亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 三跨連續梁施工監控分析模型

    三跨連續梁施工監控分析模型

    采用MIDAS構模,模型中詳細分析了每個階段,,可以進行學習交流一下,。

  • 三跨連續梁懸臂澆筑法施工問題?

    三跨連續梁40M 60M 40M 采用懸臂澆筑法施工 在橋博中邊界信息一般如何輸入 為什么出來的彎剪軸圖是不對稱的。。求助~~

  • 三跨預應力混凝土連續梁彎曲性能試驗研究

    三跨預應力混凝土連續梁彎曲性能試驗研究

  • 三跨單箱單室連續梁橋橫向分布系數的計算?(急)

    24×32×24的三跨預應力梁橋,,單箱單室,,的橫向分布系數的計算,,求各位大蝦指導!急用修正偏心壓力法,,我看姚林森的《橋梁工程》第二版,,沒有具體的連續梁橋的計算,上面介紹的是簡支梁的,,請問怎么轉換成為連續梁橋的呢,?在該書p269,不知道γ怎么算的,?請詳解,,緊急~謝謝。橋面如圖所示

  • 十萬火急,,重金懸賞求助橋博計算三跨連續梁

    哪位大俠能幫解決這個問題,本人愿20土木幣懸賞,,謝謝http://bbs.co188.com/content/2216_4161948_1.html

  • 支座沉降的連續梁的計算

    論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視,。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11

  • 關于多跨連續梁配筋問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 編輯 如下圖,連續梁4跨,,中間支座也是框架梁,,此時4跨連續梁的配筋是怎么配?必須通常配嗎,?底筋可以在中間梁支座處分別錨固嗎,? 我覺得底筋是可以斷開分別錨固的,上部鋼筋應該通常配,,當然能通則通,。

  • 如何顯示連續梁的立面和全部剖面

    我用TSSD 3.0計算連續梁,每當完成計算及配筋進入繪圖時,,不能顯示連續梁的立面和全部剖面,,只能顯示其中某一個剖面。不知何故,?

  • 關于鋼混連續梁橋的問題

    哪位有“鋼-預應力混凝土組合連續梁橋”的資料,,發上來參考一下。目前在做的項目有點特殊,,為45+80+45的連續梁橋,中跨80米中中間40米為鋼箱梁,,兩邊各20米為混凝土箱梁,。哪位有沒有類似橋梁的資料,發上來參考一下,,多謝了啊,。,。。,。

  • 橋博計算40+65+40三跨變截面連續梁問題

    橋博計算40+65+40三跨變截面連續梁問題

    急?。耗奈桓呤帜苤更c一下,我的模型有什么問題,?附上橋博模型,! 內力圖顯示有在墩頂有突變![ 本帖最后由 chrisglay 于 2011-10-15 15:42 編輯 ]

  • 高手請進,,關于三跨連續梁受多個集中力計算的問題~

    高手請進,,關于三跨連續梁受多個集中力計算的問題~

    問題如附圖所示,,請盡量寫清楚步驟,謝謝,!

  • 連續梁橋的設計案例及論文。

    介紹了各種新建連續梁橋的設計,,以及各種設計經驗

  • 求助,!這2個梁算連續梁還是各為簡支梁,?

    求助,!這2個梁算連續梁還是各為簡支梁?

    想這樣的,,軟件生成的是連續的,,但有的人說是簡支的,我也搞不懂了,,大家幫解答一?。還有,如果原本這2個梁不錯殼,,全是占中布置,,因為建筑需要,要把一個梁占中,,一個梁與柱邊齊,,如圖,柱為500x500,,人為的把其中一個梁移動與柱邊齊,,需要改支座配筋和梁底筋嗎,?

  • 新人關于連續梁設計的一些詢問

    最近用midas設計一個連續梁,結果荷載加完運行結果之后,,發現忘記考慮基礎沉降了,。于是,我的問題是:要學習什么資料才能逐漸提高自己對于設計過程的全面了解,,以至于不漏掉步驟(和需要考慮的東西),?謝謝

  • 連續梁中間支座點鉸可以么,?

    請教一下前輩們,,在同一條連續梁的,我想在中間的支座上形成鉸支座,,不傳遞彎矩和扭矩給中間的支座,,除了把連續梁的位置錯開可以點鉸這種情況,但是樓下往上看會感觀不太好,。所以想問一下大家,,能不能再模型里面,同一條連續梁上點鉸,,然后構造上來處理呢,?謝謝

  • 這根梁按簡支算還是連續梁算,?

    這根梁按簡支算還是連續梁算?

    按簡支跟連續梁的算法梁的底筋相差很大,。

  • 連續梁與連續剛構梁的區別

    連續梁與連續剛構梁的使用跨徑分別是多少,?兩者的受力有什么區別?而且為何連續剛構更適合高溫而且跨越能力較大并且適合高橋墩,?感謝各位的不吝賜教,。。,。

  • 編連續梁還算簡支梁?求助

    編連續梁還算簡支梁,?求助

    我想問一下,我建模的時候,,為了實現同一種目的,,采取了兩種方法,一個是沿軸偏心,,一個是偏移軸線,,結果柱端一個按固端,一個按簡支,,編號的時候跨數就不一樣了,,應該怎么弄?新人求助........

  • 連續梁施工工序控制要點

    掛籃法:即為預應力砼連續梁施工中的懸臂灌筑法,,是指在橋墩兩側采用支(托)架支撐,,灌注一定長度的梁段(稱為 0 號塊),以此節段為起點,,橋墩為中心,,利用掛籃對稱向兩側逐段灌注砼,待砼達到規定強度后,,張拉預應力鋼束,,再移動掛籃至下一節段進行循環作業直至合龍的施工方法。掛籃法施工一般每個節段長度宜為 3-5m ,。 掛籃按構造

  • 一組連續梁的掛籃施工照片

    一組連續梁的掛籃施工照片

    今天拍的一組多跨連續梁掛籃施工現場圖片,,希望與各位同仁相互學習