  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置,?我總覺得不符合規范......

  • 關于高壓配電室的高度要求???

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?

  • 有關高壓配電室設置問題

    大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條)?,?,??不勝感激?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>

  • 高壓配電室的通道設置問題

    GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,宜增加一個出口,。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃,?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備,。我的考慮是如果1層發生火災,,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況,。

  • 高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    高壓柜靠柱子,,配電室這樣布置可以嗎

    右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎,?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧

  • 配電室高壓母聯柜操作疑問

    請教一下,,配電室里,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置,。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?

  • 求教高壓配電室調試項目,?,??

    請教高壓配電室調試項目有哪些,?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,,請問調試項目大約需要多少錢?,?,? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]

  • 高壓配電室的設在衛生間下面

    高壓配電間設置在衛生間的正下方,,規范有要求“不應設在廁所,、浴室、廚房或其他經常積水場所的正下方,,且不宜與上述場所貼鄰,。”,,我認為這樣是不行的,,但領導說衛生間降板就可以?請問大家這樣行嗎?

  • 高壓配電室對工作環境有什么要求啊,?

    單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,因為對電這方面 不了解,,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,在地下車庫,,肯定設計防水,、防潮、排風等問題,,還有,,安全問題,配電室與停車場間距多少,?

  • 高壓配電室層高4.5M夠用嗎?

    一高層建筑,,地下共一層,,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,,凈高大概4.3M左右,,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,,至于什么原因沒有說,。另外,整個地下室層高增加200,,土建造價增加不少,,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點,。大家做的高壓配電室層高都是多少,或者凈高是多少,?請指教,,謝謝!

  • 10KV高壓配電室PT柜可以不要嗎

    我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????

  • 請教高壓配電室單獨設置問題

    剛設計一變電所,,按民規老規范,,高壓開關柜5臺以上,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)?,F(xiàn)新民規沒有提及高壓配電室,,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了?

  • 請教一起高壓配電事故的原因

    事故現象:該廠高壓配電室用10KV不接地系統進行配電,,事故發生時配電室10kv系統接地報警,,隨即其中一面配電柜放炮。由于系統進線柜沒有速斷保護,,造成上級35kv配電系統配出柜跳閘,,有一部分配出柜低電壓保護跳閘。經查是10kv配電裝置N1柜母線側中相支瓶破碎,,有對地和其它兩相放炮痕跡,。N1柜所帶630KVA變壓器高壓側電纜頭燒損嚴重,三相導線裸露,,其中一相導線大部分崩斷,,其它兩相有少部分導線崩斷。變壓器高壓側三相接線柱頭部有燒熔現象,。發生事故后五分鐘內有人發現電纜頭還有火苗,,隨后慢慢熄滅。該高壓電纜頭為10kv標準熱縮頭,,電纜為10KV交聯電纜。高壓電纜和母線都在半年前進行過高壓試驗,,并且沒發現人為和自然破壞,。在10小時前點檢變壓器時沒有發現異常,但沒有測高壓電纜頭的溫度,。請教高手,,是什么原因造成高壓電纜頭嚴重燒損?又是什么原因造成母線瓷瓶放炮,?如何防止類似事故的發生,?

  • 關于施工現場臨時配電室的事故~?。?!

    我們的施工現場架了一臺500的油變,,當時做在室內了。工地的電工沒關窗戶就走了 ,,結果一只貓上了10千伏的進線母排,。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關,。供電局來人罰了8000塊~,!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,而是頂掉了人家上級?,擴大了事故范圍~,!

  • 35KV高壓配電室的主變柜人作用

    在35KV變6KV的變電站中,35KV配電室里有主變柜,、PT柜,、隔離柜、進線柜,,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的,?它和進線柜之間有什么聯系?