請問:框架結構中的構造柱上部是否還需要與框架梁連接,?有的設計院說不需要連接,構造柱到梁底就可以了,,有的設計院說必須植筋,,跟梁底連接,到底哪個對呀,?有什么依據嘛,?
框架結構中框架柱、框架梁的鋼筋綁扎區段箍筋必須加密,;請問各位高手,,框架結構中框架柱的鋼筋雙面焊、單面焊,,電渣壓力焊,,閃光對焊中焊接區段的箍筋是否加密?框架梁鋼筋雙面焊,、單面焊中焊接區段的箍筋是否加密,?(注:框架柱的鋼筋通常為雙面焊、單面焊,,電渣壓力焊,,閃光對焊;框架梁鋼筋通常為雙面焊,、單面焊)
框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內,?工地上有植入的,也有不植入的,。不植入的理由是構造柱在此處會給上層梁形成一個支座,。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性,。
在工程中遇到的問題:框架結構填充墻長度大于5米,,但墻中間有窗,是否需要設置構造柱,,圖紙上說明填充墻長度大于5米或墻長大于墻高2倍需設置鋼筋混凝土構造柱,目前很糾結,,監理說要設置,,理由是長度大于5米,我們認為墻中有窗,,扣除后墻長不大于5米,,不需要設置構造柱,設計也沒個明確說法
框架結構中柱的抗震構造有哪些措施? 1)柱截面尺寸:柱的平均剪應力太大,,會使柱產生脆性的剪切破壞,。平均壓應力或軸壓比太大會使柱產生混凝土壓碎破壞,為了使柱有足夠的延性,,柱截面尺寸應符合以下要求:柱截面的長邊應小于柱凈高的1/4,,且柱截面的寬度不宜小于300mm;當剪壓比保持較低時,,可獲得較好的延性,,為此柱端截面的平均剪應力一般宜小于3N/mm. 2)柱縱向鋼筋的配置:柱中縱向鋼筋宜對稱配筋:為了保證柱有足夠的延性,柱的最小配筋率必須滿足《抗震規范》要求,;縱向鋼筋的接頭,,一級框架應采用焊接接頭;二級宜采用焊接接頭,,而底層柱根應焊接,;三級可采用搭接,而底層柱根宜焊接,;直徑大于32mm的鋼筋必須采用焊接,。在縱向鋼筋連接區段內宜加密箍筋,防止縱向鋼筋的壓曲,,增加粘結強度,。 3)柱的箍筋:在地震力的反復作用下,柱端鋼筋保護層往往首先碎落,,這時,,如無足夠的箍筋約束,縱筋就會向外膨曲,柱端破壞,。箍筋對柱的核心混凝土起著有效的約束作用,,提高配箍率可以顯著提高受壓混凝土的極限壓應變,從而有效增加柱的延性,。因此設計人員應遵照《抗震規范》對框架柱的箍筋構造要求,。
文章首發:點筑結構(WX搜索:kjve001) 作者:炫光 甲級設計院主任工程師 一級注冊結構工程師 框架結構的填充墻構造柱,,結構圖紙中有兩種表達方式,。一種是在圖紙上畫出具體位置。另一種則是在結構說明中給出規范上的設置要求,,不給出具體位置,,由施工單位現場自行確定。 兩種方式各有“利弊”,。第一種直接畫在圖面上,,多花點時間,但清晰明了,,避免爭議,;第二種不畫平面圖,僅在總說明中給出設置要求,,大大節約了設計的時間,,但寄希望于施工單位現場確定,不能說是嚴謹的做法?nbsp; 來看看規范是怎么要求的: 砌體規范6.3.4-1:填充墻端部應設置構造柱,,柱間距宜不大于20倍墻厚且不大于4000mm,,柱寬度不小于100mm.
現有疑惑,框架結構中填充墻只需滿足墻長大于4m設構造柱,,墻高大于4m設置圈梁嗎,?比如現在有一排架結構,跨度為20m,,高度10m,,中間的填充墻直接就是靠構造柱與圈梁保持墻體穩定性嗎?需要設置框架柱,,如何設置中間梁分割墻體嗎,?
框架結構中砌墻時墻中的構造柱箍筋要加密嗎,?加密的長度怎么算,?還有豎向鋼筋的搭接長度是不是也要滿足一個錨固長度?謝謝各位的教導
主要參考規范,、圖集及論文:DB33∕T 1027-2018 蒸壓加氣混凝土砌塊應用技術規程GB50003-2011 砌體結構設計規范JGJ145-2013 混凝土結構后錨固技術規程13J104 蒸壓加氣混凝土砌塊,、板材構造12G614-1 砌體填充墻結構構造框架或框剪結構后砌填充墻的構造柱設置通常設計不會在圖紙上明確,需要施工單位根據內裝圖紙和結構總說明中關于構造柱設置的相關要求以及相關規范要求進行深化,。但是不同的人對規范的理解不同,。本文的目的就是對有關構造柱設置的相關規范、圖集進行匯總學習,。本文鋼筋符號代換一,、結構總說明中關于填充墻構造柱的設置墻內構造柱按以下原則設置:1、墻長大于5m時,,沿墻長方向每隔4m設置一根構造柱;2,、外墻轉角,、樓梯間墻轉角、電梯井角部以及無翼墻或混凝土墻(柱)的填充墻端部應設置構造柱,;3,、砌筑填充墻時應錯縫搭砌;兩墻相交時,,若因砌塊模數等原因而無法錯縫搭砌時,,則在其相交處設置構造柱;4,、構造柱截面為墻寬×200,,縱筋為4C12,箍筋C6@200;5,、構造柱縱筋在梁,、板或基礎中的錨固做法詳見圖集12G614-1第10、15頁,;構造柱與填
飄窗上下的混凝土飄板端部要做梁以承受板產生的扭矩,,這個梁固定在哪?不會伸到兩邊的框架柱上吧,?這樣的話就形成短柱了,。我想是不是在窗兩側再設立構造柱,飄板的梁嵌固到構造中,?
一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),,所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了,?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求,。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家,。謝謝,!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,,網上說,, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力),;
我有個問題想請教大家:現在我發現有的施工單位為了方便,,在澆注框架結構的時候,同時將構造柱也澆注了,,這樣的施工行嗎,?有影響嗎?請大家幫?,謝謝,。
RT.11G329-2圖集里,砌體結構構造柱箍筋是加密的,,,,但是圖集里沒找到 框架結構 構造柱箍筋是否加密。請高人解答~
求大神指點迷津,,構造柱一側是如圖那樣花啊,,還是把構造柱畫出來?,?,?
如上圖,小弟所在的設計院做的都是一
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-3 16:33 編輯 混凝土一直澆筑到頂嗎,?還是澆筑至梁底200時用水泥砂漿,?頂部如何連接?如何做法?
大家好,,各位同仁在用PKPM做框架結構上部有女兒墻時,,女兒墻的構造柱怎么處理,,建模時不建嗎,如果不建,,那么這部分女兒墻承擔的風載又如何考慮,?框架柱伸到女兒墻頂嗎?如果這樣,那框架柱界面一般較大,,女兒墻和柱子連接處作防水時是不是不好處理,? 我把構造柱建模時一起輸入,結果那構造柱與柱連接的梁些部位很多出現超筋和裂縫超寬度,, 大家是如何處理的呢,?
最近遇見一事,一框架結構房屋,梁軸線尺寸為6600,梁高600,層高3.3米(結構高度3.27米).結構設計上只說明填充墻體長度大于5米時,在上層梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加構造柱! 按"砌體結構設計規范",填充墻長大于5米時應在上層梁底留A6@500的拉筋與墻體拉結,填充墻長度大于層高的2倍時,須增加構造柱.......!而我們使用的西南G701(燒結空心磚填充墻標準圖集)上又說:.......填充墻長度大于墻體高度2倍時應增加構造柱! 各位大蝦,怎么處理!?