一、巖棉板的選購和施工方案施工圖設計的屋面做法:1,、 室外面層2、 40厚C20細石混凝土加4%防水劑剛性防水層,內配Φ6雙向鋼筋中距200,,原漿收光。3,、 20厚粘土砂漿,,其配合比為石灰膏:砂:粘土=1:2.4:3.64、 3厚 SBS改性瀝青防水卷材一道5,、 20厚1:3水泥砂漿找平層6,、 55厚巖棉板保溫層.(節能設計)7、 25厚1:3水泥砂漿找平層8,、 1:6水泥爐渣找坡,最薄處40厚9、 刷基層處理劑一道乳化瀝青二遍,(隔汽層)10,、20厚 1:3水泥砂漿找平層11,、鋼筋混凝土屋面板(原漿收光) 市場上55mm厚的巖棉板的容重(密度)有70kg/m3~220kg/m3等多種,生產符合特定要求的巖棉板,,受多種因素制約(如:石材原料品種,、品質,生產規格,,容重,、密度,壓縮變形系數,,防水性能等),,立纖維巖棉板的加工最大尺寸為1
本施工方案為住宅建筑的屋面,、門窗,、外墻保溫施工方案,,屋面為擠塑型聚苯板保溫層,門窗為中空塑鋼,,外墻為膠粉聚苯顆粒保溫漿料保溫,,一般施工均可參考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 編輯 ]
巖棉專用保溫釘施工步驟1.定位:保溫板粘貼在墻體之后,,確定錨固點位置,;2.鉆孔:穿過已就位的保溫板,按規定尺寸鉆孔(注:入墻實際深度應在7CM以上),;3.嚙合:將保溫釘的桿身穿過保溫盤,,使保溫釘的四條肋于保溫盤嚙合;4.植入:將釘管直接插入鉆好的釘孔至保溫盤于保溫板貼緊,;5.敲入:將配套塑釘用手錘敲入釘管中(塑釘應與保溫板平行為準),。
我這邊有個設計單位設計了外墻保溫采用60厚巖棉氈保溫層,我記得一般都是采用巖棉板保溫的,,巖棉氈一般用于管道保溫,,誰有巖棉氈外墻保溫的施工方案呢?,?,??
擠塑聚苯乙烯泡沫板外墻保溫施工方案1 工程概況 某某國際外商公寓工程位于沈陽市皇姑區黃河南大街38號,,占地面積76000平方米,,是由十個高層建筑和一個多層建筑組成的高層商、住樓群,。工程總建筑面積365000m2,。 本工程高層樓體外墻采用擠塑聚苯乙烯泡沫板為主要保溫隔熱材料,以粘,、釘結合方式與墻身固定,,抗裂砂漿復合耐堿玻纖網格布為保護增強層,涂料飾面的外墻保溫系統,。下面以最早封頂?#樓為例,,編制外墻保溫施工方案。附件來自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,,主要包括鍋爐熱煙風道,、管道、主控樓管道,、熱電站(汽機房)管道及設備保溫,。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質、保護層面層為鋁皮,;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽,、保護層為鐵絲網,、面層為鋁皮。
外墻聚苯顆粒和聚氨酯泡沫施工方案
論文簡介:保溫施工方案的保溫施工工藝,、保溫施工工法,、質量驗收內容進行說明 投稿網友:dianfu505 上傳時間: 2013-04-24 <
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-28 22:02 編輯 簡要說明 : 新泰市第一中學老校區辦公樓、實驗樓,、1#教學樓,、圖書樓、知識會堂鋪貼SBS防水,,施工要求為清除原樓頂礫砂,,在原有層面上直接鋪貼SBS防水材料。 文件格式:Word 文件大?。?30 kB
內容簡介:地上7層,,地下1層,,建筑面積約8933.47平方米,其中地下建筑面積為1236.09平方米,,地上建筑面積為7697.38平方米,,框架結構,建筑高度31.8米,,設計使用年限為50年,,抗震設防烈度為7度。本工程采用XR無機漿料外墻外保溫系統,,也叫中空?;⒅椋ㄆ渲性黾硬糠志郾筋w粒填充料)保溫砂漿作圍護結構的保溫隔熱層。 文件格式:Word 文件大?。?00 kB
保溫板技術交底 一、規范依據 建筑工程施工質量驗收統一標準 GB50300-2001 外墻外保溫工程技術規范 JGJ144-2004 建筑用改性酚醛泡沫復合板 Q/0100SQH008-2011 膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統 JG149-2003 二,、施工部署 1,、工期要求:一個月/棟。 2,、施工流程:以腰線為界分三段,,自上段向下施工。 3,、材料要求: ①改性酚醛泡沫復合板:規格尺寸為900×600×50,。各住宅樓5層及以下(真石漆飾面)采用不帶棉麻酚醛板,5層以上(平面彈性
外墻保溫指采用一定的固定方式(粘結,、機械錨固,、粘貼+機械錨固,、噴涂、澆注等),,把導熱系數較低(保溫隔熱效果較好)的絕熱材料與建筑物墻體固定一體,,增加墻體的平均熱阻值,從而達到保溫或隔熱效果的一種工程做法?,F(xiàn)在很多的建筑工程都需要做外墻保溫層,。那么如何制定一個比較好的外墻保溫施工方案呢? 一,、施工條件: 1,、基層墻體已驗收合格。門窗框及墻身上各種進戶管線,、水落管支架,、預埋件等按設計安裝完畢。 2,、剪力墻平整度用2m靠尺檢查,,最大偏差大于4時,應用20厚1:3水泥砂漿找平;最大偏差小于4時,,不平處用1:3水泥砂漿修補平整,。 3、砌體墻用20厚1:3水泥砂漿找平,。 4,、基層墻體及找平層應干燥。 5,、施工現場環境溫度和墻體表面溫度在施工后24小時內不得低于5℃,,風力不大于5級。 6,、夏季施工時應該采取有效措施,,防止雨水沖刷墻面。 二,、施工工具 電熱絲切割器,、開槽器、壁紙刀,、螺絲刀,、鋼鋸條、剪刀,、
1.01 屋面防水工程施工方案 1,、 屋面做法: 現澆屋面板——15厚1:3水泥砂漿找平層——冷底子油一道三氈四油防水層——綠 豆砂保護層 2、屋面防水工程施工前應先對基層進行檢查和清理,,發現薄弱環節先行補強,,經 檢查合格后方可進行上面防水層的施工,。 3、在施工屋面防水卷材層時必須保證基層干燥否則會影響防水效果,,干燥程度的 檢驗方法:是將1m2卷材平坦地鋪在找平層上,,靜置3—4小時后掀開檢查,找平層 覆蓋部位與卷材上未見水跡即可鋪設卷材,。在這里主要闡述一下防水卷材的施工,。 4、防水卷材施工前,,首先應配瀝青,,按當日工作量配制,嚴格用秤計量,。 5,、防水卷材鋪貼的施工要點: (1)卷材防水層施工應在砌筑、安裝設備,、管道等完工后進行,。 (2)鋪貼高低跨的房屋時,應按先高后低,,先遠后近的順序進行,。 (3)在一個單跨鋪貼時,應先鋪貼排水比較集中的部位(如落水口,、檐口,、斜溝 、天溝等處),,按標高做到由低到高,,坡面與立面的卷材應由下開始向上鋪貼,使 卷材
公司內部報告資料
目 錄一 設計方案二,、保溫層結構設計三,、施工程序四、質量標準五,、成品保護措施六,、他注意事項[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 10:04 編輯 ]
總建筑面積為49999.81m2,住宅采用鉆孔壓灌樁基礎,,車庫采用柱下獨立基礎,。本工程住宅采用現澆鋼筋混凝土剪力墻結構體系,,車庫采用板柱結構體系,。555#樓為7層住宅建筑面積為5440.40 m2;556#樓,、557#樓,、558#樓,、559#樓為25層住宅,其建筑面積分別為9632.01 m2 ,、9274.90 m2,、9962.86 m2、9729.89 m2,,均設有一層地下室,;車庫為地下一層,6533.6 m2,??拐鸬燃?jí)均為三級。 本工程的屋面防水執行《屋面工程技術規范》(GB50207-2002),,防水等級為二級,,防水層合理使用年限為15年。防水層采用SBS
【摘要】結合工程實際經驗和有關的資料,,在屋面泡沫混凝土工程施工中,,對于施工總體安排、施工方法及工藝,、技術質量保證措施,、安全消防等措施、環保與文明施工措施進行合理的計劃,,取得較好的效果,。 【關鍵詞】適用范圍及編制依據 施工總體安排 施工方法及工藝 施工措施 1 適用范圍及編制依據 1.1 適用范圍 (1)RT輕質泡沫混凝土(又稱發泡混凝土)是我公司引進國際先進技術、結合國內的實際應用情況,,采用特殊的原料經機械的方法制成泡沫,,再將已制成的泡沫加入膠凝材料漿體,即制成的混凝土拌和物,,然后現澆成型,,再經自然養護所形成的一種含有大量封閉氣孔的輕質材料,它是一種新型獨特的多功能建材,。 (2)RT泡沫混凝土用于屋面保溫隔熱,,將保溫層、找坡層合二為一,,簡化保溫層施工工序,,與混凝土屋面結成一個整體。 1.2 編制依據及驗收規范和施工規范 (1)施工合同,、招標文件,、圖紙、施工組織設計 (2)《建筑施工手冊》、《高層建筑施工手冊》,、《中華人民共和國工程建設標準強制性條文房屋建筑部分》 (3)《現行建筑
本工程綜合樓區域有SMW工法樁,、深層攪拌樁、高壓旋噴樁,、鉆孔灌注樁這四種樁型,。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎,?請各位大神不吝賜教,。
急!??!請教巖棉板保溫風管,浙江要套哪個定額,,是不是套巖棉板設備保溫定額,,還有鋁箔粘膠帶跟保溫釘粘貼的工程量應該怎么算?,?,??
屋面巖棉板保溫施工方案
屋面巖棉板保溫施工方案專題,,為您提供屋面巖棉板保溫施工方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與屋面巖棉板保溫施工方案 相關的專業交流討論,更多屋面巖棉板保溫施工方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題