臨時用電工程安全技術交底 1、施工現場臨時用電,,應編制臨時用電施工組織設計,,臨時用電的施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,技術負責人審核,,經主管部門批準后實施,。 2、電工作為特種作業人員須經正式培訓考試合格,,取得合格證書,,方可上崗,并按章操作,。 3,、在架空線路一側作業時,必須保持安全操作距離,。當由于條件所限不能滿足最小安全操作距離時,,應設置防護性遮攔,柵欄并懸掛警告牌等防護措施,。 4、在施工現場專用的中性點直接接地的動力線路中必須采用TN-S接零保護系統,。 5,、施工現場必須按“三級配電兩級保護”設置,開關箱并做到“一機,、一閥,、一漏、一箱”,。 6,、施工現場所有用電設備,除作保護接零外,,必須在設備負荷線的首端處置漏電保護裝置,。 7、開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30MA,,額定漏電動作時間應小于或等0.1s,。 8、必須實行“一機一閥”制,,嚴禁同一個開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座),。 9、配電箱,、開關箱應設在干燥,、通風及常溫場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-2 10:37 編輯 臨時用電安全技術措施(收藏)**************************************************************************** 采用TN-S供電系統,,在專用保護線上無電流,,此線專門承受故障電流,確保其保護裝置動作,,但應注意其PE線不得斷開,,在供電末端應給PE線重復接地。 1.施工現場的總配電箱和開關箱應至少設致命傷級漏電保護器,,而且兩級,;漏電保護器的額定動作電流和額定動作時間應配合,使之具有分級保護的功能,。
摘要:臨時用電關系到建筑單位工作人員和廣大人民群眾的安全保障,,臨時用電安全技術措施包括技術上所采取的措施和保證安全用電和供電的可靠性在組織上所采取的各種措施。 關鍵詞:臨時用電,;安全問題,;技術措施 臨時用電安全技術措施包括兩個方面的內容:一是安全用電在技術上所采取的措施;二是為了保證安全用電和供電的可靠性在組織上所采取的各種措施,,它包括各種制度的建立,、組織管理等一系列內容。安全用電措施應包括下列內容,。 一,、安全用電技術措施 1.保護接地 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼與接地極之間做可靠的電氣連接。它的作用是當電氣設備的金屬外殼帶電時,,如果人體觸及此外殼時,,由于人體的電阻遠大于接地體電阻,則大部分電流經接地體流人大地,,而流經人體的電流很小,。這時只要適當控制接地電阻(一般不大于4Ω),就可減少觸電事故發生,。但是在TT供電系統中,,這種保護方式的設備外殼電壓對人體來說還是相當危險的。因此這種保護方式只適用于TT供電系統的施工現場,,按規定保護接地的電阻不大于4Ω,。 <
施工現場臨時用電的“1 2 3 4 5”定律 施工現場離不開用電,工程設備,、施工機具,、現場照明、電氣安裝等,,都需要電能的支持,。隨著建設工程項目的科技含量和智能化的加強,,施工機械化和自動化程度的不斷提高,用電場所更加廣泛,,可以說沒有電力就沒有現代化的施工,,沒有電力就沒有施工水平的進步。但是,,同任何事物都具有兩重性一樣,,電能在給人類帶來方便的同時,也有很強的破壞力,。施工現場由于用電設備種類多,、電容量大、工作環境不固定,、露天作業,、臨時使用的特點,在電氣線路的敷設,、電器元件,、電纜的選配及電路的設置等方面容易存在短期行為,容易引發觸電傷亡事故,,被建設部列為建筑施工企業四大傷害之一,。因此,加強臨時用電管理,,按照規范用電,,是保證施工安全的一個重要方面。施工現場臨時用電系統,,可以歸納為“12345”來理解和操作。 一,、“1”是施工現場的一條電路 施工現場臨時用電必須統一進行組織設計,,有統一的臨時用電施工方案,一個取電來源,,一個臨時用電施工,、安裝、維修,、管理隊伍,。嚴禁私拉亂接線路,多頭取電,;嚴禁施工機械設備和照明各自獨立取自不同的用電來源,。 項目經理
基坑工程臨時施工用電安全技術
圖紙簡介: 本工程為臨時用電工程,配電總容量約200KVA,,圖紙內容包括:施工圖設計說明,,一二次接線原理圖,,設備布置、土建基礎圖,,接地平面圖,,電纜走向圖,電纜上桿組裝圖,。 投稿網友: chennanabc 上傳時間: 2014-0
《公路水運工程臨時用電技術規程》征求意見稿!
論文簡介:混凝土工程安全技術交底,,施工措施,質量控制,。 投稿網友:qq278295903 上傳時間: 2013-10-27
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大?。?7.3 M
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
(1)安全技術交底要求由項目經理部、項目部技術負責人負責實施,,實行逐級安全技術交底制度,。橫向涵蓋項目部內各職能部門,縱向延伸到施工工班組全體作業人員,,任何人未經安全技術交底不準作業,。安全技術交底應涵蓋工程概況、施工方法,、施工程序,、安全技術措施等內容。①分部分項工程開工前,,施工方案(施工專項方案)的編制人員應向項目部管理人員,、分包單位或作業班組負責人進行安全技術交底。②危險性較大的分部分項工程施工前,,應由專項施工方案編制人會同施工員,,將安全技術措施、施工方法,、施工工藝,、施工中可能出現的風險因素、安全施工注意事項和緊急避險措施等,,向參加施工的全體管理人員(包括分包單位現場負責人,、安全管理員)、作業人員進行交底,。<
建筑工程安全技術交底實例
項目場地面積約為6300平方米,,總建筑面積20650平方米。地下2層,,地上11層,,檐高48.6m。
本工程施工供電采用以地方電源供電的方案,。根據全線重點工程及結構物的數量,、工程量大小,、分布位置以及工期要求,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,,在橋梁下部拌和場,、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,總用電負荷2520KW,。分別如下:①,、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器;②,、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器,;③、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器,;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器,;⑤、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器,。
:) 項目占地約180多畝,,以單棟、雙拼別墅為主,,綜合容積率控制在0.6左右,,建筑面積約8萬平方米。現場臨時施工用電采用TN—S制,,由現場高壓架線→現場配電室→分配電室或分配電箱,,以合理化布線滿足現場施工。
某小區工程臨時用電方案
施工現場用電安全技術交底
人工挖孔樁工程安全技術交底施工單位名稱 單位工程名稱 施工部位 施工內容 通用安全技術交底內容 (1)嚴格按照施工方案的要求作業,。(2)挖孔,、起吊、護壁,、余渣運輸等斯用的一切設備,、設施、安全裝置,、工具配件以及防毒面具等個人勞動防護用品必須在每班作業前進行檢查,確保完好和使用安全,。(3)每日開工前必須檢測井下的有毒有害氣體,,并有足夠的安全防護措施。樁孔開挖超過10m時,,應有專門向井下送風的設備,,風量不宜小于25L/S。(4)孔內必須設置應急軟爬梯,;電葫蘆,、吊籠等應安全可靠并配有自動卡緊保險裝置,,不得使用麻繩或尼龍吊掛或腳踏井壁凸緣上下。(5)挖出的土方應及時運離孔口,,不得堆放在孔口周圍1m范圍內,,機動車輛的通行不得對井壁的安全造成影響。(6)井下作業人員與井上人員應有可靠的聯絡信號保持聯絡,,若發現地下出水,、流沙、塌方,、井圈護壁變形,、有害氣體、不明物等情況應暫停施工,,迅速撤離井底并應及時上報,,以采取措施處理解決。(7)井底抽水時,,應在挖孔作業人員上到地面后,,再合閘抽水,抽水后即關閉電源,,嚴禁帶電作業
施工現場臨時用電安全技術培訓課件
這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1
臨時用電工程安全技術交底
臨時用電工程安全技術交底專題,,為您提供臨時用電工程安全技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與臨時用電工程安全技術交底 相關的專業交流討論,,更多臨時用電工程安全技術交底相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題