1、請問現在的住宅小區,,小區公共照明電源是接自小區公共配電室嗎,? 2、請問小區的電瓶車充電樁,,是每個樓前的充電樁取電與相應的樓還是說也取自公共配電室?
請教知情人:旅游觀光電瓶車的充電輸入功率和電壓一般多少呢,,還有初始充電電流倍數,,比如5輛車要放5個充電插座,用一個20A的三相回路上并聯5個20A三相插座對不,,呵呵,,不對的話應該是咋樣的
隨著城市化的發展,越來越多的人選擇騎電動車出行,。然而,,在一些高層建筑中,由于電梯尺寸限制等問題,,電動車很難進入 電梯,,這給居民出行帶來了不便。 為了解決這一問題,,楚納AI算法的智能攝像頭,,可以有效地阻止電動車進入電梯。 該智能攝像頭利用楚納AI算法進行人臉識別和車輛識別,,并與電梯門系統進行聯動,。具體實現方法如下: 首先,在電梯門口安裝智能攝像頭,,攝像頭通過人臉識別技術識別出進入電梯的人員,,同時通過車輛識別技術識別出是否有電 動車。如果識別出有電動車,,則智能攝像頭會與電梯門系統進行聯動,,阻止電動車進入電梯。語音提醒同時,,智能攝像頭會將 電動車的信息上傳至云端,,并記錄該車輛的違規行為。 該智能攝像頭具有以下特點: 高效性:楚納AI算法具有極高的識別準確率和響應速度,,能夠在瞬間識別出人臉和車輛,,并進行聯動。 安全性:智能攝像頭與電梯門系統聯動,,可以有效阻止電動車進入電梯,,提高電梯使用的安全性,。 便捷性:該智能攝像頭安裝簡便,使用方便,,能夠自動上傳車牌
有一個高爾夫球場,,電瓶車車庫地下設置,面積1990平,,層高3.5m,。問題: 1. 《汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范》是否適用于電瓶車車庫,,在條文2.0.1、2.0.2,、2.0.3中說明,,該規范僅適用于“內燃機驅動”的車輛。這樣排煙量是否按《建筑設計防火規范》500m2 x120m3/m2=60000m3/h 考慮(防煙分區最大500平,,分4個防煙分區),。 2. 由于電瓶車車庫通風換氣次數應該取多大,是否參考技術措施中 “全封閉蓄電池室” 3~5次換氣次數,?
為了防范電動車出現的安全隱患,河北楚納通過自主創新,研發了一套AI智能電動車禁入電梯管控系統,公司系統產品成功運用于廣大小區物業,取得了良好的業主反饋。 以前小區電梯內都有監控系統,。而這次他們在電梯內增加了一套圖像識別系統,。通過兩套系統組合使用,形成了現在的這套電動車禁入電梯管控系統。電動車禁入電梯識別管控系統采用機器視覺圖像感知技術,通過人工智能深度學習技術,實現對電動車檢測分析識別,在機器視覺圖像景中,通過電動車輪廓來進行識別報警,。電動車禁入電梯管控系統前端設備嵌入電動車識別算法,對電動車精確檢測分析,實現對電動車分析識別,實時預警周界區域內電動車闖入事件,。當有電動車進電梯后會發出警報,并控制電梯不會運行,。河北楚納電動車禁入電梯管控系統采用AI算法,通過大量真實的場景樣本訓練后,能夠在各種應用場景下及時準確的對場景中發生的電動車入侵行為發出告警信息,。
請教大家一個問題,現在在改造一個非機動車庫,,里面需要設置N個電瓶車專用插座,,請問幾個插座一路為合適,用多少大小的開關控制呢,!有沒有人遇到過啊
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。
空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載,、短路,、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護,。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量,! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方,、4平方、6平方的線纜,,對于單相電源來講1kW約為4.5A,,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A,、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
代做工程預算.造價(yusuanw
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A,。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關。非常麻煩,。敬請高手分析解決
近年來,,隨著電動車的普及,越來越多的人將電動車作為代步工具,。不過,,在一些公共場所,如大型商場,、寫字樓等,,由于安全和空間等原因,電動車是被禁止進入電梯的,。為了更好地管理電動車進入電梯的問題,,一些公共場所開始使用基于楚納AI算法的智能攝像頭來進行監管。 楚納智能攝像頭可以通過AI算法自動識別電動車,,并及時發出警報,。在電梯門口安裝智能攝像頭后,當電動車進入電梯門口范圍內時,,智能攝像頭將通過AI算法自動識別電動車,,攝像頭會自動發出警報并記錄相關信息。如果電動車被AI攝像機識別,,智能攝像頭將自動發出警報,,防止電動車進入電梯導致安全問題。 通過智能攝像頭的自動識別和警報功能,,公共場所可以更好地管理電動車進入電梯的問題,。這種智能監管可以幫助公共場所減少電動車進入電梯的安全風險,有效防止電梯因為超載或者尺寸不符合標準等原因而導致的危險情況的發生。
有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,,如果在多開4個燈,,漏電就跳!請各位給分析一下原因
我單位辦公室應急回路情況是這樣的,,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,,未作接地線,,未留插座,都是與應急燈直接連接的,。使用將近半年都很正常,,但是最近經常出現跳閘問題,,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,,多數都是在夜里,,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦。現在我想問一下大家:1,、40A空開跳閘除了過流還有什么原因?。總€人認為出現短路的可能不太大,,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊,。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2,、此應急回路安裝時確實有點問題,,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),,還有應急照明燈應該與插座連接,,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎,?請高手解答,,不勝感激!
(1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,會引起樁頭發熱,、氧化,,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,,造成線路欠壓,,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電,、短路,。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電,。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,,應斷開這一路,,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,,經修復后再送電,。 (4)電源進線電壓過高。這是非常危險的,,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟,。這時,,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,,否則輕則燒壞電器,,重則引發火災。
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢,?