采用化學除磷在二沉池前加藥對活性污泥是否有影響,污水廠要求脫氮除磷,,在進水TP偏高時,,可能要采取加藥除磷,在二沉池前加藥時,,污泥回流是否對活性污泥有影響,!我了解的是加鐵鹽比較好,對除磷效果比較好,,而且對生物也有好處,,但出水色度會增加!我一直擔心鐵鹽或其它藥劑在生化池中有積累,,最終影響到生物,!不知道我的觀點對否!請大家參與討論,!
城市污水處理廠,,1萬噸/天,,處理工藝厭氧+氧化溝工藝。氧化溝是轉碟曝氣方式,,二沉池大面積生長浮萍,,估計是氮磷超標了,這個時候怎么操作呢,?
有一個污水廠的設計,,設計水量為100000立方米每天,污泥回流比為100%,, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,請問這樣考慮對嗎,? 求高手指點?。?/p>
我處理的醫院污水,用的生物膜法,,有個同事跟我說是污泥解絮,,曝氣過量才黃的,請教下到底是什么原因,,出水水質還是不錯的,,就是顏色發黃
我廠的二沉池出水較混濁,,污泥沉降效果不好,而且有浮泥上浮,。我們做的沉降比很好在30左右,,生化池DO在3點多,回流比在100,,污泥的無機成分較高點,,我們沉降不好是什么原因。
焦化廢水,,二沉池經常漂泥,,污泥有時是大塊,有時是小塊,,有時候大塊小塊都有,,偶爾會投加陽離子絮凝劑,。溶解氧控制在3-4,,二沉池進水硝酸鹽在5-15始終弄不清楚,是反硝化,、厭氧,,還是空氣過剩造成有人說,大塊是厭氧,,小塊是反硝化,,黑色的是厭氧,鐵銹色是反硝化有沒有相關資料,,區分是什么原因造成的,?
好氧池的水都是正常的,就是到了二沉池的水就變黑了,。二沉池洗了在注入清水進入兩天后又變黑了,。二沉池每天都在排泥,但是二沉池的還是黑的,。水的顏色與墨汁一樣黑,,求解答。
農村250t生活污水處理~采用A2O工藝 未設污泥池~前幾天剛抽完二沉池的污泥 最近二沉池又有很多浮泥,好氧池也出現了很多氣泡,,請問是什么原因~改怎么處理呀~
我現在在實習,,首次接觸到污泥調理這方面,。使用板框壓濾機進泥前都要對污泥進行加藥處理。我這里加的是三氯化鐵,、石灰,、PAM聚丙烯酰胺。請問三氯化鐵,、石灰,、PAM在污泥的調理中都分別有什么作用?為什么要按照順序加,?請問對應的反應或者原理是什么,?
二沉池出現大量浮泥,,怎么辦,?
以前總聽到有人說大于22米(說的是直徑吧?寒自己一下!)的沉淀池一般都用周邊傳動,小于22米的一般用中心傳動,可剛剛找到一個標準<刮泥機>,按照上面的數據直徑到60的都有中心傳動的.有哪位高人能詳細說說是怎么回事嗎?另外,對于一個直徑25米的周進周出二沉池用半橋式中心傳動是沒問題的吧?而中心傳動的跟周邊傳動的在池子結構上會有很大的不同嗎,會不會在兩種設備的安裝上有很大的不同?附:2006版的標準<刮泥機>
好氧進水70方/小時,,COD在2000,二沉經常翻泥,,過濾取上清液COD在150左右,,怎么控制啊,是否是絲狀菌太多,,是否要加殺菌劑消除絲狀菌?。?!
我公司是啤酒廢水,,由于處理量加大,所以最近幾天氧化溝都在連續大量進水(COD=2300左右),,現在二沉池好多泡沫,,是因為負荷過高引起的嗎?本身氧化溝存在污泥膨脹問題,!請哪位高手能夠指導一下,?
最近我們的二沉池池面都出現有浮泥現象,就是有小顆粒的泥隨著出水堰板排出去,,嚴重影響出水效果,,同時每天都在排剩余污泥了,但情況還沒有明顯改變過來,,我們處理的是工業廢水,,是氧化溝A2O工藝,我是新手,,剛接觸水處理,,所以有好多不懂,請問這里的高手,,出現這個現象具體是什么原因,,同時有什么好方法和措施解決這個問題,請大家多多指點
23. 某城市污水處理廠的設計水量2500m3/h,,總變化系數為1.35,,氧化溝的懸浮固體濃度3500 mg/L,污泥回流比50%,,采用周邊進水的輻流沉淀池,,池數為2,,且表面負荷1m3/m2栠,,下列選項錯誤的是:(A) 二沉池固體負荷約為126kg/m2搠(B) 二沉池單池面積為1250m2(C) 回流污泥濃度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固體負荷小于150kg/m2搠
我們在南方,,最近氣溫較高一直是晴天,,二沉池的斜管中長了不少絲狀的藻類,在水中漂浮著,,看上去很不美觀,,請問用什么方法能經濟而有效地消滅它們?