后張法預應力空心板芯??梢杂脷饽覇幔O(jiān)理和業主不讓用,,可以規范沒有說不能用?。空垎栍袥]有什么規范明文規定禁止使用氣囊的,?現在天氣好熱裝鋼模拆鋼模好麻煩啊,,
我這里做的先張法預應力混凝土空心板梁兩頭的底板出現縱向裂縫,大約有1米多長,,一般都在中間部位,,不知道什么原因,?知道的請指點,,不知道跟失效管有沒有聯系
20米簡支后張法預應力空心板,1.25米板寬,,0.95米高,,15度一級,公路Ⅰ級和公路Ⅱ級,。其它論壇花錢買的,,不知道本論壇是否有人上傳了,如有請版主刪貼,。
空心板已經張拉完成,,由于其他原因要存放一段時間,擔心存放期間會產生過大的反拱,,打算進行壓重,,具體壓重荷載多少,怎么計算,,有沒有人做過,,期待大神幫忙,謝謝
先張法預應力混凝土構件因其工藝和力學特點,,不可避免的將產生向上的反拱度,,反拱值的大小既是反映預應力施加是否合理、超限或不足的指標,也是可間接反映梁體混凝土施工質量控制好壞的指標,,但如果反拱值偏差過大可導致下列情況的出現:首先會使同一跨板梁之間在梁底平面上產生高差錯臺,,影響橋梁外形美觀,其次會直接影響橋面鋪裝層的厚度,,橋面鋪裝層厚度不足會降低橋梁的安全性能和耐久性,,嚴重的會因此修改設計,調整橋面高程時,,既增加結構的自重,,又造成浪費,有鑒于此,,先張法預應力構件施工時對反拱度進行有效的控制是有重大的現實意義的,。 先張法預應力構件生產工藝過程及反拱度產生的原因簡析如下:先張法預應力混凝土構件一般是在專門的長線臺座上進行施工的,在澆筑梁體混凝土前將鋼絞線臨時固定在臺座上進行張拉,,然后綁扎鋼筋并立模澆筑混凝土,,待梁體混凝土達到一定的齡期和強度(兩者之
先張法預應力空心板梁施工總結一、工程概況本標段共有空心板梁366片,其中16米空心板80片,,20米空心板286片,計劃用120天時間完成先張法空心板預制工作,。二、施工準備首先我標段開始先張預應力空心板梁首件的施工準備工作,,施工技術交底和安全技術交底完畢,;鋼筋加工、模板安裝,、預應力張拉,、混凝土澆筑作業指導書學習完畢;對人員進行合理的分工,;鋼筋,、鋼絞線、錨具,、連接器以及張拉設備進行試驗,、送檢和標定;同時鋼內模試拼裝,,打磨和刷隔離劑,;鋼筋加工制作,槽式臺座整理,、打蠟和報驗,,并開始先張預應力空心板梁底板鋼筋的綁扎工作;砂,、石,、水泥和外加劑取樣試驗并報驗,;機械設備調試完畢。三,、人員安排與機械投入1,、人員本工程投入施工人員123人,其中管理人員5人,,技術人員4人,,技術工人40人,勞務工人74人,。序號 職務(工種) 姓名 人數 備注1 技術負責人 1 2 施工負責人 1 3 現場負責人 1 4 質檢工程師 1 5 專職安全員 1 6 砼施工質檢員 1
12ZG401預應力混凝土空心板
02YG201預應力混凝土空心板
L04G401預應力混凝土空心板下載
圖紙簡介: 地下一層,,地上二層的商業建筑,采用先張法預應力混凝土空心方樁,,采用了抗壓,、抗拔、 投稿網友: yindl2011 上傳時間: 2013-07-24
SP預應力空心板應用討論,,大家有用這種板材的嗎,?歡迎大家對他的性能進行討論!
SP預應力空心板 05SG408
我正在做畢業設計,,關于預應力混凝土空心板橋的,,關于板的尺寸,查了圖書館的資料,,都沒有,,哪位大俠指導下,邊板和中板怎么設計的???
10m先張法預應力混凝土空心板計算書-邊板好東西大家分享 由于我最在搜集這方面的 東西 有用的大家分享
先張法預應力空心板梁施工工藝框圖
圖紙簡介: 該資料是公路橋涵設計通用圖,,云南省公路規劃勘察設計院出品,。適用上部構造:20米空心板簡支橋面連續,適用路基寬度:整體式路基23米分幅,、24.5米分幅,、33.5米分幅,設計荷載:公路-Ⅰ級,。圖紙內容包括:設計說明,,空心板上部構造標準橫斷面, 空心板一般構造圖,,梁靴構造圖,, 中板預應力鋼束布置圖, 中板普通鋼筋構造圖,,空心板端部加強鋼筋構造圖等,。 投稿網友:
^L04G401預應力混凝土空心板.pdf
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-19 14:40 編輯 05SG408 SP預應力空心板
%參數查詢-預應力空心板選用
一六層住宅樓的一樓臥室頂預制板,,板端底有一道橫裂縫,上下未裂通,,離墻大約100左右,,長約大約400左右。預制板寬600,,跨度3300,。板下有圈梁,圈梁高約150到180,。房主加固要求:1,、只能在板底進行加固,不能在樓上戶施工,。2,、加固經抹灰裝修之后,不能有其他痕跡,,如采用牛腿加固,。因有些難度,特提出給朋友們看看,,有什么好的方法,。