有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢,?
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題,?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器,、電磁爐,、洗衣機、抽油煙機,,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大,。所以在電源線足夠大的情況下,,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),,至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),,同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換,。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
剛裝修好的房子,沒接任何電器,,結果空調那一路線老跳閘,,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,,加上試用的電器也沒問題,,郁悶啦,兄弟們幫幫我,,施工隊老找不出問題,,我都快瘋了
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1,、當客廳3匹空調,,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,,5min左右跳開,。2、以上電器各單獨開10min,,不跳,。3、以上兩兩電器一起開10min,,不跳,。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,,接線均不發熱,,開關是換新的。感覺不是漏電,,也不是開關問題,,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教,。
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了,! 事情
情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,,運行電流250A左右,兩臺30KW羅茨風機,,兩臺11KW羅茨風機,,其他的均為一些控制柜的電源,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,,而備用電源沒有自投,,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,,試送,,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,,再按下“自動控制”常用電源合閘,,該段投運。 分析該段不可能過載,,總的負載電流也不會超過400A,,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢,?
請教大家一個問題,我單位辦公室有一個插座回路,,普通2P漏電開關(20A),一共帶5個插座,,用電設備是4臺電腦和一臺打印機。現在情況是這樣的此回路漏電開關總是周一早上來時發現跳閘,,平時正常用時還沒問題,。跳閘后直接用萬用表量回路相間電阻很小,但是拔掉插座上所有用電設備后阻值為無窮大,,說明主線路沒問題,。大家幫分析一下這跳閘是什么原因呢?1,、如果是設備漏電跳閘那為什么在使用過程中還沒跳過,,都是夜間無負荷時候跳閘呢?2,、正?;芈分袔е娔X和打印機量電阻時電阻應該是多少啊,?(我量時幾百歐或者幾千歐這樣正常嗎,?)
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起, 同時具有過載,、短路保護功能)跳開后不能合上送電,,應檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,,如果都沒有問題,,再分別斷開各組出線,,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,,還是仍然送不上電,, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,會引起樁頭發熱,、氧化,,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,, 造成線路欠壓,,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電,、短路,。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電,。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,就
小區有一個總配電室,每棟樓房各有一個總配電箱,系統形式為TN-C-S,在每棟樓房總配電箱處作重復接地,現在出現的問題是總柜漏電保護開關頻繁跳閘!!漏電開關是4極的.請大家幫忙分析一下?初步調查:1,、線路搖測正常,。2、漏電保護開關正常,。
公司里面有一個空氣開關只要停電,,過一會就會自動跳閘,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,,還有一個電子大門??戳艘幌驴諝忾_(kāi)關上的銘牌,,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
已經竣工的10棟樓,,屢屢出現總漏保開關的跳閘現象,一停就是一棟樓,,把物業公司煩死了,,為身摸啊,?,? 我找了兩家配電箱廠家的技術員,一家說每戶的漏保漏電電流的設計值是30MA,,總漏保開關是300MA,,一棟樓20-30戶,每戶的漏電電流達不到30MA,,可全部積聚起來有可能超過300MA,,從而造成跳閘。另一家說國產開關標注的300MA的數值其實達不到,,一般250MA就可能跳了,,所以換用國外的開關就可以解決問題;我到底該如何解決這個問題????,?
問題又來了,,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A,。這個保護整定電流有什么用,?具體怎么用?不太懂,。還有斷路器有3p的也有4p的,,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
兄弟我在建筑工地,,供電所送來的10KV高壓電經過一個高壓油開關送到我們工地的1250KVA的箱式變電站,,之前一直運行的很正常,但今天高壓油開關跳了3次閘了,,目前工地也沒什么大的負荷,,只有7,、8臺電焊機,跳過之后也沒在用了,,但還是跳閘,,還請各位大神出面給分析下,什么原因啊,,這會兒電還在停呢
我是搞建筑設計的,電氣不懂,近日家里用微波爐,跳閘后櫥房,、廁所那一路電總是不定時跳閘.請來物業說買一條空氣開關,花90多元買來?yè)Q上沒用啊,萬用表測量,又說接地有點電,可能和火線有點碰.把地線暫時掐了,還是沒用.我該怎么辦呀.
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次。每次都要自己去合開關,。非常麻煩,。敬請高手分析解決
空氣開關頻繁跳閘
空氣開關頻繁跳閘專題,為您提供空氣開關頻繁跳閘相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空氣開關頻繁跳閘 相關的專業交流討論,,更多空氣開關頻繁跳閘相關內容請?jiān)L問