為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖,。但是,,業主說我的做法太詭異,他沒有見過 讓我 做成集中接地極,。但是,,集中接地裝置這么做呢,?大家說說我的做法 很詭異嗎?,?獨立避雷針,,應設獨立的集中接地裝置,其工頻接地電阻不大于10Ω,。30kA雷電流,,接地極上壓降300KV,第一跨步電壓200KV,,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV,。這些東西,一上理論層面,,就拉倒了,。因為,存在一個電擊風險分析問題,。離開風險分析,,談什么都是白談。
一廠區獨立變電所,,離廠房及工廠辦公樓四,,五十米遠。現考慮變電所接地形式采用TN-C系統,,這樣出線回路的電纜造價會低一些,,比較經濟。但變電所的照明用電(包括插座)應該采用TN-S接地形式吧,?這就產生一個矛盾,,TN系統中沒有單獨的PE線,而變電所照明又要求有PE線,,這該怎么處理呀?請指教,,謝謝,!
獨立基礎的基礎形式,,在考慮接地網的時候,,大家是怎樣做的呢?我的審圖說,,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,,作為接地網。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用,。大家是怎么考慮的呢,?
如題,,什么是聯合體接地和獨立體接地?好象聯合體接地接地電阻小于1歐姆,,但是獨立體接地要小于4歐姆,。本人有人納悶:不都是通過柱子的鋼筋引下嗎?難道聯合體和獨立體通過柱子鋼筋是不一樣的鋼筋嗎,?懇請哪位大哥指教,。
最近做一個項目,大樓有一個接地網,,電阻要求小于1Ω,。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網。這樣在地面有二個接地網,,請教二接地網在地面之間最小距離是多少,?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)
獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,,地面高度15米,埋地1.5米,,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣?工程量預算由哪幾方面組成,?
求助,地上單獨建設的10/0.4kv變配電室,,低壓側中性點直接接地,,計算入地短路電流時,避雷線的工頻分流系數怎么選?。ㄟM出變配電所的外線電纜都是走電纜溝,,沒有避雷線。,。,。),,還有就是流經接地中性點的短路電流怎么計算。,。,。
求問:地上獨立配電室,,西側和北側30厘米外有廠房和平房(廠房和平房可能沒有做有接地網),,配電室外圍接地該怎么做?西側和北側沒法打接地極怎么辦???
大家對四極開關和發電機獨立接地討論較多,,我也談談看法!一,、如柴油發電機采用IT系統,,有中性線引出則需要采用四級轉換開關。IT中性線是不接地的,,當然不需要獨立接地了,!二、如采用TN系統,,不管采用獨立接地還是共地,,發電機PE和市電PE始終在轉換屏、箱處要搭接在一起,,獨立是不可能的,,只會增加一條接地故障的通路,會增加雜散電流,。(當然新設計一種“五極開關”可以達到獨立的要求,;) 這種情況推薦采用在變壓器低壓屏處一點接地。三,、當市電系統的高壓側接地出現的“轉移電位”會通過PE,、N傳到發電機N和PE線上,。不管采用三極和四極都無濟于事,,除非“五極”,但目前沒這種通用產品,。這些問題靠等電位聯結手段比討論所謂的三,、四,、五極更有效和簡潔。四,、目前建筑電氣中發電機和市電變壓器一般在同一建筑內,,獨立接地條件一般不容易具備,即使不在同一建筑內,,相隔較遠距離,,如若柴油發電機采用TN系統,主備用系統接地也無法分開,,對此也推薦采用一點接地,。 綜合結論:一、獨立接地沒有必要,;二,、除考慮所謂的雜散電流影響,四極在TN-S系統中沒有必
問題:TT系統為什么規定 “工作接地必須跟保護接地分開” 呢?或者說,,TT系統工作接地跟保護接地分開后,,將帶來什么好處呢?二者分開的目的,,是否就僅僅是王老《500問》中所提及的 “為了避免高壓接地故障電壓沿PE線延伸至
一鋼結構棚,,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,,無地梁,,原場地為混凝土鋪面,為了施工方便點,,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,就在獨立基礎這里加人工低極),。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,,是否會違反某條規范要求,?請各位指教,,謝謝!
我所在的項目要求 電磁兼容實驗室 單獨接地,,而規范要求聯合接地,。 施工單位不同意做,設計說不符合規范,,而廠家說必須做,。 我想知道,試驗室單獨接地,,是為了工作接地,、保護接地、還是防止各種干擾的那種接地,。 誰給細說一下,,謝謝
RT,,獨立配電所與住宅比較近,,可以將兩者接地網相連嗎?獨立配電所可以借助與住宅接地網相連達到接地電阻阻值要求嗎,?
我在做初步設計文本時,,說明書寫著條形基礎的住宅,,采用獨立柱基做自然接地體,若接地電阻達不到設計要求時,,應增設人工角鋼接地體,,審查者說獨立柱基,埋深不夠,,不能做接地體,,我覺得其實南方要達到4歐姆的接地電阻,很容易,,不能以埋深做理由,,是嗎,請指點,!
兩個獨立的接地系統,用萬用表電阻檔進行測量是否會導通,?如果可以進行測量,而零線的對地電阻大小已知,,那一端測零線另一端測保護地線,,不就可以測出保護地線的接地電阻了嗎?
以下帖子討論的很好,,但發錯地方了,,發到給排水組里去了。我粘貼過來,,并補充突出主題,,希望大家繼續討論,也希望版主,、區管和防雷專家全宇辰予以解答,。主要問題: 1、 獨立避雷針和電氣設備主接地網到底應不應該連接,? (專門討論二三類建筑設獨立避雷針的情況,,這是建筑物防雷設計規范(GB50057-94)未提及的地方) 2、 獨立避雷針引下線與附近的金屬管路地上距離一定要大于等于3m嗎? (建筑物防雷設計規范(GB50057-94)第3.2.1 五:獨立避雷針和架空避雷線(網)的支柱及其接地裝置至被保護建筑物及與其有聯系的管道,、電纜等金屬物之間的距離(圖3.2.1)應符合下列表達式的要求,,
DCS控制室要求有信號接地,,且要求與其它接地分開,。控制室在二樓,,怎么做接地,,難道要從戶外接地極單獨引線上來?DCS控制室旁邊是配電房,,里面已經有了MEB箱(從本層用于防雷引下線的鋼柱引來的),,可否直接從MEB箱拉根接地線過去?
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。