亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電源監視線的大小是否要與火線一致

    自帶蓄電池的熒光燈10個,,室外鋼結構平臺上安裝,從斷路器出來4根線,,一根火線,,一根電源監視線(蓄電池充電線),,一根N,一根接地。請問電源監視線的大小是否要與火線一致,?比如斷路器出來用3x4的電纜,,是否電源監視線必須也為4方的電纜,即斷路器出線應該用4x4

  • UPS電源輸出有火線,、零線之說嗎?

    UPS電源輸出有火線、零線,、地線之說嗎?

  • 【請教】開關電源的外殼相對火線有220V的電壓

    開關電源的外殼相對火線有220V的電壓 這是為什么,? 然后外殼相對大地就有110的電壓,手模外殼就被電,,接線是這樣的,,輸入接了L、 N,,PE口空的,,不敢接PE接大地的話,110V電壓不是直接短路啦,?

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級,?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 消防電源從室外箱變引入需要用耐火線嗎

    主樓電源引自室外箱變,樓內設有兩個公共計量柜(主用,備用電源),供消防電梯,水泵等雙電源箱,請問室外埋地進來的總線還需要耐火嗎

  • 220v電源,,隨便摸一根線,,零線或火線,會有電嗎

    220v電源,,隨便摸一根線,,零線或火線,回有電嗎,,希望老師幫忙回答一下,,因為我不敢用手去試?謝謝在問一下380v摸一根呢,是一樣嗎

  • 間隙保護為什么要聯切小電源,?

    請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護),?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,,為什么要切,?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,,就不知道35kV的站有沒有必要投,?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。

  • 求助--如何獲得480V電源

    做工程遇到一個問題,,現需要一個300kw的480V電源,,打算在低壓柜里或者外接一個0.4/0.48的變壓器,是否可行,?或者有什么技術問題,?備注:電源為醫療設備用。求高手解答,。

  • 關于微機保護電源的問題

    一直沒有搞清這個問題,,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎,。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護,。求解?

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款,。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞,。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,,需特別注意以下關鍵詞: 1,、雙重電源

  • DCS電源一般是什么供電?

    DCS是不是只能通過UPS供電? 斷電時候是電池供電 不斷電的時候是 市電通過UPS整流、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網的電? 不是本電廠發電網內的電? 可能問題很小白, 希望能有人回我...

  • 電源的接地一般標準介紹

    一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠,、經濟合理,、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,,根據分類配置相應的電,。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量,。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定,。 根據智能化系統的規模大小,、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式,。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設,。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房,、樓層弱電間,、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,,接地電阻不應大于1Ω,;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω,。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施,。<

  • 脈沖電源是直流還是交流

    脈沖電源有單正脈沖和雙正、負脈沖電源,,采用獨特的調制技術,,數字化控制。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節,。正向電流,、電壓調節、負向電流,、電壓均可獨立調節,。 脈沖電源是直流還是交流 是直流電源。直流脈沖電源主要用于電鍍金,,銀,,鎳,錫和合金,,并且可以顯著改善涂層功能,,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,涂層顏色均勻且亮度良好,,較強的耐腐蝕性,。 直流脈沖電源的原理是通過緩慢的能量存儲將足夠的能量提供給一次能量。然后,,它對中間的能量存儲和脈沖整形系統進行充電(或流動),,經歷復雜的過程,例如存儲,,壓縮,,脈沖化或轉換能量,最后迅速釋放給負載,。 增加脈沖重復頻率,。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,,而且降低了電源的體積和成本。提高電源效率并減少功耗,。它提高了電力系統的可靠性,,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性。

  • 有關于電源質量的一個問題

    我公司參與施工的一家輸送設備制造廠,,其電源質量最近老出問題,一度影響正常生產,。 本廠由一臺630KVA的箱變供電,,暫有兩座廠房,一座進行機加工,。設備調試,,廠房內有各類型焊機十多臺,,。,。。是用電大戶,;另一座是備料涂裝車間,,負荷不大;另有部分負荷提供給隔壁的施工工地,,該工地有大型鋼筋對焊機,。最近,設備進行調試,,常出現設備無法啟動的情況,,當停掉部分焊機后才恢復正常,。 請問各位業內人士,,有什么辦法能在不影響正常生產的情況下,保證設備調試,。(該設備自動化程度較高,,有大量變頻器。PLC,,部分調試時,,不到100KW;另外該廠滿負荷生產時,,不到300KW)

  • 如圖,電源進線可以這樣配電嗎,?

    如圖,,電源進線可以這樣配電嗎,?

    這個圖是別人的思路,我是不會這么畫的,。這個圖是電源進線箱,。由于有兩個用電單位,要分開計量,,就產生了這個圖的畫法,。計量表我沒有體現。感覺別扭,,但又說不出為什么不可以,。是保護有問題嗎,還是管理有問題,?想了又想,,還是說不出來。請指教,,謝謝,!

  • 關于施工電源設置的請教

    現有一工程,現場電源直接從架空低壓線路上接下來,,先接了一個刀閘開關,,后下接一電度表,再下面就直接接用電開關(此開關屬于普通開關未帶漏電保護器,,也不是斷路保護器那種),,這種接法對嗎?說明:此接法只是照明所用,。因本人不是電氣專業的,,也不懂,但是知道肯定有問題,,本人查了一下用電臨時規范:1.電源必須設置總配電箱,,且要設置三級配電,總——分——開關箱,。上面沒有2.總配電箱必須設置漏電保護器和斷路保護器,,上面也沒有設置。3.分配電箱和開關箱也需設置漏電保護器和斷路保護器,。上面更沒有了,。4.如果要從此線路上接下來作為施工電源(機械用),,那么是否應該設置單獨的配電箱,是否不能與照明配電箱在一起,。如果此線路導線所能提供的負荷不夠,,那么是否應該更換線路導線,加大導線面積,,有沒有其它辦法,,可以用自備發電機嗎。

  • 關于一級負荷的兩個電源

    一級負荷應由兩個電源供電,。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源,?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,不能作為一級負荷的供電電源,!不知對不,?)請指點!謝謝

  • 通信電源的一些規范和標準

    YDT944-1998通信電源設備的防雷技術要求和測試方法

點擊加載更多

電源火線

電源火線專題,,為您提供電源火線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電源火線 相關的專業交流討論,更多電源火線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

變壓器零線

兩根火線一根零線