亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 大氣壓力與溫度,、濕度的關系

    知識點:大氣壓力

  • 請問:風機出口處的靜壓是否大與大氣壓,?

    請問:風機出口處的靜壓是否大與大氣壓,?還有“流體的動壓只作用在流動速度方向上,對垂直于流動方向的界面沒有作用力”這句話有沒有問題,?謝謝,!

  • 請問:風機出口處的靜壓是否大于大氣壓,?

    請問:風機出口處的靜壓是否大與大氣壓,? 還有 “流體的動壓只作用在流動速度方向上,對垂直于流動方向的界面沒有作用力” 這句話有沒有問題,? 謝謝,!

  • 氣壓罐的預充壓力問題,!請教

    現在二次加壓的泵房都設置氣壓罐,,但是在不同分區的揚程不一樣,壓力也不一樣,,氣壓罐出廠壓力在0.2-0.25mpa的,,那有小伙伴們再給壓力罐打壓的嗎,不然同揚程的壓力下,,氣壓罐的初始壓力都一樣,,不就浪費了嗎,有做過這方面研究的兄弟指教一下嗎

  • 有關吸氣壓力和供液量的問題

    小弟剛接觸制冷這行,問幾個實際問題 1,壓縮機吸氣壓力可以看出供液量的充足與否嗎?我師傅跟我說一般吸氣壓力高是壓縮機有點超負荷運轉了,我的理解就是壓縮機制的高壓氣體不夠冰機消耗,如果壓力偏低,是否供液過多(這里只考慮供液對吸氣壓力的影響)? 2,氨泵出液管上有一根氣管,一根液管與之相連,我師傅解釋是液管是防氣體進入,氣管是放氣的,關鍵是這個氣管如何放氣,我不解? 3,LG20壓縮機上有一個回油管連著分離器和均壓管,這個回油管是干什么用的? 這些問題可能有點弱,可大學不是學制冷,剛接觸這個,望高手回復哈(這段時間一直看這個論壇,學了不少,搞出點興趣來了哦) 我說的系統是氨系統,制冰用的(給混凝土降溫的)

  • 消防氣壓罐工作壓力的問題

    1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,,2000,,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求,。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,,Mpa,;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa,;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,,Mpa;以上沒問題,,下面這句話里正負值是否反了,?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,,m,。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,,高于時取負值,。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎,?

  • 關于排氣壓力的奇怪現象

    今天遇見了這樣的現象,故障現象是高壓控制器開機后很快保護,,高壓壓力從10KG很快升到20KG,,表和壓控是接在缸頭上的,庫溫4度左右,,低壓壓力2~3KG之間。這時我用另外一只壓力表測量排氣壓力時只有10KG壓力

  • 吸氣壓力過低的原因和處理

    (1)制冷劑不足,,機組在運行時,,冷凝器視鏡應能看到工質液體,或從供液管路視鏡觀察是否滿液,。(2)節流裝置開啟過小,,適當調節節流裝置。(3)節流裝置若是熱力膨脹閥時容易出現臟堵和冰堵,,若臟堵則需要清洗,。若冰堵可暫時用水沖淋熱力膨脹閥,并更換干燥過濾器,。(4)供液過濾器,,吸氣過濾器堵塞,清洗過濾網,。(5)電磁閥未打開或失靈,拆檢,。

  • 燃氣壓力和建筑高度有什么關系?

    我對這方面是個小白,。燃氣壓力和建筑高度有什么關系,,是不是像水壓一樣,建筑高度越高,,燃氣要的壓力就越??我們一般用的低壓燃氣，是不是不要加壓都可以?0層高的樓,?

  • 冰機排氣壓力偏高,跪求幫助

    故障現象: 冰機參數:武漢新世界冷水機組,,電機功率 250KW,,制冷劑 R22。 運行參數:冷凝器進口水溫 19℃,,出口水溫20℃,,排氣壓力1.4Mpa(表壓),,查R22氟里昂熱力性質表,此時的 冷凝溫度27℃(20+7)對應飽和蒸汽壓應為1.0Mpa(表壓),,偏高0.4Mpa,,壓縮機功耗增加30KW左右,按此種情形,,夏天30℃以上水溫機組根本無法運行,,排氣壓力可能超1.7Mpa,超過機組的

  • 地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓,?

    地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓?

    本帖最后由 無關風月 于 2014-3-18 11:10 編輯 地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓,? 低溫熱水地面輻射供暖（簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗,。而如何進行壓力試驗,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,,后者則大量采用了氣壓方式,。這

  • Grasso機組吸氣壓力低是咋么回事,?

    我公司用的是單級螺桿壓縮機,,所用的冷媒是液氨。當外界負荷變大時機組有時會出現吸氣壓力低(1.2bar)導致機組停止,。有哪位高手可以解析,??

  • 煙囪內煙氣壓力和煙溫的分布計算

    各位專家,,我是結構專業的,,但是現在繼續煙囪內煙溫和煙氣壓力計算,請各位給詳細說明一下,,或者推薦一本比較經典的參考書,,謝謝

  • 地源熱泵啟動調節排氣壓力問題

    我單位現安裝兩臺頓罕布什WCFXHP/WCFXHP-R系列立式全封閉螺桿冷水機組,一臺為180KW,、一臺為150KW,,在使用過程中啟動180KW機組不用調節閥門來控制排氣壓力.就可以正常啟動。而150KW啟動時,,要不斷的調節閥門來控制排氣壓力,。啟動時間要1個多小時不斷控制閥門,直到閥門打開正常運轉,。這種現象正常嗎,?我們是第一次用地源熱泵不清楚,廠家說正常,,不知道對不對,,請老師指點?。。,。,。≈x謝了,!!!!![ 本帖最后由 qiqfsthu 于 2011-6-8 12:24 編輯 ]

  • 雙螺桿壓縮機排氣壓力過高

    6J我廠買進一,,臺大冷16雙螺桿乙二醇殼塊冷水機組,制冷量445KW,。配巴爾的摩生產的蒸發式冷凝器,,型號:CXV93.機組附帶輔助儲液器和一個高壓貯液器,平衡管接在排氣管上,,離冷凝器有段距離,高壓儲液器平衡管和輔助儲液器均壓,。在環境溫度28度時,。冷凝溫度在37攝氏度,排壓在14公斤,。我們 這氣溫在38度天氣時,,機組無法正常工作,求助我們這是系統問題,,還是冷凝器配小了,。[

  • 關于冰箱壓縮機吸氣壓力低的咨詢

    請教一下各位高手,我們的小冷量(大概120w)冰箱用活塞機在測試的時候吸氣壓力(大約60)很不穩定,,甚至還出現壓力降低到報警(低于18),機子是半直接吸氣,,R600a冷媒,請問大概可能是那些方面的原因,?如有解答,,小弟不勝感激!??!

  • 壓縮機排氣壓力及溫度問題

    1、日立機組,,壓縮機吸氣壓力3bar,,排氣壓力15bar,排氣溫度達到92度,,求解,?2、另外一臺機組維修好之后吸氣壓力5bar,,排氣壓力18bar,,排氣溫度才48度,,吸氣溫度8度左右,求解,?

  • 冰水機吸氣壓力過低怎么解決

    十匹冰水機,,采用谷輪十匹渦旋壓縮機,冷凝壓力15公斤,,蒸發器為15的鋼管,,40米,單組,,在室內,。機組在室外,內外連接管路為18的管子,,從機器內一直到天花板下到室外再下來,,高約四米,運行時,,低壓只有1.5公斤左右,,有時更低,回氣管結霜,,水箱內冷水溫度控制在10度,。運行一年有余,前兩天剛燒壞壓縮機,。剛換上新壓縮機,,在壓縮機排氣管處加裝了油分離器,是否有用,?還會燒壓縮機嗎,?蒸發器是否過小,還是需要兩組并聯,?內外連接管路是否過細,?壓縮機吸氣口的管徑為22的銅管。管路走地上走是否好一點,?利于回油,?

點擊加載更多

大氣壓力

大氣壓力專題,為您提供大氣壓力相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與大氣壓力 相關的專業交流討論,,更多大氣壓力相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

大氣校正

大氣壓力為多少