一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.
從刀熔箱引二路出線到臨時用電箱(4P帶漏電保護塑殼開關),,另一路到集中電表箱,可以現在一送集中電表箱臨時用電箱就跳閘了,。為什么?。考须姳硐潆姳硐渲辛闩排c地排跨接哦,,不知道是什么原因請朋友分析下,!
工地臨時用電從110KV變電站引出一路10KV電源線,設斷路器(過流保護值設為200A),,下接4臺400kVA和1臺315kVA變壓器,。用電設備為75KW的振沖設備,共10臺,。每臺振沖設備需要配一臺22KW和一臺15KW的電機輔助抽水,。振沖設備在工作時電流會逐漸增大(到110A左右,維持10—12秒時間),。出現問題:110KV變電站出現過流報警頻率較大(一天一次吧),,也會出現過流跳閘現象(110KV變電站過流保護先于電源進線斷路器動作)。導致每次都要打電話通過110KV變電站合閘送電,,很麻煩,。請高人給分析一下!謝謝~ 備注:之前110kV變電站給我們設的過流保護值為200A多一點,,現在經過協商已經調整到220A了,。
我們家居裝飾的時候經常會采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨,。細數數家里用電的地方還真是不少,,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生,。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,,我們解決之前一定要對癥下藥。
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置,?謝謝各位前輩!在線等,。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 編輯 ]
一個單元樓,,36戶,正在裝修中,,用的工地臨時電,,工地總閘經常跳,單元樓總閘這幾天也跳,,用搖表檢查發現總開關下端頭有相線與接地線是通的,。能正常使用。但不定時跳閘,。拿搖表測各戶小空開,,發現有4,、5個小空開火線和地線是通的,。難道這幾戶都有問題嗎。不太可能吧,? 另外工地配電房總電源的紅色相線和接地線是通的,,也能正常使用。請問是怎么回事
:) 各位老大好,本人對電一竅不通.17號凌晨我烤著電熱器(1000W,用4年了),插的是飛利浦的防電涌防雷有過載保護的電插排,當時上面還插有筆記本和ADSL上網貓及松下無繩充電式電慰斗的電源(前兩電器都使用著,電慰斗是待機應該沒多少電),起身我碰到了一下電腦和電曖器的電源線就突然一聲"嘣",屋里沒電了,。 看了空開, 1.廳臥普通插座(電曖器和電插排就用這),廚房插座,衛生間插座這三個閘 2.漏電保護 3.總開 4.配電間里電表總閘 這四項一共6個閘都跳了. 當時都能隨即扳回去,但一檢查電明器和電插排都壞?別的電器都安好,想請教各位大俠,這是什么回事? 疑惑1. 是否電曖器壞了引起的? 2. 或是電插排質量不行? 3. 我這些壞了的電器只是使用廳的插座,為什么除了廳的閘跳之外,衛廚那兩個也會跳呢? 4. 為什么會引起進戶電表總閘也跳? 不知還有沒有其它的問題,請大俠們賜教,謝謝![ 本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18
一工地三相四線用電,,負荷約400kw/23臺,。按要求應安裝三級漏電保護,安裝投入使用后問題來了,,經常三級一級跳,,有時三級二級跳,調整定值也一樣,。經常造成大面積停電,。請教論壇的前輩們支招謝謝!
請問下用電器這樣接在漏電斷路器上,,這漏電斷路器是否會在發生短路時跳閘?
收錄于話題 也談配電箱,,快
求助!4P漏保同時接380V和220V用電器會跳閘嗎,?為什么 買了幾個4P的塑殼漏寶回來,,同時用380的攪拌機和220的電鋸,會跳閘嗎,?,? 急!買錯了就慘了
我們單位有個配電室安裝630變壓器,低壓側零序保護定值為180A,,主要供學生宿舍和食堂,,前幾天出現了兩次變壓器進線柜跳閘,經排查是末端照明回路接地,,最終將故障回路切除后,,恢復正常。 從照明回路到變壓器低壓出線多級開關保護,,其中有兩級微斷保護,,兩級塑殼和一級框架,請高手給分析一下原因,。
我家新裝修的插座電源回路上,,有兩個插座,只要插上用電設備(比如說臺燈),,一打開開關,,插座電源回路的空開就馬上跳開,但同一回路上的其他插座卻沒有這個問題,,請問這是什么原因,?如何解決?
網上說4P漏保同時接380V和220V用電器會跳閘 我根據實際經驗不會跳啊 三相四線 德力西4P漏保 下接三相開水器一個, 再接220V的監控 實際使用不會跳 三相四線 德力西4P漏保 下接三相水泥攪拌機一臺, 再接220V的宿舍70間,,分三相帶,,實際使用不會跳 請問這是怎么回事?,?
如圖所示,,有一住戶,在打差處斷開零線,,用戶能正常用電,,但墻體帶電;(注:不在打差處斷開,,用戶也能正常用電,,墻體同樣也帶電)將2號和4號線對換位置(也就是將去向用戶家中的零火線對調),墻體帶電現象消失,,但該用戶用電依然正常,。請問各位師傅這種現象如何造成的?
請大家幫忙分析?,工地的塔吊專用二?jí)箱接新的7030塔吊,,一級柜內的塔吊回路400A漏保跳閘,,而接到其他二級箱內,一級箱內對應回路的250A漏保不動作,。由于塔吊公司的三級箱還沒有到位,,塔吊電源線直接壓倒二級箱上,現在無法確定塔吊是否有問題,。一級柜進線相電壓410V 1,、在塔吊專用二級箱內用萬用表測量,N線帶60V電壓,;以為一級柜到專用二級箱之間的電纜N和PE搭接了,,但是用搖表檢測電纜,沒有問題 2,、在其他二級箱內用萬用表測量,,N線無電壓 3、懷疑是400A漏保有問題,,更換新的仍然發生此問題 4,、TN-S制配線經檢查均無問題 5、更換了新的400A漏保,仍然跳閘,,使用donghai的漏?,F(xiàn)在有點一籌莫展了,請幫忙分析下,。 1,、問題出在哪里 2、過電壓是否會對漏保造成影響 3,、是否是塔吊正常工作的漏電電流過大的原因 4,、為什么把塔吊的PE線和N線都摘了一級箱漏保也會跳閘領導逼得急,實在不行就只好把透明的漏保換成不透明的了[<
一套135平方米的三房兩廳,地處上海,,計劃采用中央空調,,空調用電負荷為4千瓦,電烤箱暫估3千瓦,,浴霸暫估2千瓦,,再加上其他照明、電腦,、電視,、電冰箱、洗衣機,、脫排油煙機等等電器,,總用電負荷估計要超過10千瓦。但是上海市的標準照這個面積為8千瓦,,當然所有電器不可能同時使用的,,我想問在使用中會不會跳閘給業主帶來生活不便;假若增加容量1--2千瓦,,硬件上到底有哪些不同,,需不需要增容。謝謝高手給予解答,,因本人對電氣不是很懂,。
總箱漏電保護器630A,額定漏電動作電流300mA,0.2S,線路120米左右,三級配電箱漏電保護器額定漏電動作電流30mA,0.15S,,確定都是合格的產品,,但在施工過程中,稍有漏電的情況,,基本總是總漏電保護器跳閘,,請教各位,,什么原因造成的,按這種情況該如何配置,?
前兩天工地上遇到一件事情:工地快竣工了,,臨時用電的總箱A1是從甲方的配電室內引出。甲方配電室情況 10KV高壓出線柜-變壓器-低壓總斷路器-低壓柜出線開關A0工地用臨時用電總箱A1從甲方的A0開關引入,。低壓配電線路為:A1-A1-1箱-用電設備短路的發生的線路為A1-1箱至用電設備之間的線路 ,,C相對地中午休息完,發現用電設備沒有電,,電工就去A1-1內送電,,送上就跳。這時甲方配電室內的10KV高壓斷路器跳脫,。等我到了配電室,,檢查事件記錄:2段電流-C相動作,I=5.25A(設定值5.2A, t=0.35s)大致情況就是以上,。我想請教的是,,為什么低壓側的短路會造成了10KV斷路器跳脫。謝謝(在線等)
用電跳閘
用電跳閘專題,,為您提供用電跳閘相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與用電跳閘 相關的專業交流討論,更多用電跳閘相關內容請?jiān)L問