各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,
請大家討論一下,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求,?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少,?
單體建筑,大約12戶電表,,需要一個小的配電室,,想把配電室放在樓梯間,高度1.8米,,請問可以么規范又沒有要求配電室最低高度,。
一般在高低壓配電室內的地面上都敷設有絕緣膠墊,但是根據GB50222-95的標準中,,配電室,、變壓器室的裝修材料都必須是A級防火材料,但是我在網上查了很久只有阻燃型絕緣膠墊,,不能滿足A級防火要求,。請教一下各位高手,高低壓配電室是否必須敷設絕緣膠墊,,是否有A級防火的絕緣膠墊,?如果沒有,那么與防火規范相矛盾,,設計中如何執行呢,?
單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,,在地下車庫,肯定設計防水,、防潮,、排風等問題,還有,,安全問題,,配電室與停車場間距多少?
有幾個問題一直不能確定,查了相關規范說的也不太清楚,,而且還有些矛盾,,請大師指點。,。,。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟?用幾級防火門,?室內地坪高度要比周圍高多少,?設門檻嗎?),,能不能套用規范對變配電室的相關條文,?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),對建筑有特殊要求嗎,?3.如果設置的是消防控制室,,門必須是直通室外的門嗎?還是說可以朝室內疏散方向開啟,?門的防火等級是幾級,?
作者 李長啟 精細化工電氣隨筆
無人值班的配電室在安裝容量上有要求嗎,?如題: 無人值班的配電室在安裝容量上要低于多少配電室才允許無人值班,?標準規范上有要求嗎?請各位大俠明示,,非常感謝,!
最近在做有個外地項目,由于供電局對配電室層高要求與本地不同造成很大的波折,,故開貼收集各地供電部門對配電室層高要求,,希望大家多多參與,提供數據,。小生在這里謝過了,。:D
向各位同仁請教一下,,施工圖設計時要不要把配電室內的絕緣膠皮設計進去,。如果沒有設計,業主和監理要求鋪設絕緣膠皮,,這個費用應該由誰來承擔,。 我看了一下有關的規范,并沒有這方面強制性的規定,。
本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 編輯 如果一個項目地下只有一層,,變配電室可不可以設在地下一層,應該和建筑提什么要求,?是不是變配電室里面需要要做排水,?
請問各位,,配電變壓器低壓側絕緣水平有什么要求么?我們在設備技術要求方面需要怎么要求,,我在公司的電力變壓器質量控制規定上看到,,高壓側絕緣水平從:短時工頻耐受電壓有效值,額定雷電全波沖擊耐受電壓(峰值),,額定雷電截波沖擊耐受電壓(峰值)這三個參數來體現,。不知道低壓側有要求沒有。
高壓配電室1,、高壓配電室長度超過7m時應設置兩個門,,并宜布置在兩端。GG-1A型開關柜的搬運門寬1.5m,、高2.5~28m,。2、固定式開關柜操作通道的推薦尺寸,,從盤面算起,,單列布置為2m,雙列布置為2.5m,。當開關柜的數量較多時,,其通道寬度可適當加大。3,、在高壓配電室內,,一般只裝設高壓開關柜,當柜的數量較少時(如四臺及以下時)也可和低壓配電屏布置在同一房間內,,但不宜面對面布置,,單列布置時與低壓配電屏之間凈距不應小于2m。4,、架空出線時,,出線套管至室外地面的最小高度為4m,,出線懸掛點對地距離一般不低于4.5m。高壓配電室的高度,,應根據室內外地面高差及滿足上述距離而定,,凈空高度一般為4.2~4.5m,。5,、室內電力電纜溝底應有坡度和集水坑,以便于臨時排水,,溝蓋宜采用花紋鋼板,。相鄰開關柜下面的檢修坑之間,宜用磚墻隔開,。6,、供給一級負荷用電的配電裝置,在母線分段處應設有防火隔板或有門洞的隔墻,。低壓配電室1,、低壓配電屏一般不靠墻安裝,屏后距墻約1m,,
甲方(開發商)要求高(井道空間小,、用戶數不可少、配電柜要做小,、還要方便查詢,、可升級遠程抄表、成本不能高,。,。。)設計院出圖有難度,, 成套廠成套按裝也不容易,。 為此我們生產出了一種三全其美的電能表(集中式電能表),具有價格,、性能,、空間、紅外,、遠抄等諸多優勢,,集中式電表正成為當今建筑行業的主流。成都在售新樓盤中,,就有34個采用了集中式電表我們為大家免費提供電能表柜機設計方案,、電能表計量、檢驗,、技術咨詢等服務本人是電表廠家的,,本人只是建議采用我廠的電表,,如果你也遇到了這種要求高且實施起來也有難度時,請想一想這種方案或許能起到事半功倍的效果,。:handshake :handshake 當然用單表也可以嘛,,這在農村還是主流呢。:lol :lol 功能特性· 準確可靠,、含方便的電量查詢按扭· 多用戶集于一表計量,、可單相與三相任意組合使用· 體積小· 節能省電·
各位高手,,我們單位在安全檢查過程中有人提出10kv配電室要使用防爆照明燈具,請問是否正確,?除了10kV及以下變電所設計規范(GB50053-94)還有其它規范要求嗎,?
配電室的凈高最低要求多少?我印象中以前在哪見過是3.6米的,,可是這會兒翻了GB50052,、GB50053、GB50054,,都沒找著相關的規定,,請問誰知道的?:handshake :handshake :handshake
新火規出來以后,,要求配電室設置氣體滅火,,但是超細干粉滅火等其他的滅火方式什么情況下采用?大家一起來討論一下,? 8.3.9 下列場所應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統: 1 國家、省級或人口超過100 萬的城市廣播電視發射塔內的微波機房,、分米波機房,、米波機房、變配電室和不間斷電源(UPS)室,; 2 國際電信局,、大區中心、省中心和一萬路以上的地區中心內的長途程控交換機房、控制室和信令轉接點室,; 3 兩萬線以上的市話匯接局和六萬門以上的市話端局內的程控交換機房,、控制室和信令轉接點室; 4 中央及省級公安,、防災和網局級及以上的電力等調度指揮中心內的通信機房和接制室,; 5 A 、B 級電
現有一配電室,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙