根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,,我們是同層排水,,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,,如果不做灌水試驗,,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水,?
如圖:
根據規范GB50242-2002里面5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 我們工地上的總監說灌水試驗只需做底層就夠了,。 但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,,如果不做灌水試驗,,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水,?
設計為B型柔性鑄鐵管,,樓高80m,20層,,每隔3層排水立管與通氣管連接,,隔層設立檢口.請哪位老師能告訴我一個好辦法進行灌水試驗.感激不盡.
請各位大俠賜教:我所在的工地以排水立管衛生間甩口,,潔具不做,,水平管不多,樓層為四十多層,給排水驗收規范里排水管道灌水,、通水,、通球的要求不詳細,排水管道安裝后每根管道都要做以上的試驗嗎,?還是抽檢呢,,施工現場全部檢驗也太多,資料也不知道怎么做,?
管道工程師建筑設備的一個主要而且是重要的工程,,必須由專業的技術人員來完成,一定要掌握各個環節的技術要點和要求,,合理得布置和敷設,。那么一些注意點我們不得不提一下。一,、給水管道的布置1,、引入管:從配水平衡和供水
室內排水管道可以采用的管材有( )。A,、UPVC塑料管B,、砂型鑄鐵管C、熱鍍鋅鋼管D,、柔性接口機制排水鑄鐵管答案要點:見《教材》第706頁,;《給水排水規范》第4.5.1條。標準答案:AD疑問:污水提升壓力排水不就用的熱鍍鋅鋼管,為什么不選上這個?
室內排水管道是否可以斜著布置?????????http://co.163.com/if_37484122_3.htm
閉水試驗的時候帶井試驗,,如果坡度比較大,,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,,能承受的了么,?會不會跨啊,?,?
請問由人防集水坑通過潛污泵排往地面污水井這段管道(鍍鋅鋼管絲接)需要做哪些試驗?zāi)??不知道該按普通排水管做灌水試?yàn),還是按壓力管道做強度嚴密性試驗?zāi)兀硗庥斜匾鐾ㄇ?、通水試?yàn)嗎,?請高人指點!
1,、器具排水管:只連接一個衛生器具的排水管,。(1)器具排水管上應設有水封裝置,以防止排水管道中的有害氣體進入室內,,水封有S型,、P型存水彎及水封盒、水封井等,。(2)器具排水管與排水橫支管連接時,,宜采用450三通或900斜三通,。2,、排水橫支管:連接二個或二個以上器具排水支管的水平排水管。(1)排水橫支管可沿墻敷設在地板上,,也可用間距為1~1.5m的吊環懸吊在地板上,,底層的橫支管宜埋地敷設。(2)排水橫支管不宜穿過沉降縫,、伸縮縫,、煙道和風道。(3)排水管道容易滲漏和產
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021,、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水,、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程。2<
民用建筑室內排水管道的順暢是保證建筑正常使用的基本條件之一,,在設計,、施工和驗收等環節嚴格執行有關規定、規范,,并在實施過程中采取必要,、合理的技術措施是減少排水管道堵塞有效途徑,盡量避免因為排塑道堵萶用戶帶來不必要的經濟損失和使用,、維修的困擾,。 1 設計技術措施 排水管按照有關設計規范規定選擇合理的管徑和橫管坡度,按規范要求設置通氣管及檢查口,、清掃口,。 首層排水采用單獨出戶的措施。 2. 施工技術措施 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題,。 為了避免交叉施工中造成管道堵塞現象,在管道安裝前,除應認真疏通管腔,,清除雜物,,合理按規范規定正確使用排水配件;安裝管道時,,應保證坡度,,符合設計要求與規范規定及排水管口采用水泥砂漿封口等措施外,還必須采取如下多種技術措施以防止管道堵塞: 由于建筑結構需要原因,,當立管上設有乙字管時,,根據規范要求,應在乙字管的上部設檢查口便于檢修,。
本人查規范,,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家
室內排水管道安裝:建筑物內部鑄鐵排水管道安裝的施工順序一般是:先做地下管線(即安裝排出管),,然后安裝立管或橫支管,。(埋地下部分)鑄鐵排水管一般采用承插連接。排水管的安裝鋪設原則:先地下,、后地上,;先大管、后小管,;先主管,、后支管。安
建筑安裝施工單位必須為用戶提供符合使用功能的舒適,、衛生,、安全、方便的衛生器具,。室內給排水工程交付使用后,,因管道堵塞造成污水泛流,污染生活環境,。而由于管道堵塞,,管腔內充滿水,使管內承受一定的水壓,,造成管道(特別是普通排水鑄鐵管)漏水,,用戶意見很大。 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題,。 在土建與安裝交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,,特別是衛生間排水管口與地漏更為嚴重,。即使管道安裝后,,管口用水泥砂漿封閉,還往往被人打開,,作為打磨水磨石地面或清洗,、水泥找平地面的污水排出口。有的甚至從屋面透氣管口,、雨水斗落入木條,、碎石、垃圾,、砂漿等,,以至造成管道的堵塞。輕者耗工疏通,,重者鑿打砼地面,,返工拆除管道重新安裝,
最近剛接到一個工程:一層架空,,二層以上設有衛生間,排水橫支管不能在樓板下(室外防凍)要做在室內墊層,,衛生間設有四個蹲便,,對面有兩個小便器一個地漏,請問各位大蝦墊層要多厚,,謝謝,!
室內排水管道灌水/通水試驗記錄
室內排水管道灌水/通水試驗記錄專題,為您提供室內排水管道灌水/通水試驗記錄相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內排水管道灌水/通水試驗記錄 相關的專業交流討論,,更多室內排水管道灌水/通水試驗記錄相關內容請訪問