普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,,如果在多開4個燈,,漏電就跳!請各位給分析一下原因
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢,?
按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
有12戶的總表箱,,設總漏電一個(四極),電表是電子表,,出線用雙極開關,,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,,漏電開關能合閘,。該住宅樓現在沒有完全入住,,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,,C相沒用,,是否和這個有關系?
我負責一個工程現場臨電,,現在我遇到一個頭問題,,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,,3級配電,,逐級保護,之下就是各個開關箱,,機械設備箱,,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0,。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),,A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),,這事怎么解決啊
前段時間接到某路燈管理單位電話,說之前安裝上的智能漏電開關跳閘,,無法合閘,。接到電話第一時間趕到現場處理情況,到達控制柜通電測試,,智能漏電開關確實無法合閘,,經現場絕緣測量,黃0.008 綠0.016
我選的開關相線漏電能跳閘嗎? 我接了一臺熱水器(380V),,選用開關是3P+N漏電型,。上線端接入零線。我想問一下由于熱水器無零線,所以下端只接入了相線,,零線接口什么沒接,,當相線漏電時該熱水器開關能跳閘嗎?
本人自從干低壓這行以來,經常碰到漏電微斷開關,在使用初期就出現試驗按鈕不跳閘的現象,每次都是給客戶更換產品,而更換下的產品,檢測后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的時候就消除了該現象.我想問的是,究竟有那些情況會造成,合格漏電開關試驗按鈕不跳閘的現象!希望大家能給我解釋的詳細一點!謝謝各位
各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!
現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統,!不清楚有沒有帶PE線,。一回路連了大概14,15臺電腦,!電腦基本放在地板上,!開關可能是昨晚就跳掉了,白天來上班,,電腦都關機的時候,,漏電開關無法合上,然后就拔了幾個電腦的插座,,然后再合開關,,就能合上去了!然后再開電腦就沒事了,,都可以開得了了,!請問?,??是電腦漏電的原因嗎,?這兩天下雨會不會漏電大點呢,?還有其他什么原因,請大家分析解答一下了?。,。 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]
我負責一項工程,,一打雷開關就跳閘,,經查原來是開關的失壓線圈上的二級管被燒毀了,所以引起開關失壓而脫扣跳閘,,開關是正泰公司生產的DW17開關。而在開關的電源進線處有3個氧化鋅避雷器,,型號是:HY1.5W-0.5/2.6,,請問各位朋友有什么好的解決方案。在此多謝了:handshake
工程中有幾個LED燈具回路出線漏電開關不定期跳閘,,具體情況是這樣的: 1,、燈具是LED燈具、220V電源輸入,,在燈內轉換成DC24V,,每個回路有22盞燈,每盞36瓦,,第一盞燈內裝有信號放大器,; 2、出線電纜采用ZR-YJV-3*4,,但燈具處采用3*4軟纜,,每盞燈均有駁口; 3,、出線開關為施耐德雙極16A漏電開關,; 4、燈具的開關有智能模塊控制,; 5,、跳閘情況是這樣:上述幾個回路不是每次開燈都跳閘(開關沒顯示為漏電跳閘),每次跳一兩個回路,,開燈瞬間跳,,但重新手動把開關打上去,沒事,!而且重新合閘后,,回路正常,不會再跳閘,。 想了多種可能,,都解決不了:以為漏電開關太靈敏?換了開關不行,;換智能模塊,?不行;接線不良,?跟緊開關進出線,,還是不行? 電源線駁口松動會不會引起跳閘,,還是燈具問題,?請各位大蝦指點啊
現實中時有家庭的配電漏電開關在偶然中時有跳閘,但是線路未見問題,。據我碰到的幾例分析,應該是采用三腳插頭的電器使用時比較容易引起這樣的現象,究其原因我分析的是電器的PE線和電器的電路板中的電源線某線在使用開機時產生漏電電流(有條件的可以看看電路圖電源部分的電路就明白)引起漏電開關動作,。以電腦分析,,某人家的電腦偶爾在一開機中漏電總閘就漏跳,但是在送電后再開機一般都能使用,,但是這樣還是對用電不方便,,叫到我去看,測量檢查都在正常范圍,,想后采用一二腳插線排從墻上引出,,電腦插到插排上,經這樣試用一段日子沒有出現漏跳,,將電腦的電源更換為名牌的后正常,。為了清楚原因,將拆下的電源打開觀察,,未見碰線的地方,,測電路板未見漏電,畫出電路分析,,估計最大問題是在電源處的兩個電容(在L線和N線各用一個電容和PE線連接,,應該是作靜電泄放)有問題,拆下用萬用表測量未見漏電,,用電容表測量其中一個電容容量變少(標稱1KV/222M),,更換相同容量的電容后正常。這就是漏電開關跳閘的原因了,,由于二電容不平衡,,產生電位差,在PE線上出現電流,,當達到漏電開關的漏電動作值時就會令漏電開關動作,。
請教大家一個問題,我單位辦公室有一個插座回路,,普通2P漏電開關(20A),一共帶5個插座,,用電設備是4臺電腦和一臺打印機。現在情況是這樣的此回路漏電開關總是周一早上來時發現跳閘,,平時正常用時還沒問題,。跳閘后直接用萬用表量回路相間電阻很小,但是拔掉插座上所有用電設備后阻值為無窮大,,說明主線路沒問題,。大家幫分析一下這跳閘是什么原因呢?1,、如果是設備漏電跳閘那為什么在使用過程中還沒跳過,都是夜間無負荷時候跳閘呢?2,、正?;芈分袔е娔X和打印機量電阻時電阻應該是多少啊,?(我量時幾百歐或者幾千歐這樣正常嗎,?)
我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,,故障時,N線電流大于任一相線電流,,判斷為諧波較大,,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,特求助,。
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起,, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,,應檢查保護器的進,、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,,再分別斷開各組出線,,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,,還是仍然送不上電,, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,會引起樁頭發熱,、氧化,,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,, 造成線路欠壓,,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關,。 (3)電器或線路漏電、短路,。發現使用的電器漏電時,,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,,就
項目概況:從地下室內的配電箱漏電開關引來三相四線制的電纜,,三根火線一根PEN線給雨棚內電單車充電系統供電,,每個充電控制器內接入的L1,N,PE線從1P開關引來,,雨棚內的總配電箱內部結構如下圖所示:今天從地下室送電的時候,,發現送不上,就換4P漏電開關成普通的空開,,系統既能送上電了但是請問下各位這樣子做會不會有安全問題,?系統的容量如下圖所示
最近甲方反饋了一個問題:戶內配電箱老是不跳,跳低壓配電間住宅干線回路總漏電開關500mA,,住宅干線總漏電開關跳閘,,這個是什么情況,希望有高手能出來解答這個問題,!在此先謝謝了~~~
小區有一個總配電室,每棟樓房各有一個總配電箱,系統形式為TN-C-S,在每棟樓房總配電箱處作重復接地,現在出現的問題是總柜漏電保護開關頻繁跳閘!!漏電開關是4極的.請大家幫忙分析一下?初步調查:1,、線路搖測正常。2,、漏電保護開關正常,。
打雷漏電開關跳閘
打雷漏電開關跳閘專題,為您提供打雷漏電開關跳閘相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與打雷漏電開關跳閘 相關的專業交流討論,,更多打雷漏電開關跳閘相關內容請訪問