關于輻流二沉池增加出水堰的計算。,。我計算的直徑不能滿足出水堰的固體負荷,。。,。想加個出水堰,。。,。但是不知道怎么算,。。查了第5冊手冊上沒有相關計算,。不知道誰做過類似的二沉池,。。希望有計算方法////謝謝拉
濾池的正常過濾水面標高確定了,,出水堰的堰頂標高也確定了,但是出水堰后的出水水面怎么確定???是通過水力計算來確定的嗎?還是自己估計的???大家都是怎么確定的啊,?
二沉池出水堰一般見到的都是三角堰,,也有平堰,,但是我不知道三角堰與平堰有什么區別?為什么要搞成三角形的,?規范規定的的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m具有什么意義,?大了怎么樣,,小了又怎么樣?請教各位前輩??!
我們公司用的是豎流式沉淀池 現在出水不均勻 我想問一下應該怎樣調節出水堰才能使出水均勻 是做成可調節式的堰槽還是增加堰槽的數目?
目前設計一個初沉池,,出水堰的設計遇到了問題,,我根據單個三角堰的流量公式:q=1.343*(H)2.47,然后總水量除以單個三角堰的流量,結果三角堰個數才10左右,,這個肯定不對的啊,,不知是不是這種算法有誤,請高人指點,,或者提示一下看什么資料,,設計手冊上好像沒有專門講這個的。,。,。。謝謝
RT!因為出水堰完全是砼結構的,在實際試水中發現局部是高出一點幾公分的,個人感覺相差比較大,但不知道通常允許的偏差是多少?多謝
比如規范中的二沉池的出水堰負荷1.7L/s.m,,關鍵問題是規范中未定義其中的堰長是指有效過水堰長,還是指總堰長呢,?《污水處理廠設計與運行》中是按有效過水堰長計算的,,而我問了一個設計院的朋友,他們是按總堰長計算的,,不知到底按哪個長度來計算,?順便把這本書獻給大家看看,里面有很多錯誤,,但是我的設計啟蒙書,,呵呵!134頁和156頁都有溢流堰計算,。我仔細看了一下,,計算原則不一樣,確實有問題,。
最近設計了一個2萬噸的二沉池,,直徑38米,選用周進周出中心傳動單管吸泥機,,進出水槽合建,,根據手冊及廠家技術資料,出水堰負荷為2.4,。 甲方看了之后說大于規范要求的1.7,,要我改,,可是手冊上寫可以在1.5~2.9(第5冊343頁)之間考慮,廠家也說沒有問題,,而且附有部分污水廠的使用證明,。但甲方還是堅持。 迫于各方壓力,,盡管很不情愿的改了,,但我還是認為我沒有錯。 以上問題,,歡迎各位水友各抒己見,!
求助?。。,?!請教各位大俠,UASB的出水堰的堰上負荷取多少為宜,?,??書上說參考沉淀池的設計,,但1.5~2.9L/m.s好像太大了,!
圖紙簡介: AEW型可調式出水堰總圖,、土建圖。詳細尺寸,、規格,、清單。 投稿網友: luzhentao627 上傳時間: 2013-09-15
如題,,要對現狀地道泵站的出水管道和出水池進行改造設計,,該泵站共三臺水泵,揚程分別為10.6和15米(其中兩大一小,,大泵型號相同揚程相同),。目前該地道泵站出水管道暫時與污水泵站串通,。進行出水池壓力計算時,是否應該按兩臺大泵的揚程進行計算,?一臺小泵的用途僅僅是抽地下水,?
現在一個18層住宅,,1~2層市政供水,,3~10層加壓閥供給,11~18層加壓直接供給,。這樣3~18層的給水系統圖如何生成?。?/p>
多層框架我們出計算書的時候,配筋按照不考慮偶然偏心,,位移文件按照考慮偶然偏心的文件出,,這樣合理么?不知道各位類似工程是怎么做的,?
剛剛改行做工程加固,(原來做鋼結構設計).原來做設計嘛也出計算書,但那都是用軟件出的.現在好象加固還沒有什么軟件,那要出計算書該怎么出呢?
如題,,好氧生化池或者是水解酸化池的出水,在進入二沉池沉淀之前是否需要在生化構筑物的末端設置平頂出水堰呢,?這個設置的作用的是什么,?有沒有什么設計的規范。
我是空調方面的新手,,有個問題向大家咨詢一下,?通過改造系統節省了16500立方/小時的潔凈送風量,如何才能計算出節省的冷量,!能否給個詳細的計算過程,!謝謝!是濟南地區,。新風比按10%計,,最好是用用焓差法。[ 本帖最后由 mzd000 于 2011-11-19 10:08 編輯 ]
在民用建筑技術措施中規定凸窗突出小于等于400(從外墻面至凸窗外表面)這里說的外墻面是否包括保溫層 還是從墻體結構外表面算起,? 在此之前一直認為是從墻體結構外表面到凸窗出挑板盡端? 請大家指點一二,!萬分感謝,!
前段時間在論壇上面看見有同行建議:出水渠貼不同顏色的純色瓷磚能夠在感官上面改善出水透明度和顏色,現做造紙廢水,,廢水顏色為茶色(比較淡的茶色),,貼什么顏色純色瓷磚好呢?達到重疊后較清澈呢,?
如題本人在校生,,想問一下各位,,你們計算結構是不是就是用PKPM計算完成后,導出T圖,,轉換成dwg文件,,然后在autoCAD里面做修改后出施工圖?一般都是這個程序吧,,后處理的autocad一般用探索者,,是嗎?謝謝
請教,,這個配筋結果怎么使用?。恐又g的暗框梁的配筋是每米寬的配筋面積,,但是這個每米寬是哪個范圍啊
出水堰計算
出水堰計算專題,,為您提供出水堰計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與出水堰計算 相關的專業交流討論,,更多出水堰計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題