一 電氣設備運行中的幾種工作狀態1,、運行狀態:是指某回路中的一次設備(這里指隔離開關和斷路器;如移開柜是指高壓一次隔離觸頭和二次隔離觸頭均在接通)均處于合閘位置,,電源至受電端的電路得以接通而呈現的狀態為運行狀態,。2,、熱備用狀態:是指某回路中的斷路器已斷開,,而隔離開關(或高壓一次隔離觸頭)仍處于合閘位置時的狀態為熱備用狀態。3,、冷備用狀態:是指某回路中的斷路器及隔離開關均處于斷開位置時的狀態為冷備用狀態,。4、檢修狀態:是指某回路中的斷路器及隔離開關均已斷開,,同時按照在全部停電或部分停電的電氣設備上工作時,,保證安全的技術措施的有關規定,懸掛了臨時接地線(或合上了接地刀閘),,并懸掛好標示牌和裝設好臨時遮欄,,處于停電檢修的狀態為檢修狀態。二 什么是倒閘操作倒閘操作就是將電氣設備由一種運行狀態轉換到另一種運行狀態,。也就是:接通或斷開斷路器,、隔離開關、直流操作回路;推入或拉出小車斷路器;投入或退出繼電保護;給上或取下二次隔離觸頭,;拉開或合上接地開關以及安裝和拆
如題:victory: :time:
(1)處理事故的倒閘操作,在情況緊急時,,可先行操作,,事后向上級匯報,并作記錄,。 (2)單項設備的倒閘操作,,如操作一個隔離開關時,不填寫操作票,。 (3)拆裝一組臨時接地封線時,,可不填寫操作票。 (4)在控制盤上遙控操作斷路器或隔離開關時,可不填寫工作票,。 (5)為已損壞的設備脫離電源,、隔離時,不填操作票,,但應盡快報告調度作記錄,。此類操作還有
一,、電氣設備運行中的幾種工作狀態1、運行狀態:是指某回路中的一次設備(這里指隔離開關和斷路器;如移開柜是指高壓一次隔離觸頭和二次隔離觸頭均在接通)均處于合閘位置,,電源至受電端的電路得以接通而呈現的狀態為運行狀態,。
1、 帶負荷拉合刀閘的危害和防誤措施隔離開關的作用只是使被檢修設備有足夠可見的安全距離,,建立可靠的絕緣間隙,,保證檢修人員及設備的安全,所以它不具備切斷負荷電流和短路電流的的能力。在出現帶負荷拉合閘時,,拉弧形成導電通道造成相間短路,,直接危及操作人員生命和對設備造成損壞,嚴重威脅電網的安全運行,。為避免此類事故的發生,,電業安全工作規程對操作中的接受操作命令,填寫操作票,、模擬操作,、操作監護、拉閘操作的順序等都作了詳細規定,。為防止誤操作,,高壓電器設備加裝防誤操作的閉鎖裝置(少數特殊情況下經上級主管部門批準,可以加裝機械鎖),。閉鎖裝置的解鎖用具(包括鑰匙)應妥善保管,,按規定使用,不準私自違規解鎖,。機械鎖要一把鑰匙開一把鎖,,鑰匙要編號并妥善保管,方便使用,。這些措施的實施,,在一定程度上減少帶負荷拉合倒閘的發生。但,,要根本上杜絕此類情況的發生,,還需要對人員加強思想教育,,掌握業務技術的含金量。2,、3/2斷路器倒閘操作順序電力安全工作規程中第19條規定:停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)――負荷側隔離開關(刀閘)-—母線側隔離開關(刀閘)的順序依次操作,,送電操作應與上述相反的順
母線送電前,應先將該母線的電壓互感器投入,;母線停電時,,應先將該母線上的所有負荷轉移完后,再將該母線的電壓互感器停止運行,。 母線充電時,,必須用斷路器進行,其充電保護必須投入,,充電正常后應停用充電保護,。 倒母線操作時,母聯斷路器應合上,,確認母聯斷路器已合好后,,再取下其控制熔斷器(或斷開控制電源開關),然后進行母線隔離開關的切換操作,。母聯斷路器斷開前,必須確認負荷已全部轉移,,母聯斷路器電流表指示為零,,再斷開母聯斷路器。 注:倒母線操作前,,取下母聯斷路器控制熔斷器的原因是: 若倒母線操作過程中,,由于某種原因使母聯斷路器分閘,此時母線隔離開關的蠟,、合操作實質上是對兩組母線進行帶負荷解列,、并列操作(即帶負荷拉、合母線隔離開關),,此時,,因隔離開關無滅弧裝置,會造成三相弧光短路,。因此,,母聯斷路器在合閘位置取下其
倒閘操作的基本要求有哪些,? 答:(1)倒閘操作必須嚴格按規范化倒閘操作的要求進行。 (2)操作中不得造成事故,。萬一發生事故,,影響的范圍應盡量小,。若發生觸電事故,為了解救觸電人,,可以不經許可即行斷開有關設備的電源,,但事后應立即報告調度和上級部門。 (3)盡量不影響或少影響對用戶的供電和系統的正常運行,。 (5)交接班時,,應避免進行操作。雷電時,,一般不進行操作,,禁止在就地進行操作。 (6)操作中一定要按規定使用合格的安全用具(驗電器,、絕緣棒,、絕緣夾鉗),應穿工作服,、絕緣鞋(雨天穿絕緣靴,,絕緣棒應有防雨罩),戴安全帽,、絕緣手套或使用安全防護用品(護目鏡),。 (7)操作時操作人員一定要集中精力,嚴禁閑談或做與操作無關的事,,非參與操作的其它值班人員,,應加強監視設備運行情況,做好事故預想,,必要時提醒操作人員,。操作中,遇有特殊情況,,應經值班調度員或站長批準,,方能使用解鎖工具(鑰匙)。
請教一下,配電室里,,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置,。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:24 編輯 全書分十一章,,分別為:電氣側閘操作基本知識;電氣倒閘操作有關規程規定;常用安全工器具;電力系統基本知識;防誤閉鎖裝置;電氣倒閘操作的執行程序及主要技術原則;倒閘操作的技術要求和操作方法;微機監控系統的運行操作;各種運行狀態下倒閘操作程序;典型操作票;側閘操作規范化作業流程,。
電氣倒閘操作的步驟和典型操作
應該說是一些簡單的注意事項,大家可以了解一下,,呵呵,,就當我是騙分的吧,~~斷路器操作的技術要領隔離開關的操作高壓熔斷器的操作送電線路的啟停的操作變壓器的啟停,、分接開關的調整和中性點運行方式變更的操作電壓互感器的操作倒母線的操作電力系統并列和 解列的操作解環和合環注意事項驗電及裝設接地線
無論是機組啟停,,還是機組正常運行,以及事故情況下,,電氣倒閘操作做為日常工作較為重要的一個環節,,它的正確性、安全性將關系到人身,、設備的安全,,機組及電網的安全、穩定運行,。由于國產200MW機組全能值班員的實行,,加之人員的優化組合,原從事電氣專業值班員減少,,有經驗的人員不多,。在電氣專業面,人員的技術水平,、技術素質跟不上當前形勢的需要,電氣專業面人力更顯匱乏,。雖實行全能值班員,,但跨專業學習的局限性,倒閘操作在執行中還存在很大差距,。特別是非電氣專業人員在進行電氣倒閘操作時操作極不規范,,大多數人根本沒有掌握電氣倒閘操作知識。因此很有必要對電氣倒閘操作加以論述,。 1電氣倒閘操作釋義及其原則 電氣設備有三種狀態,,即運行、備用(冷備用,、熱備用,、聯動備用)、檢修狀態;將電氣設備由一種狀態轉變為另一種狀態,,就叫倒閘,,所進行的操作,,稱之為倒閘操作。 倒閘操作的原則: 中心原則:不能帶負荷拉合刀閘 1.1在拉合閘時,必須用開關接通和斷開負荷電流及短路電流,絕對禁止用刀閘切斷負荷電流;
1. 倒閘操作由主管電氣負責人以書面通知,、電話通知或口頭通知下達,。 2. 倒閘操作必須由兩人進行,其中一人操作,、一人監護,。操作人和監護人必須由經過培訓,考試合格的人員擔任,。 3. 填好工作票,,操作人和監護人根據模擬圖和接線圖對照設備名稱、位置和所填寫的操作項目,、順序進行審核簽名,,并經發令人審核簽字,待發令人發令后方可進行操作,。 4. 操作油開關或隔離開關,,應戴相應電壓等級的絕緣手套,站在絕緣臺上或穿符合要求的絕緣鞋或絕緣靴,。 5. 操作中要認真執行監護,,每一項操作后,操作人監護人要共同認真檢查操作質量,,經確認無誤后,,監護人應立即在該項操作項目左側打“√”。 6. 操作中必須集中精力,,必須嚴格按照操作票的操作項目依次進行操作,,禁止跳項、倒項,、添項和漏項,。 7. 停電操作順序為:分油開關、分負荷側隔離開關,、分
因為有雷電活動時,,雷電進行波會通過母線在線路之間饋散。 雷電流是相當大的,,而高壓斷路器的遮斷容量相比起來是很有限的,,如果恰好在操作中遇上那一瞬間開斷雷電流,就會發生嚴重后果,。有雷電活動時,,輸電線路及其它電氣設備發生故障的機率也高,操作條件惡劣,,對人身和設備風險都大,,安全工作無保障,。所以,如果雷電活動正在上空或附近時,,應禁止進行倒閘操作,。
[摘 要] 無論是機組啟停,還是機組正常運行,,以及事故情況下,,電氣倒閘操作做為日常工作較為重要的一個環節,它的正確性,、安全性將關系到人身,、設備的安全,機組及電網的安全,、穩定運行,。由于國產200MW機組全能值班員的實行,加之人員的優化組合,,原從事電氣專業值班員減少,,有經驗的人員不多。在電氣專業面,,人員的技術水平,、技術素質跟不上當前形勢的需要,電氣專業面人力更顯匱乏,。雖實行全能值班員,,但跨專業學習的局限性,倒閘操作在執行中還存在很大差距,。特別是非電氣專業人員在進行電氣倒閘操作時操作極不規范,,大多數人根本沒有掌握電氣倒閘操作知識。因此很有必要對電氣倒閘操作加以論述,。 1,、電氣倒閘操作常見問題分析 1.1人員安排考慮不周,不合理,,給操作留下安全隱患。 在接到倒閘操作任務后,,作為一名值班負責人應根據倒閘操作的性質合理安排人員進行操作,。在安排人員時,應考慮到人員的精神面
現在在做一個酒店項目,,樓內設10kV變配電室,,2臺1000kVA干式變壓器,根據當地供電局?,設10臺KYN28開關柜,。供電局有關負責人說,,根據甲方實際情況,做個簡易的綜合保護即可,,不要直流屏和值班室,,不要后臺和自控,不需要畫二次原理圖,,操作電源采用分布式直流電源,,即每個中置式開關柜(KYN28)均自帶一節蓄電池(直流電源),需在設備表中把材料表示出來,。以前沒做過分布式直流電源,,不知道操作電源采用分布式直流電源的高壓柜一次系統圖和傳統KYN28系統圖畫法有什么不同,求專家指教,,跪求相關一次系統圖和材料表,,萬分感謝!
我站220kv系統為:雙母帶旁路,#1,、#5主變在西母運行,;#2、#5主變在東母運行,;#1,、#3主變中性點接地。問題是當#5主變停電和送電時,,這4臺主變中性點是否都接地,?零序過流壓板如何操作?我們的操作是:送#5主變時,,#1,、#3主變中性點正常接地,將#5主變中性點接地并投入零序過流壓板,,斷開#1,、#3主變零序過流壓板,#5主變投運后,,斷開#5主變中性點接地刀閘和零序過流壓板,,投入#1、#3零序過流壓板,。 停#5主變時,,#1、#3主變中性點正常接地,正常直接分閘,。這樣操作正確嗎,?尤其是停電過程,這和很多書中介紹的不一樣,。其他電站的朋友是怎樣操作的,?
配電室倒閘操作
配電室倒閘操作專題,為您提供配電室倒閘操作相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電室倒閘操作 相關的專業交流討論,,更多配電室倒閘操作相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題