  • 中間繼電器接在跳閘回路,。

    現有一中間繼電器KA1與跳閘按鈕并聯,與跳閘線圈串聯,,請問那不是跳閘線圈一直帶電,這個允許么,,還有這個中間繼電器KA1的一個觸點去中控室了,。一直不明白這個中間繼電器有什么作用,線路圖是不是錯了,。那位大哥,,大姐幫幫小弟。謝謝了,。還有 +WC,,+WE 分別接保護出口中間繼電器KA2的一個常開,常閉觸點,,后與3個并聯的跳閘指示燈串聯,,然后接VS1的常閉點,組成跳閘指示,,我的分析是正常情況下是+WC供電,,在空開沒閉合前,經過中間繼電器KA2的常閉點,,跳閘指示燈亮,,在有故障的時候,+WE通過KA2的常開點供電,,跳閘指示燈亮,,請問是這樣分析的么。

  • 跳閘回路監視繼電器的接線改進

    跳閘回路監視繼電器的接線改進,!

  • 這個繼電器是干嘛用的?。? src=

    這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的???

  • 繼電器為什么要連二極管,?

    繼電器為什么要連二極管?

    請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確,? 請高人指點

  • 【分析】熱繼電器已經跳閘,但是電機還是燒了

    【分析】熱繼電器已經跳閘,,但是電機還是燒了

    低溫水泵45kw,電機冒煙了,,而且非常的熱,,手都搭不上去,熱繼電器跳了,,但是電機還是燒了,,不知道是為什么。

  • 有關延時繼電器接線問題

    正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,,要接的話應該怎樣接在實際電路中,?請各位大俠幫幫忙,感謝萬分,。

  • 關于繼電器線圈的接法問題

    今天看樣本,,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,我想如果接反的的話會有什么后果,? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎,?我看樣本上沒特殊標明呀!

  • 這些是不是帶繼電器的開關,?

    這些是不是帶繼電器的開關,?

    這些是不是帶繼電器的開關,?

  • 關于繼電器線圈電源的問題

    關于繼電器線圈電源的問題

    圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來,。將來有緊急情況的話線圈工作,,常開觸點閉合,接觸器通電 給負載端供電,。我是新人,,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來,。 還望大家知無不言:)

  • 關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作,。局部電路圖如下圖所示,。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了,。將該NUD3124LT1G拿掉,,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,,也差不多正常,。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常,。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎,?什

  • 漏電保護繼電器還有用么

    我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的,, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的,, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,,求教育

  • 星型接法并個繼電器的問題

    動力柜雙開門的 信號燈是220V的 不接零線也能有220V 一旦按下啟動按鈕就三相不平衡~ 哪位知道這是什么原因,?(原因是星形接法所以不接N線信號燈也有220V) 然后我畫了下圖 發現是啟動后中間繼電器并到A相上了所以造成A信號燈還有中間繼電器有190 B信號燈220V C信號燈300V。 我的疑問是 為什么是AC有電壓差 而不是AB... 這肯定有說法的吧

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的,。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,,直接影響到安全運行,。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,,造成電動機保護裝置誤動,、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,,供電工參考,。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,,因此,,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器,。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,,因而切斷故障速度快,、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作,。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 怎樣認識和理解繼電器的觸點,!

    怎樣認識和理解繼電器的觸點,!

    繼電器是一種根據外界輸人的電信號,,來控制電路中電流的通與斷的電器??梢哉f它就是一個“開關”,,而控制電路中電流依靠的就是繼電器觸點的“開”和“閉”。繼電器工作的可靠性與使用壽命,,在很大程度上取決于觸點工作的好壞,,因此很有必要對繼電器的觸點有所理解和認識,以便正確使用,。繼電器觸點的工作過程有:斷開過程,、斷開狀態、閉合過程,、閉合狀態,,對其工作的要求就是能可靠的合、斷,。而觸點能否可靠工作,,對其影響最大的是觸點的接觸電阻。再好的觸點也不可能做到沒有接觸電阻,,因此觸點的接觸電阻是客觀存在的,。

  • 關于熱繼電器的選擇問題

    有個工地,有幾臺15KW的電動機,為星三角啟動,最近業主那邊通知說熱繼電器的選用要按照分路的線電流來選,你們有聽過這種說法嗎?

  • 請教關于差動繼電器的問題

    在過去的差動繼電器中,,有兩組平衡線圈,,請問這兩組平衡線圈的作用?如果用這種差動繼電器能否實現比率差動,?小弟是新手,,還請各位大俠指教。

  • 關于時間繼電器的小問題

    在畫一個線路圖的時候,,有一個問題不是很明確請大家幫助一下?時間控制器在線圈得電的時候,,是延時閉合或斷開的這個毋庸置疑,那么在線圈失電的時候,,延時繼電器是否也是延時斷開或閉合,。 請大家?guī)椭Vx謝,。

  • 繼電器為什么要并聯二極管?

    電感(inductor)是一個繞在磁性材料上的導線線圈(coil),,電感通以電流時產生磁場(magnetic field),,磁場很懶,不喜歡變化,,結果呢,,電感就成為阻礙其電流(current)變化的元件。

  • 同期檢查繼電器如何調整

    我們購買了6KV同期檢查繼電器,在使用過程中發現繼電器發生了"鳥啄"現象,請高手教教我如何進行調整,下午我們準備做一下最小動作電壓和返回系數實驗,看看情況