潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點,。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水,、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好,、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,,運行效率高,。 2、IP68的高防護等級,,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵,。 3、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止,。 4,、不銹鋼潛水泵,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況,。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心,。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標,。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),,夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定,。是否超標,?如何解決,謝謝,。
規程要求75KW電機上PC段框架,,如果用了框架斷路器,那么,,我覺得就不應該在用熱繼電器和接觸器了,,很多設計院也都是這么設計得。但是我碰到有的設計院要求仍然用熱繼電器和接觸器,,我覺得這樣造成浪費不說,,增加了許多問題,。大家討論討論
大家好: 廠里有臺機械設備是75KW電機帶動的,負載不是好重,。電箱內我有的是50平方的電線,,長約1米2(國標的)。電機到電箱熱繼電器約3米,,我也是用50平方的電線,。請問3米左右的距離用50平方行嗎?按理算好像要70平方,,可距離近50平方行不行,?
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管?,F(xiàn)在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵,、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管,。這樣可行否?不妥的話,,不妥之處在哪,? 在此先謝謝各位了!
近來遇到一個現場情況如下:5,。5KW電機,,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),,25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,,電纜是4平方的,,經過測量電纜沒有問題,,絕緣良好,連接也正常,,現在有點奇怪,,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,,現場還進行了電器測量,,先斷電測量空開,接觸器,,熱計都沒有發現有接觸不良,,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,,水泵電纜是軟銅線),,水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,,請大家多加研究,,解決這個問題啊,?謝謝了,,
地下車庫如果有衛生間的話,,就必須采用潛污泵進行提升,,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢,?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,,謝謝
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
變壓器是1250kVA的,,消防泵75kW一用一備,,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么,?
有一臺新繞的75kw電機,,接地電阻相間絕緣都沒問題,不知道為什么一啟動就燒壞,,并且三組線圈都被擊穿接地,,本人也在查找原因,請大家幫种?,如有查到結果本人會在第一時間為大家分享,。
二潛污泵一用一備,液位控制,,輪換,。液位50%時1#啟動,10%停止,。下次50%時2#啟動,,10%停止。80%時二泵同時啟動,。手自動轉換萬分感謝
如題,,我看一個設計中,,75KW的水泵電機用的是3×95+1×50的YJV電纜,如果距離50米左右,,電纜是否選的有點偏大,?浪費?謝謝,![ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-21 15:23 編輯 ]
圖紙簡介: 75KW自藕降壓控制原理圖,以及低壓控制的圖紙 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-08-04 圖紙省份:
潛污泵在無水的情況下試運轉時,,運轉時間嚴禁超過額定時間。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大。停機后,,在電機完全停止運轉前,,不能重新啟動。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動,、噪音出現異常時,,或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時,,應當立即對潛污泵停機進行檢修,。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,,即使不使用,,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,,甚至在比連續運轉的潛污
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內,?距離約50米。
最近做了個熱力站,兩套系統,,高低區,,循環泵、補水泵各2臺,,軟水器,,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,,地上1.5米,,地下3.0米,請教潛污泵如何選,?
消火栓泵末端接線消火栓泵75KW用70MM2的YJV線夠嗎?,用星三角啟動,我個人認為考慮啟動電流要用120比較好,我的答案對嗎
我現在一個工程,,變壓器為1000KVA,,計算容量為785KW,請問各位消防泵可以直接啟動嗎?如果直接啟動,,那啟動電流有多大,,需要多大的電纜?設計要求使用軟啟動,,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,,是不是偏大?
地下室車庫積水坑和電梯積水坑都有2個潛污泵,,請教下2個潛污泵就用2跟排水管排出,,還是將2個排水管并聯由一根水管排出。圖紙上沒有標注,,如果并聯用什么管件連接,。。