虹吸原理是利用高低水位壓力差 通過連通管 高位容器中的液體將流向低位容器,直到液位相平. 我想請教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液體將流向高位容器 是如何實現的
新人剛開始做設計遇到問題,,求助大家……問題如下:小區圍墻外5米有市政的電力管溝深3米,,小區雨水需要排到市政雨水管網中,可是現在市政雨水管道在電力管溝的北側,,而小區在電力管溝的南側,,怎么能保證小區的雨水正確接到市政管網上呢?市政設計地面標高5.70m,,井底標高3.966m,還要簡單省事呢,?誠心請教大家……
倒虹井高度一般為6~8米,,井身厚度為40cm,平面圖外邊規格為260cm*260cm,,設計要求采用C20素混凝土,,不布置鋼筋。且井身下土質較差,。是否合理,?[ 本帖最后由 yijiaohandong 于 2010-3-24 12:19 編輯 ]
本人現在有一個項目新建一條鐵路專用線,上游既有鐵路為兩孔6米框架,,還有水庫,,新建鐵路軌面標高與框架底標高差不多,故打算采用倒虹吸結構,,關鍵這是一個排洪的作用
設計一倒虹吸與現狀雨污水管線交叉了,,需加大倒虹吸的埋深,但沒有查到倒虹吸的頂板與地下管線的距離多少合適呢,?有沒有規范或者施工要求,?有沒有大神知道,謝謝
虹吸雨水收集系統進入我國也只有10來年的時間,,但現在,,它在平頂屋面排水系統中已有了龍頭位置。那么它是如何來進行工作的,,又是怎樣的優勢才確立了它的龍頭地位呢,? 為了使雨水管能夠最終達到滿流的狀態通常采用獨特設計的雨水斗以實現氣水分離,當管中的水量是壓力流狀態時就會產生虹吸作用,。對于大型的屋面排水可以采取“分區排水”的方式,,由數個子系統組成整個屋面的排水系統,每個系統一個天溝從而避開了伸縮縫,。當天溝的雨水達到一定深度的時候,,系統中的尾管就會充
現有一城市河道治理項目,河道與多條城市主干道交叉,,由于各種原因不能建橋,,故初定穿路箱涵,但是道路下面有各種雨污,、電力,、燃?xì)狻⑼ㄓ嵐芫€,,高程與箱涵高程沖突,,現想將箱涵改為倒虹吸,但是河道長2.6KM,,需要穿4條路,,就意味著要連續設置4個倒虹吸。問題來了,,這樣合適嗎,?各位大神,河道連續設置倒虹吸,,合理嗎,?對河道泄洪有影響嗎?我總感覺這樣對河道行洪不暢,,但又不知有什么更好的辦法,,希望大家能給點建議,謝謝,!
是我自己編的可以參考還不成熟你們有更好的方法嗎?
看了許多貼子,想進一步了解,向各位同仁請教以下問題:1.雨水斗的形狀對虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度與虹吸形成的關系? 3.管徑大小與虹吸形成的關系? 4.雨水斗內阻旋渦和隔空氣裝置的設計依據是什么? 多謝賜教!
各位專家:本人設計了一個倒虹吸,,上下游進出口水頭差有2.3m,但是當上游進口有水時,,下游出口沒有水,。通過仍石頭發現,管子里面聽見水響,在倒虹吸的最低處設置了排沙孔,,閘閥控制,閘閥打開過幾次,,放水時水壓比較大,。可以確認管子是通的,,不是空氣原因,。請問有遇到過這種情況沒有,什么原因,?
圖紙簡介: 24m寬公路,,圓形渠道倒虹吸管,直徑1.2m,,施工圖,,細部結構完整,可參考,。 投稿網友: szysars110 上傳時間: 2013-11-01
虹吸排水特點: 1.雨水斗在屋面上布點靈活,,更能適應現代建筑的藝術造型,很容易滿足不規則屋面的雨水排放,。 2.單斗大排量,,屋面開孔少,減少屋面漏水幾率,,減輕屋面防水壓力,,降低結構荷載。 3.落水管的數量少和直徑小,,滿足了現代建筑的美觀要求以及大型標志性建筑,,各種大跨度屋面及高層建筑群樓的雨水排放。 4.
各位大蝦好,,我在做延安吳旗縣的截流管網,,需要采用的檢查井是沉砂式檢查井,沉砂式檢查井有標準圖集嗎,? 如果沒有該怎么做,? 另外要通過3個河道,要采用倒虹吸,,請問這個的大樣圖該怎么做,? 時分緊急,請各位大俠幫忙阿
請教一個問題,在排水的倒虹吸計算中,要計算液面的高差,但是下游的液面高程根據什么確定,還有在下游有可能是管道非滿流,在這種情況下,非滿流的流速是要大于管內的流速的,具體的水力坡度線是什么樣的?還有液面的流態是什么樣的?望高手賜教!!
RT:手頭有一個工程,,需要用到虹吸脈沖布水裝置,,但是查了好多資料都是簡單的一筆帶過,找不到更詳細的了。查的資料里說的最多的都是北京環科院采用的一種脈沖布水器,,但是原理圖簡單的不能簡單了,,看都看不懂,也不知道是不是需要什么設備或者裝置,,所以還請知道的各位前輩說明一下該脈沖布水器的工作原理,,如果順便有詳細的圖紙就最好了,先謝謝各位了,!
此種處理方法主要是發揮環氧樹脂凝結速度快,、高強度、粘結性好,、防水能力強的特點,,但環氧樹脂的缺陷為必須與干燥表面銜接才有良好的粘結能力,所以在地下水充分地帶必須以酒精噴燈,、快凝砂漿等作為輔助,,其固化劑乙二胺具有一定毒性,工人作業應注意通風,,或改為烯類藥劑進行替代,。環氧樹脂可廣泛用于房建、水工等防水工程,,適用范圍廣,,相對甲凝、丙凝,、氰凝,、水泥注漿等處理方法有其獨到的特性。 工程概況 ----(樁號)倒虹吸管為 高速公路上一條30米長倒虹吸管,,管徑1.5米,,填土高度50cm,基礎設計為20cm厚砂礫墊層,,20cm厚C20混凝土基礎,,護管混凝土為80cm高,管節間護管帶為30cm寬,、10cm厚鋼筋混凝土,,水頭為6米高,洞口口徑為1.5m×1.5m,,兩頭接當?shù)毓喔葴?。在施工完?個月后做灌水試驗,出現大量漏水,,局部地方有噴水現象,。經過詳細檢查,,發現漏水原因為：籄出現不均勻沉降;在管節間,、洞口與管節接縫處有較多裂縫,,或有蜂窩現象;兩節管身有輕微裂縫,;護管帶與管節脫層等缺陷,。
本帖最后由 lmx944656907 于 2013-9-25 14:25 編輯 經典倒虹吸,已經施工完了的
1 ,、定義