請大家幫免讀一下這個圖和說明,,我要算量,,但不知道應該算哪些?
最近一直有找對應防雷的相關資料,,確實費了一番功夫,,無奈看網上資源不多,所以共享出來,,有幫助的話自行下載吧
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 編輯 TT接地系統要做獨立接地,,從接地極到接線箱是引一根扁鋼還是兩根,我們之前都是引一根,,但是新版的D500防雷接地圖集上的做法都是引兩根,。
我看了好幾遍,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,,但是后面發現不是的,。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀?想不明白了,。
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,,有一個電氣線路是三相四線制,,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,,由于木質室外配電箱時間長了老化,,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎,?
知識點:電氣防雷接地圖紙
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置,。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。
對于機房的接地,我們平時主要是
03D501-4接地裝置安裝【高清電氣圖集】
1 電力系統中電氣裝置、設施的某些可導電部分應接地,。接地裝置應充分利用自然接地極接地,,但應校驗自然接地極的熱穩定,。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地,; c) 雷電保護接地,; d) 防靜電接地。2 發電廠,、變電所內,,不同用途和不同電壓的電氣裝置、設施,,應使用一個總的接地裝置,,接地電阻應符合其中最小值的要求。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,,均指工頻接地電阻,。3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,,但雷電保護接地的接地電阻,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響,。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算,。4 確定發電廠、變電所接地裝置的型式和布置時,,考慮保護接地的要求,,應降低接觸電位差和跨步電位差,并應符合下列要求,。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,,發電廠、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差
在修建物供配電規劃中,,接地系統規劃占有主要的位置,,因為薖系到供電系統的牢靠性,安全性,。不論哪類修建物,,在供電規劃中總包括有接地系統規劃。并且,,跟著修建物的請求不一樣,,各類設備的功用不一樣,接地系統也相應不一樣,。特別進入90年代后,,很多的智能化樓宇的出現對接地系統規劃提出了很多新的內容。在常用的幾種接當?shù)胤ㄖ校囊环N能夠適宜智能化樓宇呢,?咱們無妨剖析一下下面幾種接地系統,。 1 TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,該系統中性線N與維護接地PE合二為一,,通稱PEN線,。這種接地系統雖對接地毛病靈敏度高,線路經濟簡略,,但它只適宜用于三相負荷較平衡的場所,。智能化大樓內,單相負荷所占比重較大,,難以實現三相負荷平衡,,PEN線的不平衡電流加上線路中存在著的因為熒光燈、晶閘管(可控硅)等設備引起的高次諧波電流,,在非毛病情況下,,會在中性線N上疊加,使中性線N電壓動搖,,且電流時大時小極不安穩,,形成中性點接地電位不安穩
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地,。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地,。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,,形成0電位點(比如變壓器),。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,。可以分為工作接地,、防雷接地和保護接地。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流,。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內,。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
知識點:建筑電氣設計規范