剪力墻結構的梁式筏板基礎,,門洞下面的暗梁如何設計?我看有的圖紙,,暗梁寬度取了“墻寬+2*板厚的有效高度”,,不知依據從何而來,,是按沖切破壞面定的嗎?
兩層框架結構,由于上部荷載較大,,三千多千牛,!采用筏板基礎!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,一般情況不設好象都不滿足,,除非板做的很厚,,那樣很不經濟!現在加入肋梁后,,JCCD就不能算沖切是否滿足了,。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用!不知道是我沒找到還是軟件問題,?還有,,肋梁的截面尺寸由什么決定呢?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,,用什么理論算的,?大家一起來談論下！呵呵?/p>
遇到幾個問題:1,、一樁一柱的筏板,,沖切為何會紅?不理解pkpm,;2,、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮軸力不,?知道的兄弟姐妹們指點下,,謝謝了!,![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 編輯 ]
如題,天然基礎,,板式筏板基礎設置暗梁可否取消,。
我們的基礎時筏板基礎,高跨是1.5M,,低跨的是3.5M,四周有梁,,中間沒有梁,,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,另外在有梁的部位,,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
問題補充:(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,根據扣減關系,,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,,只要沒有孔洞就行),筏板基礎也是這個道理,。這樣理解正確嗎,?(2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150。但是第3條:圖中長度方向板帶鋼筋頂筋,、底筋均為?14@150,。這個是不是類似于樓面結構板,鋼筋不是同直徑通長的,,局部是直徑12和14搭接起來的,,在筏板中如何處理?
本人第一次作高層,,無設計經驗,,設計完成后心里沒底,請各位前輩給看看基礎的底板和基礎梁配筋是大還是??? 工程概況:地上十八層剪力墻結構,一層普通地下室,,各標準層相同,,層高2.90m,總高55m(不含電梯間)。7度0.15g,風壓0.45kn/mxm,三類場地土,,天然地基承載力140kpa(粉質粘土),,CFG復合地基承載力350KPA,基坑開挖4.3M,底板厚800,C30混凝土,。
平板式筏板基礎,,如下所示
框架多層帶1層地下室,持力層卵石層,,400KPASATWE-8計算 生成傳給基礎的剛度,,輸入地堪資料,然后交換輸入,,到最后一步生成彈性地基梁數據時,,卡藍條了,。我特意建了個規則的簡單模型試驗,依然卡藍條,。小弟非常疑惑,,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 編輯 ]
本人第一次做梁筏基礎,,不知道在輸入地梁的時候,,是不是上面有墻就需要加一根地梁還是只是需要主梁就夠了?可能說的有點糊,,我舉個列子如下上所示,,圈起來的是最底層地下室的水池之間的剪力墻,我不知道在做梁伐基礎的時候,,這個剪力墻下面的梁是不是也要做的,,因為我自己下了一些梁伐的圖來看,地梁只是布置在柱子之間,,這種次梁沒有表達出來,,各位有知道做梁伐的時候這種次梁需要在模型里面建進去么?
筏板基礎配筋99999怎么調整,,那位大師給個妙招,,高招
看圖集里面是12d,搭接15mm,。工地上的筏板是有1.2米厚,25mm的鋼筋彎鉤才300mm,,墊層上面5公分保護層就是鋼筋了,,上層鋼筋就和下層搭接不到了!
求組各位大神,,這個剪力墻住宅用了600厚筏板,,為什么虛線部分要用900厚的局部元寶型變厚度筏板
希望能有用關于雙柱基礎和暗梁計算,希望大家能用到
如題,;一層地下室,,采用平板式筏板基礎,柱下采用下柱墩,。持力層為第三層粉砂夾粉土(180),,第四層粉土夾粉砂(140),存在軟弱下臥層的,。54米寬,,115米長,驗算寬度和長度分別取什么值呢,?
在使用樁筏有限元計算的時候,,碰到這么一個情況:本人在某工程第一次進行有限元計算的時候,反力超限,,但,,緊接著再算一遍,可以通過,。問了別人原因,,別人解釋說,可能是由于第二次計算重新賦值,,才能通過,。。,?!,F(xiàn)在問題來了,,試了很多遍,,所有第二次計算的時候,基床系數統統變?,。,。。打開計算結果查看最大反力,,也是沒有數據,。。,。求大神帶帶我:'(
雙柱聯合基礎暗梁要設置嗎,?
筏板基礎暗梁
筏板基礎暗梁專題,為您提供筏板基礎暗梁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與筏板基礎暗梁 相關的專業交流討論,,更多筏板基礎暗梁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題