已知基礎是正方形4800*4800 厚1200 工作狀態 非工作狀態: 軸壓力:P=35.75×104N P=30.75×104N水平力:H=2.2×104N H=7.77×104N彎距力:M=70.8×104N.m M=109.8×104N.m考慮為 雙向偏心受壓 Pmax=(F+G)/Bc2+Mx/Wx+My/Wy Pmin=(F+G)/Bc2-Mx/Wx-My/Wy 誰能告訴我 Mx 怎么算 Wx 怎么算(我算出來 Wx是小數)所以懷疑自己搞錯了所用公式均為 塔式起重機混凝土基礎工程技術規程
小可有個問題 就是風管用作防潮層嗎 一直以為只有保冷的水管才做防潮(架空),,還有埋地管道要做,風管,,輸送冷風的,,用作防潮層嗎?
本人最近正在做一個小別墅擴建加固工程,,情況是這樣在原建成的別墅周圍(一圈)加建兩層一開間房屋,,原建別墅為兩層,。通過計算原建別墅與所加建房屋的共用原基礎偏小(原別墅基礎為條形磚基礎),,怎樣加固原磚基礎,?急求!??!
有5棟高層(32層)混凝土剪力墻結構塔樓,下部有大面積的地下車庫,連成整體,車庫頂有覆土1.5M.異常的是,建筑群位于坡地,周圍有3面可埋土至+0.00附近,一面無埋土,即地下車庫的一面相當于變成地面上一層,這種情況,主樓的埋深從何處計算?請高手指點,不勝感激!建議樓主把帖子轉到PKPM、高層結構版塊,,在那里高手很多,,希望您能順利解決問題!
基礎規范3.0.2條:乙類建筑應按地基變形設計,。在JCCAD中大概算了一下,沉降差不滿足規范要求,,該如何調整呢,?主要是邊柱沉降量小,中間柱子沉降量大,,這樣豈不是要增大中間柱基面積,?現在算出來中間柱基面積已經較大了,再加大怕是基礎形式就要變了,,如何處理呢,?設有基礎拉梁,但是拉梁的作用在沉降計算的時候如何考慮呢,?以前沒算過獨基的變形驗算,,現在被審圖中心提個強條,不知如何是好了,,哎~
本人剛參加工作,,現要做一個塔架基礎的計算,要用到圓形擴展基礎,,不知怎么算啊地基基礎規范里只有方形擴展基礎的規定,但對于圓形基礎,,起抗彎,、抗沖切還有配筋如何計算啊,?還有圓形擴展基礎下的地基附加應力怎么算,?求高人指點,!
如題,很矛盾,很糾結
本帖最后由 zqfrankie 于 2013-9-4 16:41 編輯 線路圖紙提供的籄作用力:上拔塔腿:Tx=22.1kN,,Ty=13.3kN,T=505kN 下壓塔腿:Nx=21.7kN,,Ny=12.9kN,,N=491kN?;A(chǔ)正,、側根開:1016mm。是否只需要算上拔,、下壓穩定,,傾覆穩定要算么?4個腿都做到一個塔基上,,那基礎的受力情況怎么分析呢,?
兩個由變形縫連接的地上4層框架結構,,算基礎時,是否把這2個框架建成多塔結構,,再計算出柱底內力算基礎,?哪位高手,不吝賜教,,多謝了
市政管道施工,,地基承載力差,將原設計中管底30cm砂墊層變更為基礎置換30cm毛石后,,上鋪30cm天然砂礫石混合料,,有些迷糊啊,這30cm砂礫石混合料到底看做墊層還是基礎呢,?
算基礎的時候荷載組合是用基本組合還是標準組合,?如果是用標準組合yjk和pkpm能自動選取荷載最大的那個組合嗎?我找了半天只能找到nmax最大的那個組合,,但是不確定軟件是不是用這個最大組合去算的,。
問題補充:圖中±0以下的砌體視為磚基礎,,比±0以上砌體厚度要大比如按240做,那磚基礎的拉結筋還是按正常的2A6@500布置么,?是否都布置成貫通筋,?
有一4層民房,有部分需要做成框架,其余部分做成磚混.想問下各位有經驗的師傅.如果倆個基礎碰到一起如何處理?埋深是否一致?是否會產生不均勻沉降?
這樣的鋼結構基礎算什么基礎,?
我隨便算了一個,。上面數據不去管他我想問MORGAIN的實配鋼筋前面都帶個數字,這里是24,。這個是什么意思?。?!另外實配面積怎么比計算面積大那么多,?放大了多少啊,?
請教高人:基礎考試多少分才算通過呀,?上下午合并計分應該沒錯吧,?240×60%=144才及格還是等著地主老爺們畫線?,?,??,?他說幾分及格就幾分及格,??
想問下大家關于用廣廈基礎算筏板基礎的時候出來的配筋面積,,X向配筋是沿著X方向擺放的鋼筋嗎,,這個有點亂,怕搞不清楚,,要出大問題了啊
各位大蝦:我是縣質檢站的,,去年我們這兒有一所農村小學我感到蹊蹺:該小學屬于整體搬遷,,新征校區位于道路邊,整個校區低于道路1米左右。領導決議將道路定為正負零,,由于施工圖紙上校舍基礎設計深度為-1.5米,施工隊就認為道路為正負零,,在校區挖了-0.5米就開始做基礎,。我也說不清楚這種做法對嗎?最后驗槽合格,,基礎合格,。請各位多多指教。
有道計算磚基礎放腳高度的題,,臺階數計算是6,,允許高寬比是1:1.5,采用二一間隔收砌法,,磚基礎應為9+1=10層,,如何理解?難道最上面和最下面的必須是兩層嗎,?請指教
磚基礎防潮層怎么算
磚基礎防潮層怎么算專題,,為您提供磚基礎防潮層怎么算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚基礎防潮層怎么算 相關的專業交流討論,,更多磚基礎防潮層怎么算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題