目前遇到一個工程,,場地在一邊坡邊緣,在高處,,現業主要充分利用場地,要求設計將建筑外邊緣平齊邊坡,,既建筑的基礎直接落于擋土墻之上,,或者說擋土墻直接做為上部結構的基礎,我當時否定了業主的提議,,個人認為在抗震區這樣的結構是極不合理的,,也記得是規范上有類似的規定,但現在一直沒找到,,小弟才疏學淺,,為說服業主,希望得到各位大師給力的志愿下
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-21 20:02 編輯 我們這邊安裝的一臺QTZ63塔吊,,原擋土墻砌筑成方形的,,當時并沒什么事情。后來到了夏天,,下了幾天雨后,,擋土墻塌了。后來再砌筑的時候就砌筑成了圓形,,就沒有發生坍塌,。事后總結了一下,圓形的擋土墻因會互相擠壓,,越擠越緊,,就不會坍塌了。想想古代的好些水井,,都是圓形的,,就是這個道理。
如圖,,如何所示①所示直筋和直勾的長度?
在套用04J008擋土墻圖集,,墻體高度考慮為8米,,考慮采用直立式路肩墻,。圖集墻體的下部有突出一塊兒(見圖),這里是考慮的無筋基礎吧,?由于需要做有筋擴展基礎,,按照圖集做法(見圖)。圖中H和Ht表示為長度一致,,不知是否標錯,, 并且在右側說明中,,“施工放線時,,先放好與原無筋擴展基礎重合的B,D兩點”B點定位沒問題,,但D點與原基礎重合嗎,?(圖上并不重合),這里是指D點就是最下方的角點了,? 不知問題是否說清楚了,。按照兩種不同理解:理解1:D點為最下方角點作圖:(見圖)理解2:D點不是最下方角點,而應該上移 H-Ht的距離,,即D點由Ht 定位:(見圖)兩種圖做出來,,理解2的圖應該是錯誤的, 理解1的圖也感覺有些別扭,。求大家指導,。謝謝
最近做了一個項目,,建筑基礎距離基礎紅線只有3m,,在紅線外要做一個5m的擋土墻,基礎底標高為擋土墻底標高上3.5m,在沒考慮基礎的荷載的情況下算出來重力式擋土墻寬為2.5m,,距離基礎的水平距離只有0.5m,。小弟想問下各位前輩,這樣基礎對擋土墻是否會有水平推力,?算土壓力的時候是否要考慮這部分推力,,又應該怎么計算呢?或者說,,在基礎邊的持力層開挖,,會不會對建筑造成下沉或傾斜,我應該做地基的什么驗算來保證它是否安全,?如果會我應該怎么處理呢,?希望各位前輩解答,,在下感激不盡·~
現有一沉井基礎擋土墻(扶臂式),,請教各位高手,,是把擋土墻和沉井作為一個整體計算穩定,還是先計算擋土墻本身的荷載,,然后再加到沉井上面,?
情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,河道用土回填壓實,,底板建在回填土上,,底板下打了兩排6m長的松木樁,請問下,,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的,?
現正在做一個一層地下車庫的結構,,無上部結構!采用無梁樓蓋結構體系,,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下,?擋土墻采用條形基礎,請問基礎該如何設計,?我看以前的圖紙,,一般的都是偏心基礎,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度,!請問如何計算,?我問過設計人員,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水),!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論,??,?不盛感激?。。,?!
請教有關地下室擋土墻基礎的問題。單層地下車庫,層高3.7m,,覆土0.6m,。框架結構,,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算,。想做墻下條形基礎。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,,軸力很小,。這么做下來的話勢必造成基礎很大。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的,?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,,PKPM計算,出圖后把梁的配筋刪掉,,只保留翼緣配筋,,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算,;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,,這樣往往出來的條基很大,。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,萬分感謝,。另外,,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用。
樁基礎擋土墻直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm,;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm,; 選用何種鉆機合適
我這里有個工程,,有直立式擋土墻和仰斜式擋土墻兩種,。由于工程量較大,因此,,無論從安全還是經濟上考慮,,我們都希望基礎開挖時,邊坡的放坡適當大一些,,但是,,這里的設計只給1:0.3的系數,擋土墻不高,2.5米,,但邊坡超過5米的路段較多,,最高有將近20米,地質為砂質土,。我們明顯感到放坡系數不適合,,但找了很多規范,都沒有明確的放坡規定,,大家說說該如何做,?有沒有具體的參考?
現施工一路基扶壁式擋土墻,高6m,,基礎為靜壓預應力預制管樁,,間距2m。現設計要求地基承載力210kpa,請問這個地基承載力如何測定?,F(xiàn)設計要求:多樁復合地基載荷試驗的承壓板可用方形或矩形,,其尺寸按實際樁數(4~6根)所承擔的處理面積確定。樁的中心(或形心)應與承壓板中心保持一致,,并與荷載作用點相重合,。個人覺得不可操作。請問各位高人的意見,。
有2棟建筑 一舊一新 相隔10米左右 舊建筑的室外地坪標高比新建筑的高4米 現在要在兩建筑中間建一道擋土墻,,請問對擋土墻的深度和與兩建筑的距離有什么要求嗎?擋土墻對舊建筑的基礎會不會有什么影響????jī)蓷澖ㄖ幕A(chǔ)都不是很深。十分感謝?。,。?/p>
求幫忙算下體積,排水管,,基礎
本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 編輯 小弟求助:如圖,,建筑圖已經選好墻的做法和參數(05J9-1),這兩片全是毛石做的擋土墻基礎該怎么做,,直接伸到凍深以下就可以嗎,?(地面以上墻分別高2米4 和 0.8米)另外,這種墻的承載力應該怎么算,?怎樣驗算,,尤其是那片小墻? 謝謝大家了,!
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
圖紙簡介: 該工程為某衡重式擴大基礎擋土墻設計,,本圖紙包括擋土墻平面圖,立面圖,,構造大樣圖,,剖面圖,工程量表格等,。 投稿網友: hanzi514 上傳時間: 2014-06-16
上傳一些擋土墻案例,,供大家探討!
引道擋土墻樁基礎直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm,;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm,; 針對如此密布的小直徑樁 選用何種鉆機更合適
擋土墻擴展基礎
擋土墻擴展基礎專題,為您提供擋土墻擴展基礎相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與擋土墻擴展基礎 相關的專業交流討論,,更多擋土墻擴展基礎相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題