為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
我國普遍采用TN低壓配電系統,,從變壓器中性點引出的線叫中性線,又叫零線,,主要作用有,,用來接單相220V的負載,傳載單相電流和三相不平衡電流,。減小負載的中性點電位漂移,。 在TN-C TN-C-S中還有接地和接零保護的功能。 N線的阻抗在毫歐級上,其負載中性點不平衡電壓是N線電流在N線阻抗上的壓降,其值很小,即使三相負荷嚴重不平衡,,也足以將負載中性點電位鉗制在電源中性點電位上,。 而接地電阻在歐姆級上,比N線阻抗要大幾百倍,根本就沒有可能將負載中性點電位鉗制到電源中性點電位上。 1,、 所以N線斷后,,當三相負荷嚴重不平衡時,負荷中性點發生嚴重偏移是必然的,。 (低壓柜每路出線都會從零排上引出一根零線,,在加上到了末端再分支,系統中有無數零線,,若某處零
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,,線路全長1500米,,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做,?這樣做可以嗎,?
一個變壓器,YY地,,我通常是變的二次側中性點,,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,,一個是直接用電纜接地,。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,,接個220V的照明燈,,有錯嗎?如果沒錯,,不是說:所謂的工作零線是可以接地的,?我干的是箱變,,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋,,解釋?。?!什么叫工作零? 火線,,零線中的零線,?
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:47 編輯 ]
在工地施工時,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花,。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因,?如何解決問題,?謝謝!
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎,?
礦山供電接地危害(討論)按規程礦山井下供電是嚴禁中性點接地的,,固井下電網低壓系統都是三相三線制,,設備外殼單獨接地。本人知道在中性點非直接接地的電網中發生單相接地時,,三相電壓仍然可以保持對稱,,對負荷的供電沒有影響,一般允許繼續運行1--2小時,,不必立即拉閘,。但接地相相電壓為0,其它兩相相電壓升高1.732倍,。對電纜及設備絕緣有影響,。本人對接地運行還有以下問題,,希望能得到討論或指教。問題1,、中性點非直接接地的電網中發生單相接地時,,一般允許繼續運行1--2小時,不必立即拉閘,。是特制高壓(6000V及以上)系統,,還是包括400V的低壓供電系統。同時在400V的低壓供電系統中允許的運行時間又是多少呢,?問題2,、我認為要同時發生兩相或三相接地就會發生短路故障,是否如果接地點距離交大就不會發生短路呢,?問題3,、中性點非直接接地的低壓電網中發生接地時還有哪些危害。
一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,很急?。,。。,。?/p>
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,,可以么?
請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎,?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,,不對之處,,請各位指教!??!
請教同仁們,一個臨時的380v,,220v配電箱?。〖偃绨淹鈿さ谋Wo(hù)接地與電纜的工作接地接到一起,,會有哪些危害呢?。??,?,?(供電電纜為3相4線制,,無零線)
遇到過一個問題,一個育嬰店,,帶洗澡的那種,,地面潮濕,一個照明電路,,估計是紅線破皮了,,外面總配電箱總跳閘,連著的幾個店鋪都跳那種,。本來是火線接在一個單極空開上的,,跳閘的時候是這個單極空開不跳,室內總空開(雙極不帶漏保)也不跳,,只有上級總電箱空開跳閘,,然后我把這個照明電路接到一個漏保上面,按照正常紅線當火線,,藍線當零線接法,,只有漏保跳閘。然后紅線當零線,,藍線當火線,,漏保不跳,其他也不跳,。不過一個多月了吧偶爾有一次總閘跳了,,而分路漏保沒跳,這是什么原因呢,?這些空開問題困擾我好久了,,大神們解答一下吧
1.接地電阻不得大于4歐,,不得大于10歐,。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢!2,,工作零線可以重復接地嗎,?我看書一會可以,一會多不得,,換上我理解錯了,,如圖
接地線在施工時被鏟斷,,一直沒整修,。接地和接中性線可能是連一塊的,沒有220伏電壓,。也一直這么用著,。請問有哪些危害?請高手指教,。
本帖最后由 xf918 于 2015-2-8 00:52 編輯 有人說TN-S系統零線重復接地了就成了TN-C系統甚至影響漏電保護器的動作 本人不敢認同這個觀點 在TN-S系統中零線不能重復接地的原因如下:一般情況是:當用戶用的是三相電 且三相用電不是很平衡時 為了防止零線斷線的危險 零線在入戶處需要重復接地 但在TN-S系統中 這樣做會有危險 請看
一零一火進帶漏電保護的開關,,照明回路,火線進開關,,開關斷開,。在安裝燈具的時候,零線碰到了吊頂的龍?,漏保跳閘了,。漏保動作電流30mA。零線從變壓器出來已經接地了,,為什么經過漏保接地就會有電流呢,?求大神指點