屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,,會怎么樣呢?
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-25 22:37 編輯 請問大神,,框架柱800,,框架梁25的鋼筋,直錨是720,那框梁端部錨固直錨就可以了吧,。但施工現場基本都是不管柱尺寸多大,,都會選擇彎錨。還有次梁的遇到截面大的框梁,,直錨也可以滿足,,但也都是選擇彎錨。我想問一下,,這種情況下直錨可以嗎,?麻煩再講講鋼筋在砼里錨固受力分析。謝謝大神了,。
1,、“非框架梁L配筋構造”中,,邊支座上筋錨固 給出直錨≥0.4la、彎錨長度15d,,如果兩者長度相加達不到錨固長度,,是應該按該構造做法還是應按錨固長度進行鋼筋下料?邊 支座負筋直錨長度達不到0.4la時(如支座240寬梁負筋為Φ20),,該如何處理,? 2、本地區屬于8度抗震設防地區,,而該兩頁中所注錨固長度均為la,,本地區應按la還是lae考慮?3,、XL梁端設計單位出圖時下筋均向上彎錨,,是否有必要,p66頁中構造沒有向上彎錨,。4,、“非框架梁L配筋構造”中邊支座下筋伸入支座二級鋼12d,而設計院出圖一般均畫成彎錨,,是否有必要(個人認為沒有什么必要 ),?歡迎大家討論。
11G101-1圖集上錨固0.6laE,以前都沒注意這個問題,,上次審圖提出來,,框架梁寬度只有300,錨固不夠,,讓點鉸接,。請問你們都是怎么處理的,?
在圖集中,梁底筋在中間支座處的錨固,,有兩種,,直錨與彎錨。彎錨一般沒問題,,條件容易滿足,,直錨的條件,在圖集中看為支座寬度大于等于la,lae,。在實際的工程中,很多柱的截面不能滿足這個條件,,處理時應該用在節點外搭接構造,,但這樣工藝復雜,尤其在支座兩邊配筋不一樣的時候,,許多工地都直錨通過支座,,有時通過大到200~300mm,這種做法都普遍,??杀救苏伊撕枚噘Y料,可惜未能找到此做法的依據,,這里算搭接還是錨固,?
施工現場框架梁下部鋼筋在梁、柱接頭處和在梁與梁的交點處如此錨固行不行,,施工規范上沒有找到明確的文字依據,?
井字梁、框架下部縱筋必須在中間框架梁支座處錨固嗎,?是否可以通長設置加搭接,? 1、不必在中間支座錨固,,能通則通,。以減少支座處的鋼筋過密產生的應力破壞。同時從經濟方面考慮也是一種節約和優化的做法,。 2,、可以通長設置加搭接,但搭接位置和搭接百分率要嚴格控制,。搭接位置在距支座1/4跨度范圍內,,接頭百分率控制在25%,因為它屬于受拉鋼筋,。 3,、盡量避免通長加搭接的做法,,做預算可以這樣計算,但施工下料不提倡,。 4,、以前我國的設計人員常常把不必要的鋼筋也錨入節點,十分擁擠,,嚴重影響節點的 剛度,;把不需要錨入節點的鋼筋在節點外截斷,是世界各國的普遍做法,。在0.05ln位置截斷一部分鋼筋,,距離支座很近,可能會影響伸入支座的鋼筋的受剪銷栓作用,,如果距離大約一個梁的高度,,即1/10凈跨值,對受剪銷栓作用的影響就很小了,。 5,、我國結構施工的傳統做法是將兩邊(等高)梁的下部筋并排錨入柱節點中,這是發達國家已經廢棄的做法,?;炷晾锊⑴啪o挨著的兩根鋼筋,存在一條線狀通直內縫,,當受力時,,這條內縫就可能發展成破壞裂縫,這對于抗震結構可能是嚴
問題補充:如圖為YKL-104的信息,,1.像這種預制框架梁鋼筋怎么計算,?上部下部鋼筋是同平常普通梁一樣的計算嗎?還是如圖2一樣通長筋是彎的,。2,,如圖2中的沒間隔一小段距離就有一個反彎點這個是計算通長筋用的嗎?那箍筋怎么計算,?3.圖3中水平方向的“參見結構平面圖”的長度為4200,,豎直方向的為1200,類似與這種梁可以直接在鋼筋軟件里面輸入嗎,?4.預制框架梁相對于普通梁需要多套哪些定額,?這個以前沒遇到過,請懂的老師解答下,!
梁的跨度有六米長,,因為磚墻在框架梁的一側不在框架梁的中間,,水電師傅沒有注意在磚墻的一側往下磚排水孔,,結果把框架梁一側的鋼筋轉斷了,原來有3根18的上部鋼筋,,現在只剩下中間和另外一側的兩根鋼筋,。施工隊建議把混凝土鑿開,用鋼筋焊接上,,不知道這樣有沒有作用,,而且鋼筋斷開的位置靠近稱重柱端,感覺不保險,,而且附近也沒有加固公司,,嚇得睡不著覺了 求各位幫忙看看有沒有好的解決方案
小弟去教底,碰到一個問題,,框架梁三排鋼筋如何斷開,,在03G101-1上只有兩排鋼筋分別斷開的圖列,可是如果是三排鋼筋,,那第三排鋼筋如何斷開?請大家給予指點??!
按101圖集,,邊,、角柱鋼筋構造柱錨梁1.5lae或梁錨柱1.7lae,wkl又要求梁錨柱1.7lae或柱錨梁1.5lae,,那么wkl與邊,、角柱的鋼筋錨固是互錨還是或的關系?
關于屋面結構找坡框架梁做法?,?,?/
框架梁怎么錨固到剪力墻里,?我在11G101上沒有看到,今天在工地上看到了,,不知道他們做得對不對,,請教各位大俠當框架梁垂直于剪力墻時怎么錨固?當框架梁和剪力墻在一平行線時怎么錨固,?
雙跨框架梁鋼筋計算的主要內容有上部通長筋,、下部通長筋、中間支座負筋,、受扭縱向鋼筋,、下部鋼筋。
我所在工程地下室框架梁,梁尺寸為500*800,,設有三排鋼筋:6根25/6根25/4根25,。請問第三排鋼筋長度該是多少或有其他解決辦法?先謝了,!
關于框架梁的上部鋼筋的一個疑問框架梁的上部鋼筋,,支座處用大直徑的鋼筋,中間用小直徑12MM的鋼筋(兩根角筋),,然后按受力鋼筋的搭接長度來搭接,。這種做法是否和規范中的“通長”不符?
當框架梁一端支座為梁時(支座寬即梁寬=200),,該梁筋進支座平直段長度不能滿足0.4倍LAE,,08G101-11圖集中只提出上部鋼筋可直錨入板,可是底筋如何還是滿足不了錨固長度,,而且當梁邊無板時面筋也實現不了直錨,。
在《高層建筑混凝土結構技術規程應用與分析JGJ3-2010(朱炳寅)》中高規6.5.4的條文解釋中說到相鄰框架梁的跨度相差較大時,小跨度梁的底部鋼筋在框架柱的錨固長度按照受拉鋼筋的受力錨固要求確定,,這是為什么呢,?有誰能夠解釋一下?
請問,,框架梁與非框架梁底部貫通筋什么情況下用彎錨,,什么情況下用直錨,?
《G101平法鋼筋計算精講》(第二版)這本書的72頁,表格中的端支座錨固為什么是600-20 500-20 ,。此處是抗震屋面框架梁的上部通長筋,,施工效果圖中鋼筋是彎錨的,上式中的500又是如何來的,,總覺得不正確,,請前輩指點!
屋面框架梁鋼筋錨固
屋面框架梁鋼筋錨固專題,,為您提供屋面框架梁鋼筋錨固相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與屋面框架梁鋼筋錨固 相關的專業交流討論,更多屋面框架梁鋼筋錨固相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題