求問:地上獨立配電室,西側和北側30厘米外有廠房和平房(廠房和平房可能沒有做有接地網),,配電室外圍接地該怎么做,?西側和北側沒法打接地極怎么辦啊,?
處理廠區設計的是室外變電箱柜,,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,,配電箱需要重復接地嗎,?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面,?
各位大大:接觸一個工程,周圍地面全部硬化,,只剩下配電室,,接地極能否打在配電室內部構成地網?同時高低壓配電室長度均為10i米,,但是各只能對外開一個門,,能否在高低壓配電室之間開一個雙向門?能滿足規范要求嗎,?謝謝
之前做過的工程,,電纜溝內支架采用金屬支架,因此,,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,,最終與配電室內接地干線連接到一起,設備的外殼及變壓器底座,,可就近連接到電纜溝內扁鋼上?,F(xiàn)在接手一個工程,電纜支架采用非金屬材料,,請問,,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,,如果不需要,設備外殼,,變壓器底座,,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,做接地處理,?正確的處理方式是什么,?
道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極,?有沒有這個必要,?
在大樓內的配電室接地怎么處理,?有的不可能單獨敷設接地網和打獨立的接地極,能不能把配電室接地線和大樓的柱子里的鋼筋焊接,?這樣處理合適嗎,?聽說有個什么規定,好像是大樓的防雷接地線不能和配電室的接地網不能接在一起,,有這規定嗎,?如果這樣,大樓內的配電室接地如何處理???請大家提供資料,謝謝
在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,,請問這根連接線是不是等電位連接線,,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線
接地極的安裝要求及技巧一,、接地裝置宜采用鋼材,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,,但應不小于下表規格,。二、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,,角鋼及鋼管接地體應垂直配置,。除接地體外,,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆,。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米,。四,、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五,、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套,。六,、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七,、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八,、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊,、建筑材料或垃圾等。九,、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查,;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的
請高手解答一下,,最近學習防雷設計,,看了幾個三類防雷設計圖,,防雷的做法不一樣,。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,下面焊接基礎鋼筋網做接地級,。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極。這兩種有什么區別,?
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊,。?我是菜鳥 請高手指教
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,,監理說不行,,要用螺絲壓接的方法,。請問壓接的方法如何做?謝謝,!
小弟想問一下,,配電室一圈接地扁鋼和電井里面通長敷設的接地扁鋼該如何固定呢?是用膨脹螺栓固定還是有專門的固定卡子(就像防雷接地接閃帶的支持卡),?如果用螺栓怎樣固定,?如果專門的固定卡,那么固定卡學名叫什么,?有沒有圖片,?
各位大神,配電室的保護接地如何做呢?是不是圍著配電室用40X5的接地扁鋼明敷一圈,然后和接地主干線連接,,用不用預留接地板,?預留幾個?配電為做了接地干線,,還用等電位端子箱嗎,?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
看了一些10KV變電所的工作及安作接地及一些用電設備的重復接地,發現垂直接地極都是三根及以上的,?看了規范好像也沒這方面的要求啊,,請問用一根或兩根行不?是個新手,,可能問的這些問題有點弱智,,麻煩大家指點指點,
有一個新建的變配電室,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,這個變配電室的接地該如何布置,,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎,?
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
大家在作低壓配電室接地的時候,,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊,?1,、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎,?2、設置等電位端子箱,。3,、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接,。大家常用的是哪種方式,?
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅,。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集?
低規:5.2.14 TT系統中,配電線路內有同一間接接觸防護電器保護的外露可導電部分,,應用保護導體連接至共用或各自的接地極上,。當有多級保護時,各級應有各自的或共同的接地極,。從上面條文看,,同一回路共用接地極是毋庸置疑的。當有多級保護時,,這個多級是什么意思,,是不是一個主開關,多個分開關這樣為一級,?此條規范有沒有表明多個回路是否共用接地極,。