大家的擋土墻用什么軟件計算,?
各位大神,,如下圖,我想問問磚砌擋土墻的計算過程是怎樣的,?如何能算出磚墻傳至圈梁的力有何種類型 和大小是多少,?
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,,以前一直用小虎工具箱,,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
現有一磚砌擋墻,地面活荷載為20KN/m2(消防車道),,擋墻高度為1.3米(土高也1.3米),,不考慮水壓,材料分別為MU10,,M5,,按靜止土壓力考慮。經過計算,,在滿足墻體自身彎曲抗拉(沿通縫),、抗剪強度條件下,其墻厚要做到400mm,,剛問了我們總工,,說磚砌擋土墻可不算彎曲抗拉,抗剪算過就可以了,,另甲方也提出只能做200mm厚,,我就迷糊了,應該如何計算為好,?請高手指點一下,,謝謝!
計算擋土墻的小軟件,,有興趣的朋友可以看下,。
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,,其上端有240X300的圈梁,,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
如圖所示,,從側面看 磚墻有明顯向內傾趨勢。
分享一個擋土墻計算軟件
也是從網上淘來的,,看看吧
前提條件:本計算軟件僅對擋土墻數據編輯欄進行編輯就可以進行計算了,。(第一、第二破裂面均交于荷載內)
擋土墻、磚胎膜力學計算過程,,重力式擋土墻驗算[執行標準:通用]
希望對大家有幫助,!
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,最多適用于三層地下室側墻的計算,,可以出計算書
小弟最近做一個框架結構住宅樓,,地上3層,帶地下室1層做車庫,。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,,300厚,后來因為地基的問題,,超挖了5米多,,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,,我不同意,。但是我們領導呢,說這樣沒問題,,就這樣吧,,大家懂的。我沒辦法,,就改了,,現在審圖的又通不過了,愁死人,。大家給我支支招,,該怎么辦?地下室層高2.6m,,南側完全在土下面,,朝北土越來越低,,北側是車庫門入口了。謝謝,!
還是挺好用的,。在此分享一下我的軟件。對于非常設計專業的朋友來說,,當需要時可以參考一下的。http://vdisk.weibo.com/s/ApQiO
框架結構磚砌地下室擋土墻計算.rar
我們準備施工一個室外景觀擋土墻,,高差在1.5~2米,,從擋土墻起緩坡上去實際堆土高度要達到2.5米,甲方要求磚砌,,請問我這該怎么做,?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墻(300mm-400mm),370墻(500mm),,余下部分做240墻,。實際情況是:水泥地坪是原社區的老路到處開裂,厚度也不夠,。我們建議:加個鋼筋砼底板(250mm),,然后做構造柱上去,再做圈梁,,因為外貼花崗巖,,擋土墻要保證不開裂等情況。請高手指導下,,是否我們的建議多慮了,,或者您還有更好的什么建議不?
工程實例,,值得參考
地下室磚砌擋土墻的設計與施工
對于懸臂式擋土墻,,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”,。而很多軟件,,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何,?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因為土本身存在著粘聚力的,。不知道大家還有什么看法,不妨說說,,謝謝,!
磚砌擋土墻計算軟件
磚砌擋土墻計算軟件專題,為您提供磚砌擋土墻計算軟件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與磚砌擋土墻計算軟件 相關的專業交流討論,,更多磚砌擋土墻計算軟件相關內容請訪問