  • 空心預應力梁板砼強度不足,,能使用嗎,?

    20米預應力空心板C40砼,,標養28天強度不合格,,最低的有30MPa,最高的39MPa,。隨后進行回彈檢測,,結果與砼試塊強度相對應,,低的仍然低。業主要求施工單位做抽芯檢測,,但是施工單位執意做單片梁靜載試驗,,選取強度值最低的三片梁進行了檢測,檢測結果是合格的,。請各位同行專家們說說,,這批梁板能否可以使用?

  • 為什么預應力空心梁板強度不足或強度離散性大,?

    影響預應力空心梁板混凝土強度的原因有很多,概括起來,,主要有以下幾種:電子自動攪拌設備誤差較大,;水灰比不準確;集料不符合要求,;不同材料之間“竄料”,;試件制作不標準;砼振搗,、養護等原因,。如有些工地的攪拌站工人經驗不足或責任心不強,沒根據集料含水量變化及時調整用水量,,造成水灰比波動較大,,砼離析、強度離散性大,。有的工地試件制作由民工代勞,試件取樣隨機性不足,,抗壓試驗的加載速率也不符合要求,。有的工地砼工人沒經過專門培訓,,振搗不符合要求,梁端錨下砼漏振造成張拉時梁端壓裂,,或過振出現水紋,,浮漿過厚。 質量監理重點和措施: ①加強混凝土施工前的技術交底,,督促項目部對施工操作人員和試驗人員進行崗前培訓,。

  • 12ZG401預應力混凝土空心板

    12ZG401預應力混凝土空心板

  • 02YG201預應力混凝土空心板

    02YG201預應力混凝土空心板

  • L04G401預應力混凝土空心板

    L04G401預應力混凝土空心板下載

  • 關于后張法預應力空心板芯模的問題

    后張法預應力空心板芯模可以用氣囊嗎,,監理和業主不讓用,,可以規范沒有說不能用啊,?請問有沒有什么規范明文規定禁止使用氣囊的,?現在天氣好熱裝鋼模拆鋼模好麻煩啊,

  • 先張法預應力混凝土空心方樁

    圖紙簡介: 地下一層,,地上二層的商業建筑,,采用先張法預應力混凝土空心方樁,采用了抗壓,、抗拔,、 投稿網友: yindl2011 上傳時間: 2013-07-24

  • 關于預應力空心樁的灌芯問題,?

    預應力空心樁現在用的比較多了,,方樁,圓樁等,,按照圖集空心方樁內要灌樁截面寬度5-8的砼,,且放置鋼筋籠,另外在樁端板上焊接一般四根鋼筋,,錨固在承臺里,,錨固長度按現行規范。想與各位討論下空心樁內灌的這點砼對樁受力有用嗎,。有些施工單位偷工減料,,不放置鋼筋籠,僅用一托盤放入管樁內灌點砼就了事了,。省去了鋼筋,,灌的砼量也少。 管樁上部的這點工序對管樁有什么作用?/p>

  • 12ZTG208預應力混凝土空心方樁圖集

    12ZTG208預應力混凝土空心方樁圖集

  • 談談預應力混凝土梁板的拱度控制

    預應力混凝土結構會在施工和使用過程中產生拱度,,正確認識梁上拱度形成的原因和影響因素及拱度過大對結構(主要是橋梁結構)工程所造成的不利影響,,從而采取一些措施在構件制作階段設置反方向的拱度來控制梁上的拱度是很重要的一個問題。 1結構產生拱度的成因 不管是先張法施工的預應力混凝土結構,,還是后張法施工的預應力混凝土結構,,都會向上起拱,。先張法是先張拉預應力鋼筋,后澆筑混凝土的施工方法,,具體做法是:在臺座或鋼模上張拉預應力鋼筋,,待預應力鋼筋拉伸到預定的張拉控制應力后,將預應力鋼筋用錨具固定在臺座或鋼模上,,支模,、(綁扎非預應力鋼筋)、澆筑混凝土,,當混凝土達到設計強度的75%以上后,,切斷或放松預應力鋼筋,預應力鋼筋在回縮時擠壓混凝土,,使混凝土獲得應力,。而后張法是指先澆筑混凝土,后張拉鋼筋的施工方法,,具體做法是:先澆筑好混凝土構件,,并在構件中預留孔道,待混凝土達到設計強度的75%以上后,,將預應力鋼筋穿入預留的預應力孔道,,利

  • SP預應力空心板應用討論

    SP預應力空心板應用討論

    SP預應力空心板應用討論,大家有用這種板材的嗎,?歡迎大家對他的性能進行討論,!

  • SP預應力空心板 05SG408

    SP預應力空心板 05SG408

  • 預應力混凝土空心板橋的設計

    我正在做畢業設計,關于預應力混凝土空心板橋的,,關于板的尺寸,,查了圖書館的資料,都沒有,,哪位大俠指導下,,邊板和中板怎么設計的啊,?

  • 12ZTG208 預應力混凝土空心方樁

    12ZTG208 預應力混凝土空心方樁

    12ZTG208 預應力混凝土空心方樁

  • 預應力混凝土梁板施工裂縫分析與防治

    1 概述近幾年來,,先張預應力空心板、預應力混凝土梁在高等級公路建設中發展很快,,特別是跨徑在10m~20m以內的簡支梁先張預應力空心板和跨徑在20m~40m的預應力混凝土梁與其他形式的結構相比,,具有使用年限長、變形小,、造價低,、施工方便等優點,因此有著極強的競爭力,采用相當普遍,。有些板梁在施工中存在不同程度的開裂,,以至增加養護,、維修費用,,縮短橋梁使用壽命。產生裂縫的原因除了混凝土,、鋼筋存在質量缺陷外,,還與板梁設計環節、施工質量,、氣候環境等外界因素有關,。本文主要結合近幾年的工作實踐,對其裂縫成因及其防治,,與同行們共同探討,。2 預應力混凝土板梁裂縫內部成因分析

  • L12SG409 預應力混凝土空心方樁

    L12SG409 預應力混凝土空心方樁

  • 預應力混凝土空心樁接頭數量,?

    《建筑樁基技術規范》說預應力混凝土空心樁接頭數量不宜超過3個,,我這預應力管樁接頭數量要4個了怎么辦?有沒有超過3個要怎么做的規定,?

  • ^L04G401預應力混凝土空心板.pdf

    ^L04G401預應力混凝土空心板.pdf

點擊加載更多

預應力空心梁板

預應力空心梁板專題,,為您提供預應力空心梁板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力空心梁板 相關的專業交流討論,,更多預應力空心梁板相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度