  • 家里的電閘經常在無人的時候跳閘,為什么?.

    我家住四樓(共六樓),99年剛搬進去的時候,經常在家里沒有人的時候跳閘,后來不知為什么就好了.今年春節期間,家里沒有人,用電設備只有一個電冰箱,也經常跳閘,最近,晚上在家里用電比較多的時候,一切正常,從來沒有因為家里用電多而跳閘,等到晚上睡覺前還正常,等早上起床后一看,不知什么時候又跳閘了,我總結了一下,家里在用電多的時候不跳閘,只有用電少的時候才跳,是什么原因?因為我們這座樓是一個單位的,不太可能別人家用我們的電,有可能是什么原因?是開關不好嗎?我應該從什么地方考慮?請各位專家指點一下,謝謝!!

  • 求助:家里經常莫名其妙地跳閘,請問可能是什么原因,?如何排查,?

    家里是去年秋天裝修的,找裝修公司重新對整個客廳重新進行了布線,,更換了配電箱等相關元件一個冬天過來,,供電都滿正常的,沒有出現過跳閘現象但今年進入夏天后,,經常出現跳閘,,有時候一連一個星期每天跳閘一次上次有次跳閘,把電冰箱弄壞了,,電冰箱不再制冷找裝修公司過來分析原因,,他們說是電冰箱壞了才導致跳閘的,但后來還是給更換了總開關,后來大概有兩三周家里沒再跳閘,,現在又開始跳閘,,一天跳一次,找他們來維修吧,,可他們在的時候每次電又都是好的總結了一下,,每次跳閘時家里用的家電也不是很多,基本上就電視,、電冰箱,、空調一臺,也不大可能超負荷運轉裝修公司不承認線路有問題,,說只要能正常供電就說明線路是好的,,他們認為家電可能存在漏電現象但家里的家電全部都是新買的,,才用了半年,,而且全部是正規廠家的產品,海爾的冰箱,、索尼的液晶電視,、格力的空調一臺、夏普空調一臺,、美的空

  • 求助,!打雷后家里的插座漏保跳閘,!

    在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了??!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,,打了幾個雷,,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,,可是后來漏保就是不能用,,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,,其它的空調,,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用,!我用萬用表量火線零線又不通,,為什么漏保會跳啊,?小區的物業說是線斷了,,要換線,!要1千多塊錢,舍不得??!所以來請教各位大師!{:1_105:}

  • 家里為什么總跳閘~~球高手解決~

    家里的廚房會跳 可是我把廚房的電源全部關掉了還是會跳~~其他客廳 房間的開著都不跳~~這是為什么~~開始我以為是漏電保護器的問題~后來我換了個 可是還是跳~~~這是為什么,? 請高人指教~~~~~~~~~~~~~

  • 新人求助,家里臥室的插座夜間全部跳閘

    大家好,,知道本群高手輩出,,小弟最近被一問題困擾。家中的臥室插座一路線最近幾天接漏電保護開關,,老是跳閘,,漏電開關是好的,根本合不上,。隨機請專業電工帶搖表過來,,測試這路線路,發現這條線路有漏電現象,??墒沁@個電工嫌工程麻煩,說我家是斷點接電,,找不到原來線路的節點,,所以把這里線路接到備用的空氣開關上(C16),開始用兩天正常,。昨天晚上發生了,,跳總閘和分閘現象,并且深夜也沒有用大負載的設備,,早上發現后,,這路線的分閘也合不上了。請教:如果診斷此故障,,并解決此問題,。小弟在這里謝謝了。

  • 總箱總漏電開關保護經常跳閘的問題

    一座大樓8層,,每層辦公室7間,,大用電設備只有空調,最多早上各間泡泡茶,,用電量不是很大,,為什么經常跳閘(2、3個月),最近空調也都沒這么開,,是不是總箱市政進線問題

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法!

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。

  • 漏電保護器經常跳閘原因和處理方法

    漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文中就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因。 漏電斷路器的工作原

  • 【電氣學院】家里斷路器老跳閘,?

    【電氣學院】家里斷路器老跳閘,?

    斷路器跳閘,,有些人覺得很麻煩,但我勸你不要這樣想,,因為斷路器的每次跳閘,,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命。如果是偶爾跳閘,,可能是斷路器誤動作或環境影響,但如果頻繁跳閘,,就不得不重視起來,。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上,。 斷路器跳閘,, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,,即可了解,、發現、解決故障,。注意:在檢修電路時,,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。

  • 緊急救助-家里照明電路跳閘

    緊急救助:最近家里照明電路跳閘,,試請教諸位高手幫忙,,先謝了!現象:1,。家里配電箱里的照明線路接線是從漏電保護器前面接的,。2。照明斷路器跳閘后,再合上,,照明斷路器不馬上跳,。大約5-20分鐘后又跳。3,。測照明電路的電阻,,火線與零線大約為60兆歐,但有時又是無窮大,?;鹁€與地線為14兆歐,甚至更小,,零線與地線為60兆歐左右,。4。嘗試將火線與零線線路反接,,到現在又不跳了,。但火線,零線,,地線的電阻都不為無窮大,。試問:照明線路到底什么原因,反接對其它插座電路有五影響,,有沒有較為徹底的解決辦法,?再次謝謝!

  • 某一路燈變200kVA主開經常跳閘為什么

    有一路燈變,200KVA/10/0.4,下面一315A主開關,4路分開關,每路約60A,正常運行時4個小時左右,電流表顯示電流為250A,主開關跳閘,請問各位,這是為什么?急!

  • 求助各位,,家里總V跳閘,,不知那里有問題?

    求助大家來了,,家里斷電3天,,搞不定了,請大家支支招,, 不勝感謝,!修裝入住已一年,家中電路沒出過問題,。 前幾天吸頂燈不亮找售后給修上了,,晚上沒事,第二天我家樓下電表箱就跳閘了,,家里的一直沒跳,。 把家里的閘都關掉,,去電表箱合閘,整個單元就都跳了,。 物業說我家里地線有問題,, 很困惑!,? 家里閘都關了,,怎么還會有關系? 后來一個貌似很懂的物業,,把我家入戶的地線斷開了,,說就沒問題了? 但總擔心家里沒地線不是很危險????,? 自己就把地線接上了,,可白天接的到半夜樓下跳閘了, 郁悶啊...... 自己測了下入戶的電壓有237V左右(是不是不正常???), 零線和地線間大概有6,、7個歐姆,,從家里的電表箱測了一遍也沒發現有短路的地方,不知道下來該怎么辦了,?

  • 家里用電老跳閘到底是怎么回事

    我們家居裝飾的時候經常會采用一些燈光的交錯,,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生,。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,,我們解決之前一定要對癥下藥。

  • 漏電開關經常跳閘的原因分析,,作為電工應該要懂

    1,、排除總開關質量問題或接線是否正確,。 2、拉下所有分開關,,合上總開關,。順序合各戶分開關,當出現跳閘情況,,就是該戶有問題,。然后在該 進戶開關處以同樣方法查找漏電電器的位置。 3,、如果按上述方法試送后總開關沒有跳,,說明引起跳閘的電器應該間歇使用的,應當逐戶了解有沒有使用什么電器就跳的情況,。排除這種情況后,,就應該是一些自動間歇運行的電器了,如冰箱,、空調,、電熱水器等,那就需要逐個進行排查了,。 測量一下設計漏電量,,如果漏電很大又可以排除是電氣故障原因引起的漏電,可以將漏電開關漏電整定值調大一級,,如果已經是最大值(500mA)則只能將漏電保護移到下一級了,。 有時跳,有時不跳,,照明的和插座分開的,,有時分別跳,把插座全拔了不跳了,,但是你不管插哪個,,都是有時跳或不跳,很難處理,,只有把漏電的部分拆除了,。   1、可能你的線路存在問題,、現在施工放線時不按要求做,、在穿線時、直接穿,、沒有保護,、使線在穿線時線損傷。 2,、因照明回路未接接地,、影響

  • 家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事,?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?情況是這樣的:拔掉所有插座上的插頭以后能合閘,,但是任何一個插座插上插頭以后都跳閘,,而且是全部跳閘;根據問題現象的描述,,我們首先看一下開關跳閘的原因然后再來分析導致家里跳閘的原因,。 首先給大家分析一下哪些原因會導致跳閘: 1、由于不知道是安裝的漏電保護開關還是空氣開關,,所以我們要針對這兩種情況來分別做出分析,; 2、空氣開關跳閘的原

  • 【求助】配電系統經常漏電跳閘和過載跳閘,,如何解決

    我單位辦公樓空調電源和墻壁插座(主要是使用電腦)在夏季使用時經常發生漏電和過載跳閘現象。這兩條回路共用一條保護線,。請問如何解決,?

  • 求助,!相線和地線是通的還能正常用電?經常跳閘

    一個單元樓,,36戶,,正在裝修中,用的工地臨時電,,工地總閘經常跳,,單元樓總閘這幾天也跳,用搖表檢查發現總開關下端頭有相線與接地線是通的,。能正常使用,。但不定時跳閘。拿搖表測各戶小空開,,發現有4、5個小空開火線和地線是通的,。難道這幾戶都有問題嗎,。不太可能吧? 另外工地配電房總電源的紅色相線和接地線是通的,,也能正常使用,。請問是怎么回事

  • 家中斷路器經常跳閘?你知道是何原因嗎

    斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器。低壓斷路器又稱自動開關,,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓,、欠壓,、過載、和短路保護的電器,。它可用來分配電能,,不頻繁地啟動異步電