小區規劃原計劃是線路VV22電纜直埋敷設,,現發現地下水較高,地面下80CM有水,而電纜埋深1M,,應如何處理,。用何電纜?到冬天要防凍嗎,?
圖集05X101-2地下通信電纜敷設
05X101-2地下通信電纜敷設上傳一次不容易多多鼓勵再繼續謝謝,!
本廠新上一套設備,變壓器315的,請問240KW的功率從變壓器敷設到電柜用多少平方的電纜?距離只有50 米120KW的電動機用多少平方的電纜?
在現在的大型住宅小區及公建地下室的電纜的敷設多采用電纜橋架的方式。我的問題是:1,、大家在設計時普通電纜與消防負荷電纜是否分設橋架,,橋架的大小尺寸都經過計算確定還是憑經驗估計。2,、電纜在橋架內是考慮無間距敷設還是有間距,?是單層敷設還是多層敷設?3,、各種敷設方式下電纜載流量的校正系數是否嚴格按照《工業與民用配電設計手冊》上的相關數據校正,?
1、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,還是一同敷設,?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了,。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,給小弟回復下?。,。√貏e是 橋架和電纜溝里面,!
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
現一人防地下室,,頂板為可覆土可過車頂板,。我們要從地下室頂板穿線出來。能否穿過地下室頂板,?能不能穿,?怎么穿?問了很多朋友,,一些說可以,,一些說不可以。求大神指導,。
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快、直,、好,?
民規上有要求是300mm,,但現在有個項目有特殊,,領導要做成距頂板就100mm。然后就想問下這樣可行嗎,,雖然規范上說了300mm,,但也沒說原因,,條文解釋里也沒有。
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
這是在湖北某通訊公司的電纜進入后的維修過程.將原來使用的熱縮管中劃開.使里面的積水流盡.重新澆灌樹脂.溫州君策電氣有限公司在施工現場拍攝.www.junce.com.cn0577-62738188 13757775538
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
1,、排管敷設的電纜,,是否可以考慮不需要鎧裝?2,、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,,其允許的高差數值是多少,?在哪里可以查到。
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,,用"清冊設置"進行設置,點確定,,提示“數據庫未能正常連接”,,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
因工程需要有大約2km的485通訊雙絞線要在10kV的電力電纜溝內平行敷設,,請問為了避免電磁干擾應采取何種保護措施,?還有在雙絞線的屏蔽層會感應高電壓嗎,?
一住宅小區,,地下一層為車庫,因住宅面積較大,,在車庫內設了兩個10KV變電所,,一個為主變電所,另一為分變電所,,主變電所至分變電所的10KV高壓電纜能否在地下車庫內采用金屬線槽沿頂板下敷設,?