最近做了一個項目,,甲方沒有提供景觀的上口電源位置,我假設的取電位置,,整個地塊用電,包括室外照明、室外水景的照明,、水系統泵的用電。我設計了一個室外配電柜,,總的斷路器選的C65N-C63A/3P,,引出多條回路,給末端的燈具,,同時有回路供水景的配電箱的上口電源,,水景有4個,水景1-3的總的負荷是8.36KW,、2.42KW,、12.81KW現在施工單位說水景按照1開啟 2開啟 3開啟,當水景3開啟時,,我室外配電柜的總的閘(C65N-C63A/3P)就跳閘!!!!!!請問什么原因,?
我這里有棟樓的總閘是 4P100A的漏保,,最近老是不定時的跳閘,,每天早上來上班都是跳閘的,,白天也不定時的跳。我先叫他們把所有的用電設備都拔掉,,第2天還是跳閘,。第2天拔電,所有電燈都關了,,包括路燈,,還是一樣的情況。然后我就沒招了,,我這個漏保的上端是直接從變壓器下的斷路器拉過來的,,不存在共零的。拆開插座發現都是拿來插的,,不是用螺絲擰緊的,。接觸應該都好的。我查了下可能是零線漏電引起的,,說要用搖表一根一根的查過去,。我想問下具體的操作步驟是怎么做的?是不是要把所有空開的 出線都拆下來,,還要把零線接線端子的零線都斷開,,然后要怎么做呢?如果測,?搖表的2根線要怎么接,?謝謝 急用!??!
電熱水器功率大約3000瓦,,使用15分鐘左右就會跳閘,,電熱水器的漏電保護還是綠的,而且電熱水器不拔電的話就合不上閘,,請問這一般是什么問題,?
我們做的一個工程,已竣工投入使用,,現在問題是,,在市電停電后恢復供電時配電房總閘會跳閘,需要先把各樓層配電箱的總閘和分閘全部斷開后才能合上配電房總閘,,之后再合上各樓層的總閘和分閘,。大家幫忙找找?!看看是不是設計方面有問題,,如果有問題,,可能出在哪里!
本帖最后由 ruoluoer 于 2015-12-25 09:04 編輯 位置:廣東停電時間:12月起晚上凌晨3點-4點問題描述:從12月開始,樓層電閘經常凌晨3點-4點跳閘,,住戶家里漏電開關沒跳,。月初僅是隔2、3天跳閘一次,,從上周六開始,,每天晚上都跳閘。聯系物管電工,,表示是其中一戶漏電,,昨日將該戶的插座全部更換,也讓他家關閉全部常開電器(熱水器,、電飯煲,、飲水機),但是今早還是發現跳了?,F(xiàn)在想向各位求助,,有什么辦法能自檢各住戶是否漏電?因為物管電工拿工資辦事,,晚上12點就下班,,每次跳閘之后物管也就上來推回去,也不告知我們?。如果不是用戶漏電,,還有什么問題導致?因?yàn)槠匠0滋旌屯砩暇粫?huì)跳閘,,僅凌晨跳閘,,應該不存在用電負荷過高的問題吧?求幫忙,,謝謝各位了,!
我們的一部15T/3T天車,當主鉤電機正反轉接觸器切換時,,有時會造成電源總閘跳閘的后果,,重合閘后工作又正常,每天會有那么一兩次,,是何原因,?盼高手予以解答,。接觸器采用CJ12-150/3,兩個接觸器之間采用電器連鎖及機械互鎖,。
三相五線供電總閘是帶漏電保護的老是發生跳閘的故障,。首先得確認總閘帶漏電保護的接線是否正確?三相五線供電制接地系統正確的名稱是TN-S系統,。接地線PN與電力糸統聯接的,、零線N不與電力系統接地點聯接。也就是零線N和接線PN是獨立的相互不得連接在一起的,。一般在用戶使用4極4p空氣開關作總電源時接地線也是單獨安裝不與零線混在一起安裝的?,F(xiàn)在總閘帶有漏保的接線必須安照帶漏保的接線圖安裝;
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,,分別是照明、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
TN-S系統配電室總閘工作零線一直帶電180v左右,,變壓器出線端工作零線未作接地,最近總閘老是跳閘,,會不會是工作零線一直帶電的原因,?求助
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。
空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載,、短路,、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護,。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量,! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方,、4平方,、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A,、6平方的線纜載流量在32-40A,。 因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
代做工程預算.造價(yusuanw
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A,。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關。非常麻煩,。敬請高手分析解決
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢,?
兩個單p的c10空開并聯,,分別連兩個掛壁空調,,當我推其中任何一個空開的時候,所連的空調正常使用,,但是兩個一起推上去之后,,兩個空開就都會跳?哪位大神可以解釋下,。
很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器、電磁爐,、洗衣機,、抽油煙機,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
(1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,會引起樁頭發熱,、氧化,,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,,造成線路欠壓,,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流,。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關,。 (3)電器或線路漏電,、短路。發現使用的電器漏電時,,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,,再分別逐一合上送電,。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,,就是該分路有故障,,應斷開這一路,合上其他分路送電,。查出故障分路的問題后,,經修復后再送電。 (4)電源進線電壓過高,。這是非常危險的,,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓,。千萬不可強行合上低壓斷路器,,否則輕則燒壞電器,重則引發火災,。