  • 配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 

  • 配電室氣體滅火系統設計思路

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 配電室 等,,屬于特殊重要設備室,應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統,。規范解釋:特殊重要設備,主要指設置在重要部位和場所中,,發生火災后將嚴重影響生產和生活的關鍵設備,。如化工廠中的中央控制室和單臺容量300MW機組及以上容量的發電廠的電子設備間、控制室,、計算機房及繼電器室等,。高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的配電室等,,也屬于特殊重要設備室。 氣體滅火設計步驟 某項目配電房,,按規范要求需要做氣體滅火系統1)依據《建筑設計防火規范》GB50016,、《氣體滅火系統設計規范》GB50370中的要求,根據該項目配電室的現場情況,,確定配電室設計采用多個 柜式

  • 鍋爐房及配電室氣體滅火系統

    請教,!1、鍋爐房,,鍋爐燃料為天然氣,,采用何種滅火方式最好?水系統可否,規范有無特殊要求,,如果采用氣體滅火系統,,有沒有要求必須采用CO2系統,可否采用七氟丙烷系統,?2、變配電室,,電業局要求無需設滅火系統(因為設備均為干式,,無起火隱患),但消防局報審時要求設氣體滅火系統,,請教規范應如何設置,?

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 給排水——配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的  配電室  等,屬于特殊重要設備室,,應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統,。

  • 配電房安裝氣體滅火系統的困惑

    收錄于話題 根據規范有關要求,附設在高層建筑的配電房應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統,;配電房開向建筑內的門也應為防火門。然而,,這些規定卻被認為與電氣設計規范要求存在沖突,,以下為某項目的電房建筑設計。

  • 配電房氣體滅火系統聯動控制怎么實現

    氣體滅火系統,,要求防護區相對封閉,。一般的場所都可以做到。但是如果是配電房,,這條比較難以做到,。雖然按消防規范設備房的門應是防火門,但當?shù)毓╇姴块T(mén)卻不裝防火門,,否則不能通電,,必須是可以通風的那種門,這樣就存在一下問題了,,氣體釋放時,,如何封閉那些門,以保證滅火濃度,。各位有何高見,。

  • 配電室是否要設置氣體滅火

    一個廠區設置一個高低壓配電室,獨立的一層建筑,,是否需要設置氣體滅火系統,?希望熱心的朋友能幫忙解答一下,廠區均為多層,,高低壓配電室面積大概有200左右,。

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,,建筑專業不讓開孔,,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議,。

  • 氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,,長2.3m,寬2.5 m,高6m,,采用co2氣體滅火,,計算完居然需要2個70L的氣瓶,,感覺用量太大了,附上計算過程,,有哪位高人幫我指點下,,先謝了!

  • 氣體滅火系統的維護保養

    氣體滅火系統的維護保養 1,、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻,;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見,;采光照明和事故照明應完好,。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔,、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵,、漆等),以保證其靈敏度,;檢查噴嘴孔口應無堵塞,。 2、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,,若低于允許值極限位置以下,,必須予以重新灌裝或替換。 3,、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源,、指示燈的可靠程度檢查;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常,。 4,、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,端子有否松動或脫落,。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,,檢查其動作是否靈活。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,,用模擬試驗方法,,檢查自動控制、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性,。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性,。(5) 檢

  • 求佬哥幫忙看看,低壓配電室氣體滅火系統問題,。

    設置噴淋系統的多層建筑內,,在一層有個27㎡的低壓配電室,,配電室內沒有變壓器、沒有高壓柜,。 問題:該低壓配電室需要設置氣體滅火系統嗎,?應該參照那一條規范?能幫忙指導下嗎

  • 關于公安部下發配電室設氣體滅火系統的討論

    我覺得高低壓變配電室設氣體滅火系統合理,,但是如果是一般弱電設備管線用的配電室無大量可燃物,,采用氣體滅火系統不是很有必要。

  • 關于氣體滅火系統中的兩個公式對比

    氣體滅火系統防護區滅火設計用量或惰化設計用量W的計算公式:對于七氟丙烷滅火系統來說,,W=K*(V/S)*(C1/100-C1),;對于IG541混合氣體滅火系統來說,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1),。式中的 K──海拔高度修正系數. V──防護區凈容積(m3) S──滅火劑過熱蒸氣在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積(m3/kg) C1──滅火設計濃度或惰化設計濃度(%) 公式中的參數應對照規范取用,,注意兩個式子的區別!

  • 關于IG-541氣體滅火系統的介紹

    以下新聞是由川消消防提供 cx119.com 1,、概述IG541滅火系統是近年來發展起來的一種新型氣體滅火系統,,是比較理想的哈龍滅火系統替代品之一。<

  • 幾種氣體滅火系統的探討分析

    前言 氣體滅火在我國始于80年代,,盛于90年代,,新型滅火方式和滅火劑在應用過程中經歷了許多變化,在火險隱患,、火災撲救,、環境保護、經濟實用等諸多因素中選擇一種滿意的消防設防方案,,常常十分復雜,。本文就此作一些討論,僅供同仁參考,。 上世紀八九十年代在圖書,、博物、檔案等館舍內建成的氣體消防系統,,采用的滅火劑大多是哈龍1301,。當時,人們認為哈龍1301是適合各種不同類型火災的最佳的火焰抑制劑,。但是,,由于其對環境的影響,對大氣臭氧層的破壞,,不同程度造成全球變暖,,1993年在加拿大出臺了《蒙特利爾協定》,限制生產破壞臭氧層的物質,并規定到2005年全球禁止使用?,F(xiàn)在哈龍的替代物多種多樣,,本文僅討論CO2、FM-200,、氣溶膠,、煙烙盡IG541等四種替代產品。 一,、環保 評定一種滅火劑的環境指標一般有三項: