想為天線配避雷裝置,,網上查找有天線避雷器,。從圖上看,天線避雷器有插頭,,需接電源,,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1,、避雷器和天線之間怎么接,,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2,、雙色線怎么接,,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,,不甚感激,!
請問各位老師:這個避雷器怎么判斷好壞?。?/p>
在接地計算中提到,,當接地電阻不滿足規定時,,可以放寬限定值,但應滿足下列要求:當接地電位升高時,,計入短路電流非周期分量的影響,,發電廠變電所內3~10KV閥型避雷器不應動作。 因為短路電流入地時,,3~10KV閥型避雷器可能動作甚至發生爆炸,。我的問題是,哪位達人能解釋一下為何閥型斷路器會動作,,原理是什么,? 為何會爆炸? 另外為何做3~10KV限制,?多謝,。
10KV母線避雷器型號:FZ-10,,額定電壓10KV,,滅弧電壓12.7KV,殘壓峰值45KA?,F(xiàn)這型號的難買到,請問可用哪款氧化鋅避雷替換它,?QQ527187461
圖紙簡介: KYN28-12PT+避雷器)組裝圖,,標出元器件的位置,對了解KYN28-12很有幫助 投稿網友: kong881030 上傳時間: 2013-11-06
[推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙,。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
求助,,GIS與避雷器配合問題敞開式避雷器的接地端與GIS金屬外殼連接后可增大GIS內部波阻抗,,提高避雷器的保護效果。1,、為什么避雷器的接地端與GIS金屬外殼連接后可增大GIS內部波阻抗,?2、為什么避雷器的保護效果會提高,。
水電安裝公司買了我們做的盤,防雷系統也是安裝公司自己裝的,,現在驗收,,安裝公司提供不出防雷安裝資質,但我們盤里裝了浪涌,,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),,避雷器(中置柜,,電容柜)?浪涌的資質證書,,合格證,,氣象備案我們都有提供了。大家發表一下自己的意見啊,。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/
一般我都用HY5WS2的,不管線路上,,還是開關柜上的,,上次審圖有人提出,開關柜里要用HY5WZ2,在網上查了下S是用在配電,,Z 是用在變電,,也不知道兩種避雷器有啥區別,希望高手指點下
35kV變電站,35kV側避雷器\開關柜\電纜\原來按照消弧線圈接地系統配置的,現在對側電源改為小電阻接地系統,請問本站端避雷器是否按照小電阻接地系統進行配置(更換),?
防雷器也可以叫做避雷器,,所謂的電源防雷器就是專門用來防雷的裝備。我們都知道,,現在是科技發達的電子信息科技時代,,人們使用的電器,各種高科技設備也是越來越多,。那么久存在了安全隱患,,尤其是在多雨季節,此時也是雷雨交加的時候,。而有了電源防雷器就可以解決這個問題了,。那么避雷器怎么接線? 下面就跟大家分下下電源防雷器的安裝方法及注意事項,希望能夠給大家提供幫助,。 一,、電源防雷器簡介 電源防雷器(SPD) 又名避雷器,浪涌保護器,,電涌保護器,。在信息時代的今天,電腦網絡和通訊設備越來越精密,,其工作環境的要求也越來越高,,而雷電以及大型電氣設
35KV變電站進行moa避雷器帶電測試時,,電壓信號儀器上說取PT二次側的電壓,。但受變電站條件限制,無PT時,,是否可取35KV站變的低壓側電壓,?(筆者用站變電壓時經比較,數據差別不大),,請行家詳細說明原理,?本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1724474&fromuid=8897794
防雷器的工作原理是:用一種低壓時呈現高阻開路狀態,,高壓時呈現低阻短路狀態,,能承受數百安培大電流通過的過壓保護電子器件組合并聯在供電線路、信號傳輸線路上使用,。當遇到雷擊和高電壓大電流時其立即呈現短路,,同時斷開總電源開關,使電腦設備受到保護,。串聯安裝使用只不過時它的物理表面形式,。信號防雷器要求對高頻信號損耗要小。 浪涌吸收器產品是為提高各類電子設備抗干擾能力而設計的高效對抗器件,,可用于電源的進線部分,,通過浪涌吸收的原理,克服因雷擊,、開關切換或其它意外事故引起的高能量瞬態脈沖的干擾,。采用兩電極是用半導體或金屬導體作為中界誘導材料.根據超純凈氣體在特定的壓力腔體中,當外界一定的電壓作用于兩電極時,,氣體與中界誘導結構材料形成絕緣破壞的電氣反應原理,,它對于浪涌具有優秀的點特性和快感速度(快過0.001),,克服了槽式氣體放電管的放電后的缺點,消除了ZNR(壓敏電阻)因靜電容量大形成的漏電電流大,,造成的器件發熱功能失效,,解決了其它氣體放電管由于明暗場所不同,而位電壓不一致的技術問題,,具有對構的雙通V-Ⅰ(電壓---電流)特性曲線,,因此,能用于直流或交流電路中,,以吸收正與負的瞬間浪涌,,它在某些
什么情況下要用避雷器,?使用時應注意什么問題?以及避雷器的選擇原理是什么,?什么情況下用配電(S)型,、電站(Z)型、電容(R)型,、電機(D)型,、低壓、線路型避雷器,? 避雷器實際上是一種過電壓保護裝置,,常見的過電壓有兩種:一是外部過電壓 ,即雷擊引起,;二是內部過電壓,,即由內部系統的開關分、合引起的操作過電壓,。 真空斷路器的固有特性決定了其開斷時有截流值,,而截流值所產生的操作過電壓較大,一般可達2~3倍額定電壓,,如果不加以抑制,,將損壞用電設備。因此,,在使用真空斷路器的情況下,,都需要加裝抑制操作過電壓裝置。目前這種裝置有兩種:一是氧化鋅避雷器,,另一種是阻容吸收裝置,。 氧化鋅避雷器由于其非線性特性較好,同時對雷電過電壓兼有保護作用,是近十多年來用得較多的一種過電壓保護裝置,。阻容吸收裝置因體積較大,、功能單一,電容易擊穿或發熱而逐漸被棄用,。但由于其電容電壓不能突變,,因而在抑制操作過電壓的上升陡度方面比氧化鋅避雷器略好
請問220kV母線遭雷擊,避雷器計數器有記錄,,為什么保護不動作,,以前看保護教材說避雷器的時間比保護的時間短,可是母線保護一般是零時限啊,,想不通,,請高手解答,謝謝
1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些,? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少,?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是?煩請版上達人不吝賜教,。謝謝,。
大神們我就想請教叫 關于低壓 中壓 高壓 接地線大小的選用有具體規范嗎 我們現在10KV 互感器,、避雷器好像都是用的16平方的 中置柜過門接地是6平方的 我就想知道這個 有沒有具體的出處
變電所低壓進線柜的避雷器和普通配電箱的避雷器是不是接法不一樣?拍的照片上的(a)變電所低壓進線柜的避雷器好像4組分別是接在(A-N,、B-N,、C-N、PE-N)上的,;而(b)普通配電箱的避雷器4組 分別是接在(N-PE,、A-PE、B-PE,、C-PE)上的,??,?為什么呀,,求高人指點,謝謝?。,。?/p>