- “變配電室” --- “插電器柜” 這樣放置的低壓柜為何不能被識別,?如果用平面菜單里的設備也沒有合適的低壓配電柜的圖例
橋架已經轉了pl線了,,樓層也標注了,,系統圖也識別了,已經生成了電纜清冊,,設備也標注了,,但是一到電纜自動敷設的時候就找不到設備,怎么回事兒,?急死了,。謝謝指導。 并且圖面識別識別不出來,。大神指導一下吧,!不勝感激!
解壓縮至安裝目錄,,僅提供CAD08,、09版。使用時,,自行加載或修改ACAD.rx文件加載。
EX170 450KW 電機,,選擇此電纜型號 ZA-YJV22-0.6/1kV-4x(3x120+1×70),,采用4根120mm2的電纜并聯使用,不知道如何使用天正軟件來敷設,,保證占用的橋架空間是正確的,。請各位大俠多多指教!
天正電氣中 電纜敷設中查容積率,,這里的容積率是按照橋架的實際容積,?還是按照敷設規則設置的動力電纜45% 控制電纜50%的基礎上的容積率?
電纜敷設
加載自定義文件成功,。自定義組: ACAD加載自定義文件成功,。自定義組: CUSTOM正在重生成模型。正在重生成模型,。D:\Tangent\TElec8\SYS17\tel_cableLay.arx 無法找到所需的程序,。AcRxDynamicLinker 加載“D:\Tangent\TElec8\SYS17\tel_cableLay.arx”失敗C:\Program Files\AutoCAD 2009\acad.exeAutoCAD 菜單實用程序已加載?!?天正電氣 v8.0 ≡*取消*命令: _RIBBON命令: COMMANDLINE命令: TLoadMenu加載天正菜單文件: D:\Tangent\TElec8\SYS\tel.tmn
本帖最后由 lancerzy 于 2013-3-18 09:26 編輯 http://www.tangent.com.cn/jishu/jiaoxue/dianqi/sbf.htm電纜敷設功能完整流程的演示工程管理→提取設置→提取清冊→橋架轉PL→標識樓層→標注設備→電纜敷設→導出電纜長度電纜敷設功能位置在 工業菜單中 可在設置中 點擊工業菜單進行切換有興趣的朋友可以看一下
天正2014-2007,,XP SP3在電纜比較少,,樓層只有兩層的時候,相鄰兩面柜之間電纜長度還算正常電纜達到180根,,樓層達到6層的時候,,相鄰兩面柜間電纜長度居然達到了27米刪除工程,再新建工程,、重新導入電纜表也會造成這種誤差,,多次試都一樣的有些電纜在第一次敷設的時候長度還對,再次調用自動敷設一次的話電纜長度會增加,,每敷設一次電纜長度增加一些全選電纜,,自動敷設,敷設完成后,,再次打開電纜敷設界面,,發現有部分敷設完成的電纜變成黑色,查看路徑被告知敷設錯誤,,也無法重新敷設
這兩天用天正電氣做電纜敷設時(第一次學習使用這個功能),,一路順暢,到最后兩步崩潰,,具體順序如下1三維線槽畫好,,OK2PL線轉換,ok3新工程名定好OK4電纜清冊導入OK5點擊清冊項,進行設備標注,,OK6點擊電纜敷設,,進入表項,選擇手動敷設,,7稍等后,,CAD出現致命錯誤, CAD 2008與CAD2014都試過,,這個圖紙有教育版字樣,,不知有沒有影響
本帖最后由 無涯子01 于 2015-9-1 20:28 編輯 1,、天正電氣中,,電纜清冊提取功能只能提取表格式的電氣系統圖,那么其他形式的系統圖有沒有辦法提取呢,?2,、天正電氣中,跨層電纜敷設時,,雖然使用了多圖連接的功能可以敷設,,但是電纜統計的長度沒有計算樓層高度,,這個怎么解決?3,、三維橋架中,,繪制豎管的時候無法生成垂直下彎通;另外當橋架從右往左畫,,在末端繪制立管的時候,,立管生成不能與水平橋 架一致(傾斜),這兩個問題怎么解決,?
天正電氣電纜敷設中,,里面的標注設備的標高是采用相對標高么?我用在工業設計方面,,采用絕對標高(所有的高程都是采用黃海的高程的),,單根電纜統計的長度相差1倍多。另外,,標注設備界面中的圖面識別無法用,,總要一個個的去手工標注設備,問題可能出在哪兒,?謝謝?。?/p>
天正電氣自動敷設電纜前,,各種準備工作都弄好了,就標記設備得一個一個得手動標記,,為什么不能做成批量自動標記,什么圖面識別,,更新設備,,完全不理解是什么邏輯,既然能通過"查看"查找定位到設備,,如果查到設備,,把設備得Z坐標賦值給表高,然后批量標注設備,。
如圖,,3.3米的pl線到0.00米的設備引線中缺少豎直方向的引線!
1.橋架花完,,中間有坡度的橋架,,采用的是手動畫橋架。轉PL線的時候,,有斷的地方都修復好,,但是敷設的時候,比如手動敷設,,看到整個路徑,,但有的地方走到坡度時就斷了,整個紅色敷設線不完整了,,當走平時,,又恢復了,這樣肯定會影響電纜的測量,,不知道怎么解決,,用手畫?2.自動敷設前,,標注了設備,,自動敷設,結果很多都是黑色,,即使電纜長度穿管都沒問題了,,還是黑色,不得已,,手動敷設一遍,,累啊,幾百條電纜,。當關閉文件,,再打開時,有可能部分敷設的又變成黑色的了,,無語,,不知道怎么個流程才能保證每次關閉打開以后能保留手動敷設改過以后的狀態。畢竟很多電纜敷設路徑都已經改過,,還得重新來一遍,。3.敷設電纜正常的顯示藍色,黑色,,粉色都都代表什么意思,。標注設備有刷新識別功能,敷設電纜能不能加個刷新識別,,別老手動敷設了,。顯示粉色時,,我怎么手動敷設都算不出電纜長度,PL線都是通的,,為什么,,電纜就不行,什么原因,?4.單個標注設備位置有時候需要改動,,但刪圓點和名字時有的刪不了,有的這次不行,,下次行,,不知道什么原因?5.穿管管徑手動改過以后下次再打開或者手動敷設后又變回原來的規格,,煩啊,,能不能
我用的是天正電氣2014+CAD2014+WIN10 64位,在三維橋架和電纜敷設上有幾個問題,,不知道是軟件問題(破解版)還是硬件問題,。1、在這臺電腦上畫好圖紙后,,在低版本(CAD2008+天正電氣8.0+WIN732位)電腦上打開圖紙后,,看不到橋架,橋架轉換的PL都可以看到,,而且通路檢查都可以,,就是橋架看不到,恢復可見命令用了無效,。2,、清冊導入功能:點擊清冊導入——導入控制電纜表——選擇文件后,顯示總行數266,,點擊“確定”,,CAD左下顯示“正在導入數據請稍后”,然后到98%就卡住了,,出現一個對話框tch_adoshell Error...,,點擊“確定”,顯示“導入數據成功”,,然后再點擊“清冊導入”,,顯示總行數就少了幾行(1行到5行不確定),,有時還會錯行(就是原本在第一行的到后面去了)3,、電纜自動敷設功能:標注設備后,點擊電纜敷設——自動敷設——搜索路徑,,然后電纜長度就出現了,,選中一行,,點擊查看路徑,大多數可以看到紅色敷設路徑,,部分行點擊“查看路徑 ”后出現對話框,,電纜敷設信息有誤,請重新敷設,,點擊確定后,,這一行的電纜長度就沒有了,如果針對這一行重新敷設
天正電氣電纜自動敷設的時候怎么不按照就近橋架走線,,有什么辦法先讓布線先找橋架,這樣就不用手動布線了
最近研究天正電氣,,發現視頻說,天正電氣的電纜可以自動敷設,。但是我嘗試 后,,發現畫了橋架,最后電纜自動敷設的結果是,,根本不走橋架,。 直接從電柜,走到了電動機,。 為社么不識別橋架?。?/p>
請問各位,,天正電氣里面那個工具能對電纜進行下圖的標注,,不勝感激