原來已經打了管樁,,現在要補樁,,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,,打樁時不會再造成大的擠土,,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,,假如是管樁后打,,應該按4D,這樣想對哇,?
有一26層的辦公樓,基礎采用鉆孔灌注樁,樁徑為1000~1600,發現其樁內配筋率一般為0.8~0.9%,在電梯井位置處群樁的陪筋率為1.2%.設計院曾說此為最小配筋率的要求.后看了一下樁基規范,說鉆孔灌注樁(樁徑為300~2000),最小配筋率一般為:0.2%~0.65%,樁徑小的取大值,樁徑大的取小值.雖我也知,現在配筋均有點保守,但這家設計院的配筋率也太高了點吧.我想問一下做過設計的朋友,鉆孔灌注樁你們的配筋率一般取多少?我沒怎么做設計,所以..
(一)原始數據,、資料 1.工程概況 某小區住宅樓工程采用框架剪力墻結構,,建筑高度60m。工程采用樁基礎,,設兩層地下室,,基坑挖深為9.0m,局部挖深10.0m,?;又?chē)薪ㄖ锖吐访嫦侣裼须娎|線、煤氣管道,、自來水管道及污水管道等市政公用設施,,最近處距用地紅線僅4m。 2.工程地質概況
主要介紹了 關于樁底注漿 對于施工,,設計,,以及施工遇到的問題的解決
現場所用的樁徑為1000,測量了一下旋挖機鉆頭僅有880mm,施工單位說在允許范圍內,。這個肯定不行,,但是樁基規范沒有明確鉆頭的直徑允許偏差,另外想請教鉆頭的各類型號是多大,,有無1000的鉆頭,,鉆頭是不是以100的進行遞增。鉆頭直徑的允許偏差究竟多大,。
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙,、地質報告,、現行規范標準以及現場勘查結果,,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程,、技術指標,、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求,。對于施工方案的審核應具有前瞻性,,要善于提出問題、發現問題,,避免在實施過程中處于被動境地,。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
請教下這樣的樁的質量如何,?還有隔壁家有一條爛樁,,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,,用手捏都碎,,現在已經破到設計標高了,有點石子,,但還是一捏就碎,,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,,現需進行變更索賠,,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額,?中風化花崗巖是IV類,,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢,?我是個新手,,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦?。,。。,。,。。,?!:handshake
鉆樁時,鉆頭下出現斜面,,無法施鉆,,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎,?
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),,我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑,、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大,。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,,直徑越大,,樁長越長,要求越高,,其設備高度和占有空間要求也大,。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,,不包括設備費用,,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右,。 80cm的灌注樁,,全部包括大概在1200元左右,。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,,由于打入時會有施工偏差,,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了,。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
1,、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,,會產生哪些不利的影響,?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2,、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,,如何處理?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒,。,。壓縮包里包括一些文章,,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,,發現鋼筋籠標高沒有控制好,,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理,?PS:這個樁是30米長,,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,,上面本來還要接樁1米,。
樁的終壓力值不小于5400KN,,樁長大概40米左右,有孤石存在,,地質變化不大,,用混凝土預制樁尖是否可行,,還是要用鋼樁尖?
我們這的工地樁基工程結束之后,,基槽開挖時,,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁,!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁),!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎,?能滿足裝得強度要求嗎,?
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見,。http://dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,,整理了一下,,現在發給大家,大家可以學習一下,。