  • 如何設計控制回路的跳閘保護,?

    主回路有16個電機,,其中8個電機每個回路有一個小型斷路器、接觸器和熱繼,,另外8個電機功率很小,,每個回路只有一個小型斷路器和接觸器,沒有熱繼,。而控制回路,,則用一個2P的小型斷路器作為接觸器的電源,然后通過按鈕或PLC中間繼電器進行控制,。接觸器吸合后,,運行反饋信號進入PLC。整個控制系統正常狀態下沒有任何問題,。調試的時候,,通常會將主回路的斷路器斷開,控制回路的斷路器合閘,,這樣調PLC程序時每個接觸器都能夠因控制而動作,。正常生產的時候,,設備之間都是有工藝要求的,比如某個電機如果突然停止,,后續工藝的電機必須馬上停止,,這些邏輯已經在PLC中實現。在調試的過程中出現這樣一個問題,,所有的設備空負荷運轉,,電機回路的其中一個小型斷路器跳閘了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有電,,該回路接觸器仍然保持吸合,,只不過主回路沒電,電機自然不轉了,。這個現象在投料生產的時候是絕對不允許發生的,,因為連鎖信號全部接在接觸器和熱繼的輔助觸點上

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,這是什么原因呢,?應該如何解決,?

  • 【求助】大家看看這個保護跳閘的原因

    【求助】大家看看這個保護跳閘的原因

    電壓等級10Kv,現在開關柜KYN28-12,有2臺。一臺柜子下面有2臺變壓器(10/0.4,1250KVA)并列運行,;另一臺高壓柜下帶一臺變壓器(10/0.4,1250KVA),,因為負荷分配和項目擴產的原因,這臺變壓器再和另外兩臺變壓器并聯,。問題來了,,某天某時,這兩臺高壓柜同時跳閘,,另外的配電中心的高壓進線柜和3臺高壓電機(10KV)未跳閘,。查詢微機保護記錄,B相過流I段跳閘,,故障錄波如下,,大家給把把脈吧,不是干繼電保護的,,向大家請教學習中,,謝謝。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 編輯 ]

  • 請教:為什么兩個漏電保護器同時跳閘

    現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩,!在線等,。說明:1.這兩路不是同一相,輸入相線分別是綠色和黃色,,輸出都是紅色火線,。2.這是新建筑,剛交付使用,。3.跳閘的漏保是2P漏保,,總開關是4P空開。

  • 請教這個漏電保護器跳閘的原因

    各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ,?請各位大俠解答 謝謝

  • 漏電保護器跳閘排查三招

    一 試送投運法 可分兩步,,第一步,檢查漏電保護器自身故障,。方法是:先切斷電源,,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,再合保護器,。若無法投運,,則是保護器故障。若正常運行,,則保護器無故障,。第二步,檢查配電盤或線路,。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,,若無法運行,則是配電盤上有故障。若正常運行,,則不是配電盤故障,。確認故障發生在線路上。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,,對保護區進行檢查,,著重點應放在線路的轉角、分支,、

  • 如何避免漏電保護器頻繁跳閘?

    從漏電保護器的工作特性解釋一下,。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,,用符號表示。其特性是“在正弦交流剩余電流下,,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,,即“漏電超限即斷電”。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,,家用,、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,,必須控制斷電,。在國家標準中,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%,。可以理解為:用戶購買使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,,即有可能切斷電源;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,,必須切斷電源,。單就剩余電流來說,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品,。負載及線路用的時間久了,,絕緣能力會下降,再趕上陰雨天潮濕,,漏電可能很容易超過15mA,。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,也在合格范圍之內),,就會很敏感,,老跳閘。30mA保護是國際電工委員會(Internatio

  • 多級漏電保護時常越級跳閘,?

    多級漏電保護時常越級跳閘?

    來源:電力之窗 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除

  • 漏電保護器頻繁跳閘,,請問怎么辦?

    現象描述:設備中有3個漏電斷路器,,分別接三相火線和零線,,漏電斷路器額定電流為單相125A,設備運行時電流大約在60-85A之間,,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,,按公司要求,現設定為30mA,現在頻繁跳閘,。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,,大約有22個加熱設備,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,,準備提升設備絕緣性,,提高絕緣電阻。 2.供電電路中有諧波存在,,諧波導致漏電誤動作,,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么,?

  • 咨詢個問題,,有關漏電保護器跳閘的,。

    我們辦公室是老樓了,加了個電磁爐中午做飯用,。屋子的預埋電線很細,,為了防止電線過負荷,我們從樓道接了根火線進屋內,,然后用屋里的地線這樣帶電磁爐,,合適為什么我們屋子的漏電保護器一直跳閘呢?漏電保護器接的是火線和零線,。不明白,。

  • 微機保護的跳閘方式是怎樣的?

    做測試時,發現微機保護的跳閘方式不一樣,如果速斷電流一直加著,有的保護跳閘觸點一直動作著.有的保護是瞬動一下,隔個幾秒又會瞬動一下.到底哪種是合理的?有什么相關標準嗎?

  • 關于電機啟動低電壓保護跳閘的分析

    在高壓廠用變檢修時,用高壓備用變(兩圈變壓器)帶兩個常用段運行(備變經電纜帶備用段,備用段經電纜帶一二段),,分別是一段,、二段(6KV),在啟動一段給水泵時電機容量2000KW,,給水泵,、一臺排粉機低電壓動作跳閘(定值43V、9S),,PT0.5S,、9S低電壓保護動作,備用電源開關過流動作跳閘,,一段失電,,二段運行正常未受影響,時候檢查給水泵電機開關保護,,備用電源開關及保護均正常,。通過計算單臺電機啟動時常用母線電壓正常(83%),計算故障時電流也未達到過流定值,,當然因為設備老舊,,采樣存在誤差可能不準,或者是我們計算錯誤,,高壓廠用段同時還通過低廠變帶低壓段,,這種情況是不是與低廠變特性還有關系,我們計算時未考慮變壓器影響,,還請幫忙分析下是咋回事,,應怎么計算?

  • 諧波會引起漏電保護開關跳閘嗎,?

    我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,故障時,,N線電流大于任一相線電流,,判斷為諧波較大,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,,特求助,。

  • 負載時漏電保護器不跳閘

    用的是三相五線(3*35+2*16)的二級電箱,100A的漏電保護開關,,三級箱配的是德力西DZ47-2P-C16 問題是連接上負載一送電,,出線端就沒有電壓了(不接線有,按實驗開關要跳閘),,而且不跳閘哪位大蝦幫忙解釋一下,,新手在線等答案,!謝謝!

  • “家用保護器”跳閘原因分析及防范

    家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解,。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑,。事實上,這是因為保護器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,,泄漏電流達30 mA時將自動跳閘,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因 1.1 檢查保護器所處位置的情況,。如果保護器處于潮濕或滲漏地方,,其

  • 家用漏電保護開關為何會頻繁跳閘

    如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起,, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,,應檢查保護器的進,、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,,再分別斷開各組出線,,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,,還是仍然送不上電,, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,會引起樁頭發熱,、氧化,,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,, 造成線路欠壓,,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關,。 (3)電器或線路漏電、短路,。發現使用的電器漏電時,,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,,就

  • 采用漏電保護斷路器,,老是跳閘怎么辦呢?

    我做了一個多層小區的住宅電氣設計,,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,,可是在住戶裝修時,老是跳閘,;不過平日用電倒不跳,。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,,與相線一起分合造成的,。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,,小女子這廂先謝過了,。

  • 建筑總柜漏電保護開關頻繁跳閘!!

    小區有一個總配電室,每棟樓房各有一個總配電箱,系統形式為TN-C-S,在每棟樓房總配電箱處作重復接地,現在出現的問題是總柜漏電保護開關頻繁跳閘!!漏電開關是4極的.請大家幫忙分析一下原?初步調查:1、線路搖測正常,。2,、漏電保護開關正常。

  • 求助 主變零序保護跳閘原因

    我公司110KV變電站兩臺20MW主變,,內橋接線,。兩臺主變中1#中性點不接地,2#主變中性點接地,。保護有主變差動保護,、主變中性點零序保護(保護裝置ABB RET521 ),過流保護(3CT),,零序保護(3CT矢量計算),,保護裝置(ABB RET541),。就在昨天零序保護動作(RET541動作)。但是檢查全部設備無異常,,嘗試恢復送電一次成功,,檢查實際運行零序電流很小。請問是什么原因造成零序保護跳閘,。