柱子是從底板伸起來的,,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,,假設柱子是采用搭接的,。,。(這是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求為柱子凈高的3分之一,。,。柱子凈高為8.5m,加密高度應該為2.8m,。,。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接。,。箍筋加密范圍為2.3la,。。,。柱子混凝土為C30,。抗震等級為4級,,也就是非抗震,,,,、,、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%。算出來的La為:1.4*35d,。主筋直徑為22mm,。。這樣算出來的加密范圍2.5m,。,。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?
本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,,不進行抗震設防的KZ為何有加密區?
現一非抗震地區4層排屋,,建筑要求個別柱子做到250尺寸,。抗震規范上有四級抗震或2層以下的柱子截面不宜小于300,,不知道非抗震地區能否做到250,?
對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋,?我在做模擬題的時候遇到一題,,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,,可以采用直徑為6的箍筋嗎,,
在驗收梁板鋼筋的時候發現 框架柱柱頭不足規范要求(只有20-35CM)并且同一截面沒有錯開 遇到這樣的問題該如何處理以及它的危害是什么? 本工程34層 2級抗震 屬地震不利地帶 望各位同仁給予建議和處理方法,。不甚感激,。
請問下抗震框架柱箍筋加密區長度是不是和非連接區的長度是一樣的?(不包括綁扎搭接的箍筋加密)嵌固層箍筋加密區與非連接區都是Hn/3,,非嵌固層箍筋加密區與非連接區都是Max(Hn/6,,Hc,500)*2+梁高,?,??這樣理解是不是正確的,?抗震框架柱,。請各位大師指教!
在柱子反彎點位置作用一個水平集中力?但如果真樣的話,柱子的彎居圖應該是兩條直線,而不是一條直線呀抗震的效應是等效成什么作用在柱子上,具體作用點又是哪?
非抗震純框架結構的轉換層托層梁與框架柱,,柱梁交接處柱,、梁鋼筋的構造做法應該怎樣處理?,,轉換層在四層,,四層已下為矩形柱,五~十七層為短肢剪,,托層梁高1.8米,框架柱筋在梁中長度以滿足錨固要求,,是否還需按301圖集中58頁做法施工,?四層的梁是否視為屋面梁?
請教,,各位,,三層框架結構,頂層由于是大空間抽出,,形成大跨度梁,,跨度大于18米,,則其屋面梁及與其相連接的柱抗震等級按照抗震規范6.1.2條提高一級,但問題是,,該框架柱以下幾層的也需要提高抗震等級,?另外,如果屋面采用鋼結構,,其屬于大跨度嗎,,抗震等級是否需要提高?
今天看到柱縱向鋼筋間距問題,,《抗規》與《高規》規定有不同,,向同行請教?!案咭?guī)”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,,一、二,,三級
建筑物為18層,,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,,但是只施工了33道,。會對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,,但是未做,,會有什么影響。麻煩解答,。
框架柱等強度連接抗震設計小工具,,這也是在網上下載的一個大俠的作品,感覺十分有用,,就與大家分享,。在這里替大家謝謝原作者了。
小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,八度區,,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
有人回答:“對于承受水平地震力,框架柱兩頭(即框架梁上下處)受剪切力最大,,所以抗震要求箍筋加密,;而框架柱中間為拉壓零點,所以不要求箍筋加密,?!?什么叫做按“構造要求”配置箍筋呢? 按構造要求配置箍筋就是不管計算結果需要不需要配置箍筋,,仍都必須配置直徑不小于某個數值,、間距不大于某個數值的箍筋,這就是我們大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,,我們可以這樣來想,,千千萬萬的柱子,它們存在與千千萬萬棟房子當中,,剪力不可能都一樣,,可是加密區箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,說明這種
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,,請指教
如圖紅圈區域,鋼筋較密,,此處非抗震框架柱內箍筋需要一直貫通穿上去嗎,?
地方施工圖審查提出了框架柱箍筋肢距不滿足《抗規》6.3.9條第2款三級框架柱加密區箍筋肢距不宜大于250。我們的柱1000,,每邊8根25,,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6,。肢距凈距283.6〉250,。可是pkpm出的圖怎么就不滿足規范呢,?以后注意,,還是仔細看圖認真手改吧!
抗震設計時,框架柱箍筋設置的9個問題 抗震設計時框架柱箍筋設置有哪些,? 1,、箍筋應為封閉式,其末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小于10倍的箍筋直徑,,且不應小于75mm,; 2、箍筋加密區的箍筋肢距:一級不宜大于200mm,,二,、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm.每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋約束,;采用拉筋組合箍時,,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍; 3,、柱非加密區的箍筋,,其體積配箍率不宜小于加密區的一半;其箍筋間距,,不應大于加密區箍筋間距的2倍,,且一、二級不應大于10倍縱向鋼筋直徑,,三,、四級不應大于15倍縱向鋼筋直徑。
01 抗震設計時框架柱箍筋設置有哪些,? 1、箍筋應為封閉式,,其末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小于10倍的箍筋直徑,,且不應小于75mm; 2,、箍筋加密區的箍筋肢距:一級不宜大于200mm,,二、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,,四級不宜大于300mm.每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋約束,;采用拉筋組合箍時,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍,; 3,、柱非加密區的箍筋,其體積配箍率不宜小于加密區的一半,;其箍筋間距,,不應大于加密區箍筋間距的2倍,且一,、二級不應大于10倍縱向鋼筋直徑,,三、四級不應大于15倍縱向鋼筋直徑,。