《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,,兩格,,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
采用的是氣提排砂系統.旋流沉砂器上有三根管道接口,大的是排砂用,小的其中一根是氣體鼓入時候用,那么,另外一根呢
污水在遷流、移動過程中不可避免混入泥沙,,在污水處理中,,“砂”是指與漂浮物相對應的固體物,沉降速度極快,,其包括直徑大于0.2mm的砂粒,、煤渣、果核,、種子及其他顆粒較大的且尚未 ** 的有機物和無機物,。沉砂池的作用是去除廢水中這些密度較大的無機、有機顆粒,。一般設在泵站,、倒虹管、沉淀池前,,除砂可減少后續工藝流程中機械部件,、污泥泵的磨損,減少管道的堵塞,,降低污泥負荷,,改善水處理條件,避免砂粒在曝氣池和污泥消化池中的積累,,防止淤塞曝氣頭,,維持污泥處理構筑物的有效容積,提高污泥有機組分的含量,,提高污泥作為肥料的價值,。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝氣沉砂池、多爾沉砂池和鐘式沉砂池等,。沉砂池的管理較為簡單,,主要應按設計流量控制運行,停留時間越短、體積越小的構筑物,,越要注意進水的均勻性,。設計中應預留有足夠的超高,平流式沉砂池中廢水的平均流速一般為0.1-0.15m/s,豎流式沉砂池的上升流速應控制在0.02~0.lm/s,排砂后應及時將砂清運,,以免影響環境,。沉砂池運行管理中應注意如下問題。(1)沉砂池的設計流速應控制到只能分離去除相對密度較大的無機,、
10000立方米每天的生活污水,,前面用了一個鐘式沉砂池,,算濃縮池體積的時候要算污泥產量,這個鐘式沉砂池的污泥產量怎么算???
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1,、關于曝氣沉砂池的進出水方式,,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向,。2,、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
最近接觸到一個設計院的圖紙,,4000T/d城鎮生活污水,上升式氧化溝工藝,,選擇的旋流沉砂池為300型,,流量310L/S,這是怎么選擇的,,我自己也算了下,,這是不是選大了?
圖紙簡介: 細格柵與沉砂池設計很好,,很給力,,作為參考還是很不錯的。 投稿網友: w13376362063 上傳時間: 2013-07-09
請問平流沉砂池的泥斗高度有要求嗎,?我設計的沉砂池長9米,分兩格,,四個砂斗,,可泥斗才0.7米,畫圖很不好看,。是不是應該把泥斗的高度加深一些呀,?有規定嗎?
我今天做一個5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出來才0.2方,,感覺太小了,。大家幫我出出注意Ｐ沒有相關的資料,,給兄弟看看,。謝謝高手!,!
我廠目前的工藝流程圖附后其中6萬噸/日DBAF異向流曝氣生物濾池2006年9月投產2007年10月開工改擴建,2008年7月12萬噸/日水廠建成開始試運行至今有一點經驗想跟大家分享,還有很多問題需要請教大家下面開始.工藝剛運行四個月,爭取經常更新,將每天干的事兒,碰到的困難,向大家匯報請教一下4
在設計曝氣沉砂池中,,計算出沉砂池寬2.35米,減去隔墻厚度0.2米,,那么按集油區寬度為沉沙區寬度的1/2,,即為0.75米,沉沙區1.4米,。但由于我設計是細格柵與曝氣沉砂池直連,,細格柵寬度為1.5米。那么隔墻需要怎布置,?是不理會部分格柵出水直接進集油區,,按照集油區,沉沙區尺寸布置,?還是遷就細格柵,?把隔墻在近格柵端是偏外設,避免格柵出水直接進集油區(如下圖),?
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,,有的是8:1,,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少,;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,,氣提的空氣量如何計算,,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少,?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,,請提供具體的工程參數,,謝謝;
曝氣沉砂池除砂效果分析
曝氣沉砂池除砂效果不好,?優化吧!
格柵沉砂池如何取代化糞池?
廢水處理設計--沉砂池
工作需要,,又沒有查到更多關于這方面的資料,。懇請消息靈通人士幫忙找找,以期共享,,共同學習,,共同進步。thx下附論文一篇:我國10萬td以下城市污水處理工藝