請教!!江湖救急!!!急急急!!!!一個開閉所戶內一臺高壓進線,PT,還有一臺變壓器柜下面帶油變,因為油變老化!換上了一臺干式變,在油變時可以合,分.換上干變后,合閘就跳閘~~~把低壓主進開關分斷也就是說變壓空載也是合不上閘,老跳!!!這是什么原因呢~~~奇了怪了~~~
請教大家一個問題,,我單位辦公室有一個插座回路,,普通2P漏電開關(20A),一共帶5個插座,用電設備是4臺電腦和一臺打印機。現在情況是這樣的此回路漏電開關總是周一早上來時發現跳閘,,平時正常用時還沒問題,。跳閘后直接用萬用表量回路相間電阻很小,但是拔掉插座上所有用電設備后阻值為無窮大,,說明主線路沒問題,。大家幫分析一下這跳閘是什么原因呢?1,、如果是設備漏電跳閘那為什么在使用過程中還沒跳過,,都是夜間無負荷時候跳閘呢?2,、正?;芈分袔е娔X和打印機量電阻時電阻應該是多少啊,?(我量時幾百歐或者幾千歐這樣正常嗎,?)
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關,。
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
請問一下,,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,,查看樣本的時候,,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,FLRN-12型只有一種額定電流125A,,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流,。另,是不是不管變壓器是多大的,,都選這種,。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,,是不是先選FLRN-12,,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣,。謝謝指教,!
10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次。每次都要自己去合開關,。非常麻煩,。敬請高手分析解決
今天送2個低壓動力柜,,送臨時電,。 進線用的是16平方的4芯線,主開關是隔離開關,,隔離帶400A的ABB塑殼,,400A的塑殼帶,4個 125A的小塑殼,,沒接地線,。電送過來了,送了一個125A的小塑殼,,125A的小塑殼帶的是幾個插座照明箱,,然后又送一個照明箱主開關是63的微段開關,可63A的主開關一送臨時箱里面的主開關就跳了,,動力柜沒任何反應,。不知道是線小了,還是沒地線,,一點負載都沒有都送的是主開關啊,。求教:無任何接地現象
總開關為CB000,機柜總電源開關CB001.運行約幾分鐘或十分鐘左右CB000開關跳閘,,(開關為C63,,正常負荷不超30A)其余所有開關均不跳,機柜漏電保護未動,。檢查發現由CB000至CB001連線L.N線接反,,換過后一切正常,請各位分析原因
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇,? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,過電流的選擇,?,?
有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,如果在多開4個燈,,漏電就跳!請各位給分析一下原因
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢,?
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器、電磁爐,、洗衣機,、抽油煙機,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),,同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換,。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
本帖最后由 何躍進 于 2014-12-27 17:13 編輯 校區內有幾臺變壓器,,其中一臺10KV出線柜控制一臺500KVA變壓器,互感器30/5,。前天清晨7點跳閘(近一個多月,,跳閘三次,都是過負荷,,在白天觀察兩次低壓側電流為500A左右),,綜保顯示過負荷電流為6.45A,整定電流為6.8A,,按說在清晨負荷很小,,整定也很大,不知什么原因,,請各位大俠分析一下
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,,因此不允許帶負荷操作,。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,,切除短路故障,。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器,、SF6斷路器,、真空斷路器等類型。
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能,。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別。
為什么蓋負荷開關要接地刀,?
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,,故障判斷難度
昨晚車間主任打來報修電話,,說廠里的牽引機壞了,。來到擠壓車間,問他是哪臺壞?
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?