摘要:樁基質量取決于勘察,、設計,、施工等許、多因素,,銷有不慎,,就可能造成質量事故。對質量事故的分析與處理,,是否正確,,往往影響建筑物的安全使用,工程造價及工期,,嚴重的甚至炸毀整幢建筑物,。 關鍵詞:樁基礎 樁基質量取決于勘察、設計,、施工等許,、多因素,銷有不慎,,就可能造成質量事故,。對質量事故的分析與處理,是否正確,往往影響建筑物的安全使用,,工程造價及工期,,嚴重的甚至炸毀整幢建筑物。根據十年來在現場實踐經驗,,認為造成樁基質量事故主要原因有以下幾類,。 l測量放線錯誤,使整個建筑物錯位或樁位偏差過大,。 2單樁承載力達不到設計要求,。 3成樁中斷事故。如鉆孔灌注樁塌孔,,卡鉆,。 4灌注樁成樁質量,包括沉渣超厚,、混凝土離析,、樁身夾泥、混凝土強度達不到設計要求,、鋼筋錯位變形嚴重等,。 5斷樁。灌注砼施工質量失控,,發生斷樁事故 6樁基驗收時出現的樁位偏差過大,。 7灌注樁頂標高不足。常見的有三種,,一是施工控制不嚴,,在未達
鉆孔灌注樁樁基質量的檢測與評定
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何,?還有隔壁家有一條爛樁,,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,,現在已經破到設計標高了,,有點石子,但還是一捏就碎,,有什么經濟的辦法可以補救這條樁,?
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,,現需進行變更索賠,,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額,?中風化花崗巖是IV類,,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢,?我是個新手,,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦?。,。。,。,。。,?!:handshake
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告,、現行規范標準以及現場勘查結果,,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程,、技術指標,、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求,。對于施工方案的審核應具有前瞻性,,要善于提出問題、發現問題,,避免在實施過程中處于被動境地,。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
1、泥漿護壁,,如果泥漿濃度大,,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2,、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,,如何處理?
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒,。,。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,,請各位大俠指教啊,。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,,因為場地標高限制,,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米,。
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,,搜集了一些資料,整理了一下,,現在發給大家,,大家可以學習一下。
本文從施工及監理的角度,,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,,基槽開挖時,,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁,!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,,這樣的做法可以嗎,?能滿足裝得強度要求嗎?
【案例概況】 某工廠采用鉆孔灌注樁基礎,,設計樁長30m,,鋼筋籠30m。某日,甲方老總心血來潮上工地巡查發現,,2號樓土方基礎正在放鋼筋籠進樁孔,,設計30m長的樁工人就放了2節12m的鋼筋籠下去。 甲方老總很少去現場,,這次晚上回到工地來取文件,,心血來潮想去工地看看,想知道工程質量如何,。他暗中在2號樓的偏僻角落監視,,工人正在往樁孔下鋼筋籠子,工人邊抽煙邊干活,,沒有注意到他,。甲方老總親眼看到工人就放了兩節12m的鋼筋籠下去了,總共長度24m,,甲方老總看過這棟樓的圖紙,,清楚知道樁長30m,現在工人把兩根樁焊接好后準備給樁孔里面澆混凝土,。 甲方氣的給總監打電話,,讓他到工地來??偙O(jiān)正在家里看電視準備睡覺,。甲方問他你怎么給我監管的,30m樁現在才24m,,剩下6m哪里去了,? 總監趕緊來了工地,施工單位的管理人員也被叫到了現場,??偙O(jiān)說你看看,現在樁長多少,?你們還準備澆混凝土,,以后樓都被你們蓋塌了。監理叫施工方把樁吊起來核驗,,果然不錯樁長度少了6m,。工人這邊不樂意了,說你們還讓不讓干,,不讓干我回家睡覺了,。 施工單位負責人被
一、 鉆孔灌注樁 1,、施工平臺 (1)場地為淺水時,宜采用筑島法施工,。筑島面積應按鉆孔方法,,機具大小等要求決定;高度應高于最高施工水位0.5~1.0m,。 (2)場地為深水時,,可采用鋼管樁施工平臺,雙壁鋼圍堰平臺等固定式平臺,,也可采用浮式施工平臺,。平臺須牢靠穩定能承受工作時所有靜、動荷載,。 2,、護筒設置 (1)護筒內徑宜比樁徑大200~400mm 。 (2)護筒中心豎直線應與樁中心線重合,,一般平面允許誤差為50mm,,豎直線傾余不大于1%,干處可實測定位,,水域可依靠導向架定位,。 (3)護筒連接處要求筒內無突出物,應耐拉,、壓,、不漏水。 3,、泥漿的調制和使用技術要求 (1)泥漿的調制和使用技術要求,,其中性能指標可參照泥漿性能指標選擇表。 (2)鉆孔泥漿一般由水,、粘土(或膨潤土)和添加劑按適當配合比配制而成,,其性能指標可參照表2-1選用。 二,、鉆孔施工 1,、一般要求
我正在做一個民用建筑項目,選用的樁型為長螺旋鉆孔灌注樁或是泥漿護壁鉆孔灌注樁,,我在網上撈了一整天也沒找著,!哪位大俠有長螺旋鉆孔灌注樁或是泥漿護壁鉆孔灌注樁樁基設計施工圖的請幫幫我,在這我先謝謝你了!
珠海市房屋安全鑒定所 刁學優 提要 介紹了沉管灌注樁基不均勻沉降導致某群樓嚴重傾斜的事故,。對在深厚淤泥上新回填較厚土層的軟土地基而言,其詳勘應按規范的有關要求進行,。選擇樁型時應注意適用條件,,盡可能不用沉管灌注樁。但無論樁型如何,,單樁承載力和工程樁長均應通過試樁確定,,必要時,尚應驗算樁基沉降變形,。沉樁時應以最后貫入度控制為主,,以免因短樁導致的不均勻沉降過大而造成工程事故。 關鍵詞 軟土地基 沉管灌注樁 不均勻沉降 有效摩擦力 最后貫人度 糾偏[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:37 編輯 ]
樁基組價,巖土工程勘探報告上給了1層為雜土,、2-4層為粘土,、5-12層為粉質粘土。是不是可以直接確定為屬于粘土,,直接套用定額粘土,。如果是砂礫、礫石,、卵石,、軟石、次堅石,、堅石是不是巖土工程勘察報告上會直接標明,。粉質粘土是不是屬于粘土?