  • 220kV架空線路增容(換導線)

    技術大佬們,,有一單回220kV線路,,300導線,,想更換更大線徑(400或630)以增加載流能力,如果300換為400的導線,,工程量大不大?哪些設備或裝置需要改變?

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 關于架空線與低壓絕緣導線~`~~

    電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV,、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....

  • 關于35kV架空線路至室外變臺導線選用問題

    最近做一個項目,,35kV架空線至室外變臺,按照圖集上用的是裸導線,,我圖上選用絕緣架空導線,。可是監理說不能這么用,,說雨水會從絕緣層間隙流入會產生火花,,還說絕緣導線太重,橫擔負載太大了各位高手給我講講能否使用絕緣導線,,還有他說會產生火花是怎么回事,??,?,?[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 編輯 ]

  • 架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?

    核心提示:架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m。(2)對于35 kV雙回架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m,。(2)對于35 kV雙回路或多回路線路,,不同回路的不同相導線間的距離不應小于3 m。(3)同桿架設10 kV及以下雙回路或多回路線路時,,轉角橫擔或分支線的橫擔距離,,距上面橫擔距離取0.45 m.距下面橫擔距離取0.6。(4)當通訊電纜與6- 10 kV架空線路同桿架設時,,其間距不得小于2. 5 m,。(5)廣播明線和通訊電纜與380 V及以下架空線路同桿架設時,其間距不得小于1. 5m,。

  • 架空線路 導線各點應力大小相同么?

    應力定義為“單位面積上所承受的附加內力”,。架空線路 導線各點應力大小相同么,?通過看應力曲線圖,覺得大小應該是相等的,,但是有疑問,,懸掛點的應力感覺上要比中間的點應力大啊,嘿嘿本人線路新手

  • 請教架空線路落地用什么開關

    請教架空線路落地用什么開關好,,聽人說用跌落式開關,,配上一個柜子掛在桿上就行了嗎?有架空線路落地示意圖最好了,,最近做的一個設計要補充這個圖,,謝謝了

  • 求助有關10KV架空線路的問題

    我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計,。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),,但是業主一再強調,非要加上,。有哪個壇友之前接觸過 指點一二,。感激不盡。,。,。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼,?

  • 架空線路的故障及防止措施

    1,、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,由于線路水平排列,,而且線間距離較小,,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,刮大風時各導線的擺動也不相同,,導致導線相互碰撞造成相間短路,,所以在施工中必須嚴格把關,注意導線的張力,,使三相導線的馳度相等,,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,,發現上述問題,,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,,或向導線上拋擲金屬物體,,也會引起導線的相間短路,甚至斷線,。此外,,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,也可能會引起線路短路或斷線事故,。因此在交*,、跨越的線路上應留有一定的間隔距離。

  • 求10kV架空線路有關選材?,?

    供給6公里外設備,,選高壓電纜造價比較高,,所以要用架空線路,設備400kVA,,現在要做材料表,,想問下材料是不是包括電桿,、架空電纜,、絕緣子?6公里需要多少電桿,,300根夠嗎,?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度,?絕緣子又該怎么算材料呢,?第一次弄,請教下下?。,。?/p>

  • 求教,關于35KV架空線路問題,?

    :( 救命,,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了。,。,。手頭給我一個活,帶我跑了幾天,,準備讓我干這活,。可我從沒做過,,怎么辦,?想請教高手幾個問題。1,、架線桿選擇問題,。高度、型式都可以自己找,,什么直線桿,、轉角桿的。包括線路兩邊的安全距離,,垂直段安全距離都可以找到,。就是有一點不知道,,桿子定了,桿距是由廠家給的嗎,?因為我看到樣本上有關桿距的規定,。我覺得,桿子定了,,如果架空線也定了的話,,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧?2,、絕緣子選擇的問題,。我沒有樣本哦。3,、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,,始端是現成的110KV變電所,還空著幾條35KV出線位置,,上面工作完成后,,架到用電端的時候,35KV端的進線隔離刀很大啊,,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧,?有沒做輸變電的高手啊,給幾分圖紙來看看啊,。,。。高手講解一下啊,。:kiss:

  • 10kV架空線路的設計原則

    10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案,。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短、轉角少,、特殊跨越少,,水文地質條件好,投資少,、省材料,,施工方便、運行方便,、安全可*,。 (3)沿線交通便利,便于施工,、運行,,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區,、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木,。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量,。 (7)應盡量少占農田,,不占良田,。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*,。 (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管

  • 10kV水里架空線路怎么敷設,?

    10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,,首先擋距可不可以變大,,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理,。謝謝

  • 請教關于通信架空線路問題

    一揖到地請教:用光纜傳輸電話信號,,除了光纜外,還需要什么設備,?具體舉個例子來問:現有一段300對通信電纜(從900對交接箱到900對交接箱),,共有6千米長。因種種原因現在要換成16芯光纜傳輸,,從一端到另一端,,需要哪些設備材料?(我理解的,,光纜兩端應該各有一套光電轉換設備,,具體是什么設備,還需要哪些設備,,就不清楚了)這么長的一段(6千米),,技術上有什么問題,施工中要注意什么事項,,也請詳細賜教,,謝謝了!,!請針對我舉的例子來解釋,,按從一端到另一端的順序開列一下所需的傳輸設備材料,,致謝致謝!

  • 架空線路導線截面的確定應符合下列規定

    (1)10(20)kV架空配電主干線,、大支線的導線截面宜采用240mm2,,分支線的導線截面宜采用150mm2,配變引下線采用50 mm2,。根據規劃有可能成為干線的導線宜一次敷設到位,。(2)市區、城鎮低壓架空導線可采用鋁芯交聯聚乙烯絕緣線,,干線截面185 mm2,,支線120mm2,特殊情況需進行載流量驗算,?;の鄯x及沿海地區應采用銅芯水密型交聯聚乙烯絕緣線,但應采取密封防水措施以避免導線腐蝕應力斷線,。(3)接戶線采用交聯聚乙烯銅芯絕緣導線,,其截面不得小于16mm2。(4)各地市在使用時應根據各自的需要選擇2至3種常用截面的導線,,可使桿型選擇,、施工備料、運行維護得以簡

  • 浩辰CAD教程架空線路設計2013之導線力學計算

    摘要:浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款適用于35KV以下電壓等級的配線線路設計CAD軟件,,嚴格遵守“國家電網公司農網改造10kv及以下典型設計”,。軟件提供導線力學計算功能,導線力學計算功能可計算不同條件下導線的比載,、應力及弧垂,,并能以曲線、表格等多種形式呈現,。

  • 浩辰CAD教程架空線路2011之(二)導線力學計算

    浩辰CAD教程架空線路2011之(二)導線力學計算

    在線路工程設計中,,當我們需要在桿塔上架設導線時,必須要考慮導線的力學特性,,進行弧垂計算,,以防止導線被拉力受損或下垂嚴重。這就需要我們在設定桿塔的檔距,、選擇導線的型號后進行相應的力學計算,。在傳統的CAD軟件中,導線力學計算的計算過程很繁瑣,,計算公式也很復雜,,這使得設計人員容易在計算中犯錯。浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款專業的架空線路軟件,其為設計人員提供了簡單快捷的導線力學計算,,保證了計算準確性,,提高了計算效率。那么,,其實際表現果真如此嗎,?為了驗證,我們從浩辰CAD官網下載了浩辰CAD架空線路優化設計2011,,并通過實際計算來進行演示,。首先,我們在工具欄中點擊【導線力

  • 浩辰CAD架空線路軟件—您設計的導線間距安全嗎,?

    浩辰CAD架空線路軟件—您設計的導線間距安全嗎,?

    本帖最后由 gstarcad_1992 于 2013-6-21 10:34 編輯 摘要:電流通過桿塔上的導線傳輸給用戶,,在配電線路工程設計規范中,嚴格規定了導線之間的安全間距,,以及導線距離地面的安全間距,,這些參數都要融入到設計思路中,一旦忽略,,到施工運行后,容易發生電力故障危險,! 導線安全間距 用戶需求度 ★★★★ 適用場景: 軟

  • 關于10KV架空線路電桿選擇的問題

    各位老師好,,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿?好像有一個什么電桿型錄,,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎,?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,可以直接用嗎,?用不用校驗電桿的強度什么的,?

  • 跪求這樣的10kv架空線路圖,!

    跪求這樣的10kv架空線路圖!

    各位朋友有這樣的圖嗎,?能發給我嗎,? 237003290[url=]@qq.com[/url] 謝了!