亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜保護管與電氣配管如何屆定?

    電纜保護管與電氣配管如何屆定?

    電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下

  • 關于電氣暗配管計算的問題

    電氣暗配管工程量是按圖紙所畫走向(通常情況下為了圖紙表述得更清晰,,各回路是沒有交叉的,有些回路更是繞了一個大圈)計算,,還是按兩圖形間最近線路(但若遇到障礙物或洞口則避開)計算呢,?

  • 電氣配管配線套定額問題!

    下面的情況用廣東定額需要套哪些子目,? 1,、墻面開線槽+鋪設線管+線槽補砂漿抹平 2、明配與暗配的差別在哪里,,各包含了哪些工作內容,?為什么明配的貴這么多? 3,、暗裝接線盒套什么子目,?要不要套一項打鑿墻面?

  • 電氣配管及敷線的工藝標準

    電氣配管及敷線的工藝標準

  • 請教,,建筑電氣配管敷設的問題

    土建預留的照明插座管線大部分都是PC管,室內裝飾因大部分天花需吊頂,,所以要用金屬保護管,,一部分用PC管,一部分用金屬保護管,,行不行,?我記得規范說配電線路布線系統保護管選用材質要求一致,但是土建預留的基本上都是PC管,,吊頂內明敷設管線必須是金屬管,,這個問題,請教大家怎么辦,?謝謝了

  • 建筑電氣配管隱蔽資料(貴州地區)

    建筑電氣配管隱蔽資料(重慶地區)有《電氣配管隱蔽檢查記錄》表格,,(四川地區)有《電氣配管安裝工程隱蔽驗收記錄》,而(貴州地區)無相應的電氣配管表格,僅有一份《隱蔽工程檢查記錄表》,,請問在貴州地區做過水電安裝資料的同仁們說說貴州電氣配管隱蔽資料做法,,小弟在此不勝感激!

  • 電氣配管及管內穿線施工要點,!

    電氣配管及管內穿線施工要點,!

    (1)施工流程 a.暗管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管煨彎→測定盒箱位置→固定盒,、箱→管路連接→變形縫處理→接地處理 b.明管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管煨彎、支架,、吊架→確定盒,、箱及固定點位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管線敷設與連接→變形縫處理→接地處理 c.塑料電氣暗管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管彎制→測定盒箱位置→固定盒,、箱→管路連接→變形縫處理 d.塑料電氣明管敷設的施工程序為:施工準備→確定盒,、箱

  • 電氣JDG配管的一點總結希望大家指教

    現在強電照明插座配線管大都采用JDG鋼管,型號一般有16的20的25的等,我們采用擰短緊定的.壁厚分1.2到1.6毫米.施工過程中,首先認真分析電氣圖紙,根據穿線的數量和線徑確定鋼管的型號,配電箱的位置和線管的走向要符合規范,要做到管子橫平豎直,吊筋一般采用直徑6到8個的,要確保吊筋的垂直,一般不要超出規范長度,一旦需要加長,需用角鋼或鋼結構引下,在接線盒的兩端要加吊筋.接頭和盒接要涂導電膏和擰斷螺絲.燈盒到燈具的位置要嚴格控制在1.2米以內,線管的彎曲要符合規范的要求,盡量采用彎彎的電動機器和配套的配件,盡量不要采用手工彎彎.假如需要墻內暗敷,必須要考慮線管的深度,一般要作到進墻溝的外側離墻面2厘米以上,避免引起墻出現裂縫.開關插座盒一定固定牢固,不能松動.而且標高要嚴格控制,一般開關離地1.3米,插座0.3米.JDG鋼管的管口要圓滑,不能有毛刺和缺口,避免穿線造成線的破皮,而帶來麻煩.

  • 屋面風機基礎電氣配管及接地如何,?

    屋面風機基礎電氣配管及接地如何?

    這是我工程上,,屋面風機基礎圖,,有電氣配的電源管。風機接地,,不知道那里有什么不太對的地方,,請大家提出寶貴意見。

  • 電氣配管具體是怎樣區分是該明配還是暗配的,?

    你好。請問一下,。我這邊有一個工程,,當時做的時候是沒有吊頂的，施工時也是按明配管要求做的,。但是現在與甲方結算時,,甲方只愿意按暗配管套定額,他們說因為這個線管都是敷設在吊頂里面的(工程后面做了吊頂),,不符合套明配管定額的要求,。請問我這個能套上明配管定額嗎?還有電氣配管具體是怎樣區分是該明配還是暗配的,?另外還有一個問題就是那個排水管上用的套筒伸縮節能不能套上定額,,是否包含在管道安裝里面了,,如果能套的話該套哪條定額?謝謝,!

  • 關于低壓電氣線路配管的問題(商場)

    在商場,,低壓電氣線路配管是否要求一定要采用鋼管?可否采用難燃PVC管,,這樣是否符合防火要求,?具體哪條規范里有明確規定?請各位大蝦指教~~急切等待中~~~

  • 電氣配管及管內穿線施工要點

    (1)施工流程 a.暗管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管煨彎→測定盒箱位置→固定盒,、箱→管路連接→變形縫處理→接地處理 b.明管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管煨彎,、支架、吊架→確定盒,、箱及固定點位置→支架,、吊架固定→盒箱固定→管線敷設與連接→變形縫處理→接地處理 c.塑料電氣暗管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管彎制→測定盒箱位置→固定盒、箱→管路連接→變形縫處理 d.塑料電氣明管敷設的施工程序為:施工準備→確定盒,、箱及固定點位置→支架,、吊架制作安裝→管線敷設與連接→盒箱固定→變形縫處理 e.管內穿線施工程序:施工準備→選擇導線→穿拉線→清掃管路→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→導線連接→導線焊接→導線包扎→線路檢查絕緣搖測 (2)主要施工方法和技術措施 1)暗管敷設 a.暗管敷設的基本要求為:敷設于多塵和潮濕場所的電線管路、管口,、管子連接處應作密封處理;電線管路應沿最近的路線敷設并盡量減少彎曲,埋入墻或混凝土內的管子,,離表面的凈距離不應小于1

  • 【求助】電氣配管穿梁模板是否可以不開孔

    【求助】電氣配管穿梁模板是否可以不開孔

    一般都是在梁模板上開孔,,再放配管。不在梁板開孔,,配管該如何固定,。

  • 電氣安裝質量通病及亮點控制-配管篇

    論文簡介:對電氣安裝工程中常見的施工質量問題進行分析,查找原因,,進行控制,。 投稿網友:yg1011 上傳時間: 2013-11-02

  • 電氣暗配管的通絲管箍的生產驗收標準

    電氣暗配管的通絲管箍的生產驗收標準

    各位好! 請問電氣導管(暗配)連接用的通絲管箍的生產驗收標準是什么,?

點擊加載更多

電氣配管

電氣配管專題,,為您提供電氣配管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣配管 相關的專業交流討論,,更多電氣配管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度