7月3日上海一大型廠房在施工時轟然倒塌,,倒塌面積約兩萬平米,造成一人死亡兩人重傷,。
我看原帖參與分析討論的不少,,但是我覺得分析得并不合理。只要是倒塌了,,就說安裝順序,、支撐、攬風繩之類的原因,,門式剛架安裝并不復雜,,這些問題施工人員都會注意到的。 從下面的圖中可以看出,,柱頂均安裝了剛性系桿,,并且梁間還有檁條固定(第一張圖有顯示),基本已形成一個剛性整體,。請大家注意最后一張圖,,我個人覺得問題應該就在這里。從最后一張圖片分析,,我認為導致倒塌的最主要原因應該是沒有加墊鐵,。大家知道,鋼柱與砼基礎之間一般留有50mm后澆層,,而錨栓只計算抗拉強度,,不做抗剪和穩定性驗算。規范規定錨栓不能承受剪力(美國規范允許錨栓受剪),,剪力由柱腳板和砼的摩擦力來承受,,如果磨擦力不夠要加抗剪鍵,。舊版《門規》中規定柱腳標高用墊鐵調整,而《門規》中柱腳標高的調整增加用螺母調整的作法,,但是卻沒有強調要及時加墊鐵,。用螺母調整雖然調整方便,省工省料,,但是很容易造成因錨栓失穩而倒塌,。 以上是我的一些個人見解,大家一起來動動腦筋吧,,都來說說自己的看法,,深度剖析下這個事故,我們得從別人慘痛的
最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
我公司要在原廠區內擴建廠房,,關于報批的問題,,一直搞不太清楚。天天在規劃局,,勘測院,,設計院跑。累?。∮心奈桓呷酥更c一下,,具體是怎么樣一個報批流程呢,?
現在經常聽見有在建輕鋼工程倒塌的實例,大家也分析了好多原因,。我想最大的原因就是安裝時未能保證已立構件的穩定,,在此我在這里貼幾張安裝剛架時的圖片,。 1、邊柱安裝(先裝第2個柱距中的邊柱,,因為門規要求“安裝順序宜先從靠近山墻的有柱間支撐的兩榀剛架開始,。在剛架安裝完畢后應將其間的檁條、支撐,、隅撐等全部裝好, 并檢查其鉛垂度,。然后以這兩榀剛架為起點, 向房屋另一端順序安裝?!?,、中柱安裝,在安裝時與邊柱連接成整體前應有纜風繩固定,。
請問,,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕。地點在四川,??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?
廠房共有4層,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈?。渴俏祛悘S房,!跪求大大們解析,!
廠房共有4層,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析,!
我的廠房有500多平米,,冬天廠房室溫太低,想在想增添廠房取暖設備,,但問過一輪之后,,發現這個設備比較靠譜,大家有了解的可以給我點建議,,非常感謝,!另,他們的網站有呈現廠房取暖設備的案例,,下面是他們的一篇廠房取暖設備的文章,,我給貼出來,大家可以看下: 困擾:還沒有安裝廠房取暖設備,,工人抱怨太冷,,工作無積極性。 困擾:安裝了燃氣水暖,,但感覺不到暖和多少,。 困擾:安裝了電地暖,但可惡的浮塵嚴重影響工作,,問題件大幅增加,。 以上是很多老板會遇到的一些困擾,我們知道,,能量傳播方式有三種:即對流,、傳導、熱輻射,,其中以熱輻射傳遞能量的效率最高,。傳統的取暖方式,多以散熱器和暖風機的取暖為主,,散熱的主要原理為對流散熱,。在這種取暖方式中,作為供熱末端的散熱器,,首先加熱的是空氣,,由于密度差的原因,熱空氣總是會浮升到高處,,冷空氣向下流動,,以至室內溫度嚴重垂直失調,,上熱下冷,,造成取暖效果不佳,。另外,當下地暖比較流行,,但是地暖帶來的浮塵影響又很大
規范中提到:甲乙丙類廠房中的送排風管宜分層設置,。當水平或垂直送風管在進入生產車間處設置防火閥時,各層水平或垂直送風管可合設一個系統,。問題:一個三層涂料生產車間,,甲類,各層均設有局部排風罩,,通過屋頂的凈籦置處理后排放,。按照上述規范,各層排風管好像不大好合并設置,?解決方案:1.立管設于車間外,,支管與立管連接處設防火閥(還是阻火器?)2.各層分設排風管,,分設凈化裝置,?是否太過苛刻?
GB50019第 1條說 甲乙類廠房的不同防火分區的通風要單獨設置,第三條又說建筑內甲乙類火災危險性的單獨房間的排風要單獨設置,。請問現在有一個甲類廠房,,同一防火分區內有三個隔間,這三個隔間的排風要獨立設置嗎,?
新做的一個廠房,,給公交車換電池的,。公交車進出非常頻繁,10分鐘一次吧,!大門5米5寬,,6米高。現在擔心,,如果下雨或下雪,,水從大門潲進來怎么辦?會把設備淋濕的,。做個雨棚會管用嗎,?
一個丁類廠房,,層高18米,,不做噴淋,但需要做消火栓,,但層高太高,,消火栓保護不到,是不是只能做消防炮,? 固定消防炮規范里規定工業建筑設計流量不小于60L,,這個流量有點大,是否有其它的做法,?
即將上任一廠房項目管理工作,是老板自己拍來的一塊已經做好結構工程的廠房,,沒有外架和其他任何設施,,要怎樣安排,現在應該做砌體工程,,但是后面需要場地和哪些安排,?
有一棟3層廠房建筑(j建筑高度小于24米),,建筑一層設置了廠房員工的食堂,二,、三樓為戊類廠房,,廠房設兩部疏散樓梯道一層直通室外,這樣建筑消防上允許嗎,?
這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,希望大家可以下載后看看,,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米,。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的,。希望大家多提寶貴意見
關于潔凈廠房檢測的一些內容