最近做個工程,,1600的變壓器,用的2500A的密集插接母線,,母線槽到貨后,,里面的銅排140X5,,感覺截面積也太小了吧。一般2500A的密集母線槽用多大的銅排啊
大家好,本人設計用1250kVA的變壓器,,低壓側的額定電流為1804A,,請問,我選多大的開關好,?變壓器的出線母線槽選多少載流量的,?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,,Ir0.8In=2000A,,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎,?
請教高手:我工地現在確定采購的三相五線制高強封閉型母線槽(CFW)型號CFW-2A-630A和CFW-2A-400A兩種額定電流:400A母線槽銅排截面規格:4排4×45+PE排3×45,,額定電流:630A母線槽銅排截面規格:4排4×55+PE排3×55,母線槽的銅排截面規格夠不夠,? 謝謝!!!
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的,。
絕緣粉末在母線槽,、銅排,、鋁排、母排,、母線排,、線圈的問題對策上海常祥實業有限公司(http://www.cncun.cn)的絕緣環氧粉末是一種100%的熱固性材料,采用熔融混合技術,,保證每個粉末顆粒的一致性和穩定性.我們的絕緣環氧粉末還采用了最重要,,最有效的潤濕活性,致密固化和粉碎研磨技術,,從而使粉末的應用性能更卓越,,能與基材完全緊密觸合.并且我們采用全球最先進的固化反應機理,可以使固化更均勻,,更徹底,,使涂層更致密,具有更好的柔韌性和防濕熱性.我們對各種原料進行嚴格挑選, 以確保涂層優異的電絕緣性,、耐腐蝕性,、耐熱性、耐磨耐壓,、優秀的抗沖擊性和附著力,,施工簡單,固化速度快,。環氧樹脂的分子結構,,固化劑類型和反應性,以及各種助劑對涂料的施工和最終性能都起著重要的作用,。我們的母排絕緣環氧樹脂在儲存溫度低于27攝氏度時可保證一年的有效期,。一 出現問題及解決方案1. 放氣——固化過程中,涂層出現氣泡及孔隙 空氣被截留——改變預熱及固化溫度 部件不清潔——裝配前必須將部件徹底清洗&a
一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線,?
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業,。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人,。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,,是一家集開發、設計,、生產,、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務,。最優的產品質量、最優惠的產品價格,、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了,。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的,。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,為什么,?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A
我看到一份圖紙,,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接?。渴遣皇悄妇€槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊,?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎,?還有,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,,所以請高手們多多幫忙,。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗,。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝,!
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,,接地),,高壓電纜正常。施工方說母線槽,,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻,。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內,。所有低壓柜安裝在生產車間二層,。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層,?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層,?2.如果變壓器出線用電纜,,又該怎么敷設,?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎,?具體如何預埋,?
殼體計算,,銅排計算,母線槽計算-電流查詢.rar
有一科技館建筑,,其中,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,,相應回路由GCK低壓柜引出,。若我用雙拼240的電纜是否可以施工?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,,但不知干線如何引至各層配電箱,?電纜還是母線槽?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接,?
有個母線槽米數計算,,請教大家!低壓柜4P和12P連接,,有圖,,請大家幫么看需亦少米的母劲悴?謝謝大家,!
由于在強電井內設置有園林配電箱,這幾天下暴雨,,雨水就沿著園林線管進入強電井內,,接著順著母線槽往下流,。搞到底層母線槽爆炸,停電了?,F在如何解決,?母線槽都濕了,有什么辦法弄干,?從新送電,?因為比較緊急,是否只能全部母線槽換掉,?這投入也太大了,!有50米左右。
母線槽安裝: 1,、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎,、構架、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求,。 2)屋頂,、樓板施工完畢,不得有滲漏,。 3)室內地面施工完畢,,井在墻上標出地面抹平標高線。 4)基礎,、構架達到允許安裝的強度,。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施,。 2,、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝、操作
這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,,哪種是對的呢?