03G101-2中板式樓梯ABCD的鋼筋構造圖dwg版,。
樓梯板受拉鋼筋,,如果是冷軋帶肋鋼筋末端都要做成斜勾,,這個是對的吧,。我看03101-2圖集上只有一級鋼235的時候才說要做180度彎鉤,,二級和三級可不做,,但我們院畫樓梯板的時候都畫了的,,那要是采用三級鋼12的時候是不是就做彎鉤了,?
新的混凝土規范9.1.6條對于板面構造鋼筋的要求,沿用老規范d8@200的要求,。個人認為值得商討一般100厚的板,,板底鋼筋按構造時可按8.5.1中最小配筋率配置,按老規范可配至三級鋼d6@140(>200mm2),;按新規范可配至三級鋼d6@150(>179mm2),。而規范對于簡支邊還需d8@200的要求,雖說可采取HPB300鋼筋,,但算起來,,對簡支邊的構造要求比板底受力邊構造要求還高。感覺不是很妥當,,至少應該可以按最小配筋率來配吧,,沒必要搞到d8@200。大家說呢,?
最近設計了一個樓梯,,然后翻看了一下樓梯的圖集,發現一個我個人搞不太明白的問題,,在此請教各位圖集上標明 板式樓梯的下部縱向受力鋼筋的錨固長度>5d 上部縱向受力鋼筋的錨固長度>La 我不太清楚為什么 我在想 是不是因為下部縱向受力筋在離轉臺梁較近的范圍內是受壓 要是這樣的話 梁式樓梯的下部縱向受力筋的錨固長度是不是也取 >5d啊
現澆式鋼筋混凝土樓梯又稱為整體式鋼筋混凝土樓梯,。是在施工現場支模,綁扎鋼筋
預制裝配式鋼筋混凝土樓梯是將樓梯分成休息板,、樓梯梁,、樓梯段三個部分。將構件在加工廠或施工現場進行預制,,施工時將預制構件進行裝配,、焊接。
《混規》9.1.6條,,,,標示位置的板底鋼筋問題。問一些工作前輩都認為是“板的實配鋼筋值”,,個人認為應該是“計算配筋值”,,當然不一定對,現在把自己的理解貼上,,以期大家批評指正,。 1.計算假定。如圖,,按簡支計算
現澆樓梯的計算與構造范例
樁基承臺中底部鋼筋網的鋼筋在端部是否要彎折,,承臺頂部鋼筋網的鋼筋伸到承臺底部處是否也要彎折,彎折多少,,承臺側面橫向分布筋在端部是否彎折,,彎折多少,,還是在承臺拐角處連續通過,就像剪力墻樣,。個人感覺樁基承臺的鋼筋要求在圖集里不全,。
03G101-1平法梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點?梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點,?梁的“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”有什么相同點和不同點,?1、“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”都是梁的側面縱向鋼筋,,鋼筋工把它們稱為“腰筋”,。所以,就其在梁上的位置來說,,是相同的,。其構造上的規定,正如03G101-1圖集第62-65頁中所規定的,,在梁的側面進行“等間距”的布置,,對于“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”來說是相同的。 “構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”都要用到“拉筋”,,并且關于“拉筋” 的規格和間距的規定,,也是相同的。即:當梁寬≤350時,,拉筋直徑為6mm,;當梁寬>350時,拉筋直徑為8mm,。拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍,。當設有多排拉筋時,上下兩排拉筋豎向錯開設置,。 在這里需要說明一下,,上述的“拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍”,只是給出一個計算拉筋間距的算法,。例如,梁箍筋的標注為φ8@100/200(2) ,,可以看出,,非加密區箍筋間距為200mm,則拉筋間距為200*2=400mm ,。但是,,有些人卻提出“拉筋在加密區按加密區
隨著越來越多的樓梯進入普通大眾的生活中,對于家里的樓梯,,你了解多少,?下面狄姆斯小編就和大家分享下關于樓梯的構造及其生產選材,。 樓梯主要有受力的曲梁、踏步,、扶手及欄桿組成的,,聰明的設計師將這些主要構件有機地連接起來,互相受力設計出各種優美的造型,。木制直角形樓梯,,踏步板受力在中間的一根斜梁上,而穩定踏步板的力一頭傳遞在墻體上,,而另一頭的力側傳遞在扶手上,。圖為漂亮的玻璃踏板樓梯及其多變的弧形梯,它主要受力在曲梁上,,而欄桿則起到護欄和裝飾的作用,。有些樓梯將踏步懸吊在上面的橫梁上,還有一種單梁懸臂踏板樓梯則是將力傳遞在上下橫梁上,,這些樓梯設計均是造型和力學優化組合的典范,。一力點在中間柱體上,另一力點是在盤龍的扶手上,,上下力點整體后達到受力及護圍兩個目的,。如木制的旋轉梯,每步踏步板的受力在兩端 根據狄姆斯的經驗,,做樓梯扶攔的最理想材料是用煅鋼,,其次是鑄鐵,再次是木,,再次是瓷,。從這方面考慮,就這說務必使樓梯在行人時,,盡量地少發出聲響,。樓級的設計,往往是在建筑中已經定型的,。 扶手設計的好壞,,是評定一個梯的設計
1,很多混凝土構件中的構造鋼筋要求,。如現澆板的分布筋,、梁的腰筋架立筋等,規范只對面積或都直徑間距有所要求,,而不對鋼筋的強度等級有要求,。這是為什么呢?2,,對于問題1,,可能的解釋是構造鋼筋不是受力鋼筋,,起的是骨架等非受力作用,因此強度無要求,。那對于端部考慮為鉸接(如擱置在墻上)的現澆板,,由于考慮鉸接,但實際中受到了力,,如單向板的長的方向與主梁的交接處,,規范只要求了支座負筋的伸出長度,間距,,配筋面積,,為什么不規定這些構造鋼筋的強度等級?
例如:一根500*800的梁,,按混規9.2.13構造配500*(800-30)*0.1%=385,,每側385,兩側就是770,,需配G8根12但是計算VT1-0.1,,扭筋配2根10就夠了。,。,。。我的集中標注要怎么寫呢,,寫扭筋嗎,?那原位標注還要不要寫構造腰筋?PS:覺得我的構造腰筋配的數很大,,是不是算錯了
請問大家,,構造柱,,鋼筋能否用2級鋼?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,,代替原來的4根14 1級鋼,;如果可以,大家有人這樣做過或者見過沒有,?這樣有什么利弊,?在我們這個地區估計還是先例。施工單位基礎已經做了,,構造柱鋼筋已經生根了。他們就是不想改,。
分布鋼筋和構造鋼筋是一回事情嗎,?單向板非受力的鋼筋是叫分布鋼筋嗎,?那么構造鋼筋又指什么?分布鋼筋和構造鋼筋是必須滿足最小配筋率馬,?比如120厚的單向板最小配筋是10@150,,那么非受力鋼筋是配10@150,還是砼規10。1,。8條配8@150
請問 1 墻下條行基礎及柱下獨立基礎HPB235鋼筋未段有必要做一個180度 平直段>3D的彎鉤嗎,? 2 個人認為不必要,因為條基礎及獨基礎邊緣時候,,鋼筋就很少受力量,,也談不上充分利用鋼筋的抗拉強度 所以沒必要采取 做一個180度 平直段>3D的彎鉤 來滿足錨固措施. 3 如果要采用的話,不如直接采用HRB335 的算了 也許還節約些