各位大俠,,關于屋頂避雷針安裝,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣,?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算,?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
我們廠有108米的高塔,,塔為圓柱形,,圓的直徑為19米,擬安裝四根避雷針,,請問針高為多少較為合適,?針的材料有無特殊要求,針的接地連接有什么要求沒有,?謝謝
避雷針系統安裝要求及方法
初學設計35kV變電站,,要求兩臺20000變壓器公用一個滲油池,,這個滲油池距離變壓器以及電纜溝有無距離上的安全要求,另外避雷針的位置距離高壓室,,變壓器有無距離要求(已經滿足了保護半徑),,只是不知道在廠區的位置有無要求~~
對于防雷規范的3.3.1條“第二類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器?!庇腥苏f按規范理解的話,,在屋頂的避雷措驶需做避雷帶就可以?,角位可以不做針啊……這樣說,,按理也不違規啊。大家怎么理解,?
一,、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊,。 二,、什么叫均壓環?在建筑防雷設計時,,對均壓環的設計有什么要求,? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,,二類45米,,三類60米),每隔6米設一均壓環,。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門,、窗與均壓環連接。
請問此處為什么要加避雷器,?這個避雷器裝在哪呢,,是裝在干變變壓器柜里嗎,?本人從沒見過這么做的,。
1、升降桿底板與抱箍設備有必要確保桿體筆直車體水平面,。
車載升降式避雷針的安裝方法主要包括以下步驟:
本項目位于上海市的一所學校,屋面有80多臺一拖一空調室外機分5組安裝,最多一組是20臺,一字排開,設備基礎是槽鋼支架,并與屋面避雷網連接,現由避雷裝置檢測站驗收意見是空調室外機無防直擊雷措施,要求安裝避雷針,并由他們施工.希望各位前輩指教!謝謝
本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,,紛紛采取措施,,如組織對避雷器進行了集中校驗等,確保配,、電網健康運行,。然而,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間,。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全,;二是因接地阻值很小,,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失,。 據此,,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭,。當避雷器遭雷擊穿后,,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,,這樣既保護了人身設備安全,,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網
本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 編輯 請教各位: 1、對于10kV線路T接到用戶變壓器的位置安裝了真空開關(或者隔離開關)同時安裝避雷器,,請問避雷器是安裝在真空開關(或隔離開關)的上端頭還是下端頭,? 2、對于電纜下地的桿上安裝隔離開關和避雷器各一組,,避雷器是安裝在隔離開關的上端頭還是下端頭,? 現實中看到很多都是安裝在開關的下端頭,也有安裝在上端頭的,。請問是為什么,?
避雷針本身就是一個引雷針,,它是由接閃器、引下線和接地體組成的,。由于它比建筑物本身高一些,,所以雷電一般先打到避雷針上,通過引下線跟地相連的導體,,把雷電的大電流引到大地中去,。但雷電繞過避雷針而打到建筑物上的繞擊現象還是會發生的。此外,,避雷針的保護作用是有選擇性的,,只能對直擊雷起防范作用,對感應雷卻無能為力,。 防雷系統包括外部防雷和內部防雷兩部分,,外部防雷主要防護的是直接雷擊,它由避雷針,、避雷帶,、引下線、接地裝置等組成,,主要為了保護建筑物免受直接雷擊或引起火災及人身安全事故,。而內部防雷系統主要防護的是間接雷擊,它是通過屏蔽,、等電位連接,、鍍銅鋼接地棒安裝電涌保護器、合理布線來防止雷電感應和雷電波侵入,,重點是保護設備和人身安全,。不管哪個環節出現問題,都會有安全隱患,。 因此,,雖然城市里建筑物頂端都有各式各樣的避雷針等避雷設備,
需要在20米左右高的地方安裝視頻監控攝像頭,,剛好附近有個獨立的塔式避雷針(30米高),,想把攝像頭直接裝到避雷針上,但《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規定:“在獨立接閃桿,、架空接閃線,、架空接閃網的支柱上,嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等。”不知道裝攝像頭是否允許,?如果允許需要采取什么措施防止避雷針在泄放雷電流時損壞攝像頭,。
請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法,。
有的裝在隔離開關后面,總空氣開關前面(即在主線側),,有的裝在總空氣開關后面,,跟各分支回路并列(即在分支線側)。請問避雷器位置怎么選擇,。
避雷針安裝方法及安裝過程:1,、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法,。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性,。滾球法計算方法如下:1.1,、普通避雷針保護半徑的計算方法
許多讀者問止回閥安裝的位置,?那么止回閥的安裝位置如何確定呢?泵前安裝與泵后安裝止回閥有何區別,,泵前安裝適用于哪些地方,?止回閥通常要配合其他閥門一起使用,那么跟其他閥門配合使用時,,止回閥要安裝在哪里呢,?下面我們一起來探討下。 止回閥又叫逆止閥,,是一種自動閥門,,它依靠管道內流動介質的壓力推動閥瓣,來實現閥門的關閉和開啟,,當介質停止流動,,止回閥閥瓣關閉,它能有效防止管道