  • 自動扶梯及自動坡道面積計算問題

    建筑工程建筑面積計算規范GB/T50353-2005中自動扶梯及自動人行道不計算建筑面積(P8),但是新版規范GB/T50353-2013中取消本條文規定,,沒有明確列出,,在修訂內容里也沒有指出來。在也沒有相關條文,,即使要計算面積是不是也要在條文中有明確說明。

  • 自動扶梯的線徑為什么要那么大,?

    看到的是永大電梯的資料,自動扶梯提出的配電要求為,,電動機容量:11KW,,熔斷器50A,線徑16平方我的問題在于,,即便按功率因素0.6計算,,11KW的電機,電流也只有27A,,可以選擇40A,,配10平方線,請哪位解釋下放大的原因,。(注:目前未考慮除電動機外的其他照明等需求)

  • 關于自動扶梯自噴的問題

    建筑說明:30層高層住宅,,地下兩層,1~4層為大型商業網點,,對自動扶梯設自噴的時候產生疑問根據高規p347.6.3.3二類高層公共建筑的下列部位應設自動噴水滅火系統,,自動扶梯底部。如圖所示,,有必要嗎,?

  • 關于自動扶梯起吊點的問題

    本人現接觸一個工程帶自動扶梯的商場,看到一些扶梯資料里面有自動扶梯上方的起吊點,,感覺像是預留的小孔,,百度了下說的是安裝電梯時候起吊所需要的位置。那么請問這個起吊點我們需要設置梁并考慮荷載嗎,?這方面的資料不好找,,求有經驗的工程師們給予幫助,謝謝??!

  • 有關自動扶梯下設自噴的問題

    請教各位,本人新設計了一個地下一層,,地上三層的超市,,總面積是6708.44m2(其中地下車庫建筑面積為1718.9m2),。建筑高度為13.05米,審圖中心未提出自動扶梯底部設噴淋的要求,,可消防部門提出了自動扶梯底部設自噴的要求,,我想請問:關于自動扶梯下設噴淋的這條規范除了高規里的7.6.3條以外,其他還有什么規范要求嗎,?各位覺得要設計嗎?謝謝

  • 自動扶梯原理設計與維修.

    自動扶梯原理設計與維修.

  • 落錘式彎沉自動計算程序

    落錘式彎沉點數頻率不夠用這表格自動輸出,,要多少點就有多少點,方便使用,!

  • 自動扶梯支座梁怎么處理?

    請教大家,,第一次做自動扶梯,,上下支座有個企口,下支座的企口反正是基坑墻板留個凹槽就行,,問題是上部的企口在框梁上,,請問大家是怎么處理的,我想了兩種大家看看哪個合理,,一個是做挑耳,,一種是主梁降標高,,然后除企口位置,,其他地方用插筋再回到正常標高

  • 自動扶梯和支座的連接問題,?

    看安裝圖,,扶梯兩端和支座之間是有調節螺栓的。也就是說,,實際所有扶梯的重量是通過4個螺栓傳到支座上的,?4個螺栓就能承受扶梯的重量嗎?

  • 自動扶梯下部各位要做噴淋嗎,?

    自動扶梯下部各位要做噴淋嗎?若二層商場自動扶梯均用特級防火卷簾包圍,,那最高層扶梯頂部樓板處是否還要做噴淋呢,?高度如果沒超過8m

  • 關于商場自動扶梯自噴問題

    商場的剪刀自動扶梯,自動噴水噴頭應該怎么樣布置,,規范要求在扶梯底部布置噴頭,,是只在扶梯最底部布置,還是每層扶梯底部布置,,間距是多少,。

  • 自動手扶梯能作為疏散用樓梯嗎?

    電梯不能作為疏散用樓梯大家都知道,!那么自動手扶梯呢,?本人覺得是可以的,可以作為一個安全出口,,火災時電停了,,可作為普通疏散樓梯用!請各位給點意見

  • 自動扶梯的功率因素怎么選,?

    直升電梯的功率因素一般是選0.5~0.6,但是自動扶梯的功率因素應該不是這樣吧,,民用建筑電氣手冊上只給出一個“輸送帶”,,功率因素0.75,需要系數0.6~0.65,請問是按這個選嗎,?

  • 請教自動扶梯的部件價格

    各位樓主,,大佬們,中秋快樂,!我想請大家幫一?,我想買一些“人行道手扶梯”中的配件,能否告訴我的價格(大約也行)1,。護口限位開關,,2。扶手帶(黑色),,3,。圍裙板下R4。9300AE自動潤滑組件5,。電磁鐵,,6。扶手支架(上R,,下R)7,。內外蓋板部件(下R)8。6極插座/頭十分感謝,!我急待您的回復,,再次感謝

  • 關于自動扶梯的噴淋管道設計

    請問: 一類高層綜合樓商場自動扶梯用防火卷簾與商場分開,那么,自動扶梯內的噴淋管是不是要單獨設水流指示器?[ 本帖最后由 mymyy 于 2008-9-2 22:49 編輯 ]

  • 請問:室外自動扶梯梯級用什么好,?

    自動扶梯梯級選擇求租:我現要裝一臺室外型商業用自動扶梯,,不知道梯級采用鋁合金好還是不銹鋼好?另外室外扶梯選型還要注意什么問題,?

  • 某某商場自動扶梯結構圖

    某某商場自動扶梯結構圖

  • [電梯與自動扶梯技術檢驗]

    [電梯與自動扶梯技術檢驗],附件在二樓,,請移步前往

  • 商場自動扶梯支座荷載輸入

    最近在做一個商場,。內設自動扶梯。查扶梯資料,。算出支座反力R1為75KN,。。這個支座反力是輸成線荷載還是輸成集中荷載,,集中荷載在一端是輸入一個還是兩個,?請高手賜教。